06.11.2018 в 20:13:56
Да, ни фига.
06.11.2018 в 20:16:20
dokar, Не всегда, конечно, возможно. Но мне лень листать до ТЗ, поэтому так...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.11.2018 в 21:54:26
dokar написал: В НШВИ 1х 25 влезет . юбку только заменить термоусадкой .
Если сечение совсем "хорошее", то влезет. :) В противном случае возможны варианты.
06.11.2018 в 22:09:28
bender-86 написал: MaSeVi, :a воплотил в жизнь. Всем спасибо за помощь!
Похоже, что это окончательный вариант? Не надо было снимать внешнюю оболочку кабелей раньше их входа внутрь щита. Ничего хорошего в этом нет. Если еще можно, то оденьте на все жилы термоусадку или кембрик.
06.11.2018 в 22:57:08
bender-86 написал: воплотил в жизнь
цвет фазного и нулевого проводников не должен быть желтым
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2018 в 00:26:34
ZooZoo написал:
bender-86 написал: воплотил в жизнь
цвет фазного и нулевого проводников не должен быть желтым
ZooZoo, Насчет нулевого - согласен . Но вот борьба с желтым (и ЖЗК в целом ) еще долго будет продолжаться.
Да, ни фига.
07.11.2018 в 00:32:44
dokar написал: борьба с желтым (и ЖЗК в целом ) еще долго будет продолжаться
я не против желтого, если это ЖЗК; я всегда "ЗА" д̶о̶л̶о̶й̶ ̶г̶е̶й̶р̶о̶п̶е̶й̶с̶к̶и̶е̶ ̶ц̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶и̶ ̶т̶и̶п̶а̶ ̶М̶Э̶К̶ я против того, что на фото выше в теме и многие говорят, что это "зашибись", "хорошо", "молодец" и т.д. (утрирую, но по сути)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2018 в 00:47:21
07.11.2018 в 00:56:06
Alex___dr написал: Шинопроводы исключение?
да нет; и я, собственно, отвечал тому, кто фазу и ноль желтыми сделал
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2018 в 03:44:33
07.11.2018 в 09:17:16
Всем спасибо за советы, переделал свой щит. пришлось несколько проводов удлинить. Оставил место под УЗМ-51М. вводной автомат С50 заменю на ВН, и перекину в щит на площадке заменив им АВ от застройщика.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу