lexxsad, С разводкой поаккуратней надобно было, а все потому, что тесно все. На шины желательно заглушки...
07.11.2018 в 09:29:56
lexxsad, С разводкой поаккуратней надобно было, а все потому, что тесно все. На шины желательно заглушки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2018 в 09:42:44
MaSeVi написал: поаккуратней надобно было, а все потому, что тесно все. На шины желательно заглушки...
с проводами пытался по аккуратней, развел их в разные стороны. особо изогнутые выпрямлять не стал. мало ли вдруг сломаются... про то чтобы закрыть шины думал.. но в продаже заглушек не видел.
07.11.2018 в 10:10:55
lexxsad написал: но в продаже заглушек не видел.
Здрасьте, приехали: KZN021 - для 1Р; KZN023 - для 2Р. Правда, цены бессовестные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.11.2018 в 11:27:28
MaSeVi написал: Правда, цены бессовестные...
А как же гений немецких инженеров ? :) После окончания Великой Отечественной войны несколько десятков опытных образцов Sturmgewehr 44 месте с чертежами оружия вывезли в Советский Союз. Отправился в СССР в 1946 году и сам Хуго Шмайссер в составе группы германских оружейников. Немецких конструкторов разместили в Ижевске.
Сохранившиеся официальные документы свидетельствуют, что толку от Хуго Шмайссера (в Ижевске его почему-то называли Гуго Шмайсером) было мало: конструктор просил добавки к жалованью и вообще «разлагающе действовал на остальных немецких специалистов», «никакой пользы во время пребывания не принес». Эта характеристика датирована сентябрем 1951 года. Я видел документы на его зарплату в СССР - 30 тыс.руб. Сталинские министры столько не получали.
Да, ни фига.
07.11.2018 в 11:29:50
lexxsad, а нафига вы жилы кабелей обжали НШВИ ?? Если это моножильные кабели (ВВГ), то все НШВИ нужно немедленно с них убрать.
Грубый, но справедливый
07.11.2018 в 11:34:48
Vadim 161 написал: , а нафига вы нулевые жилы кабелей обжали НШВИ
N и PE были обжаты до меня, я так и оставил.я лишь обжал многожилу от УЗО. и на новой шинке N ставил уже без НШВИ, так же убрал наконечники от подключения к автоматам согнув концы "U" для лучшего контакта. раз нужно убрать НШВИ с моножилы, значит уберу. спасибо!
07.11.2018 в 21:42:49
Подскажите, правильно ли установлен встроенный щиток tekfor? Щиток состоит из серого корпуса и белой накладки с крышкой. Почему-то часть серого корпуса с ребрами по периметру находится снаружи
07.11.2018 в 21:51:03
chapai, конечно не правильно
07.11.2018 в 22:05:50
BV, то есть серая часть с ребрами должна полностью находится в стене?
07.11.2018 в 22:07:54
chapai, а штукатурки там случаем сантиметра два не планируется?