10.10.2023 в 09:35:36
Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
10.10.2023 в 10:11:02
Шуруповерт написал: Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
Шуруповерт, площадь сечения в два раза. Диаметр, разумеется, не в два. :popcorn
10.10.2023 в 10:28:39
Шуруповерт написал: диаметр
Не в два. У кабелей ведь не диаметр основная характеристика а сечение.
10.10.2023 в 10:52:02
Radio написал:
Шуруповерт написал: Задам тупой вопрос. Насколько отличается диаметр токопроводящей трубки у НШВИ 6х12 и НШВИ-2 6х14? Не в 2 же раза?
Шуруповерт, площадь сечения в два раза. Диаметр, разумеется, не в два. :popcorn
Radio, вот именно ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2023 в 13:28:29
Добрый день. Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после? Сейчас перед стабом стоит РН и ДИФ 32-30 (работает без выключений, будем считать, что утечек нет), после него РН и автоматы 10 штук. Думаю, поменять ДИФ на 63-30, и вопрос, надо ли перед автоматами, то есть после стаба ставить ещё УЗО на 63-30? Не будет ли стаб мешать дифавтомату отработывать утечки тока?
10.10.2023 в 13:39:08
Kirch написал: Добрый день. Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после? Сейчас перед стабом стоит РН и ДИФ 32-30 (работает без выключений, будем считать, что утечек нет), после него РН и автоматы 10 штук. Думаю, поменять ДИФ на 63-30, и вопрос, надо ли перед автоматами, то есть после стаба ставить ещё УЗО на 63-30? Не будет ли стаб мешать дифавтомату отработывать утечки тока?
Kirch, Можете подробнее по линиям/нагрузкам?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2023 в 13:47:19
MaSeVi, Все находится в стадии настройки.. Сейчас 3 автомата по 25А (2 дачная кухня, 1 второй этаж), 3 автомата 16А (3 потолочных обогревателя, розетки) и 10А свет. Вводной автомат 40А
10.10.2023 в 14:34:28
Kirch написал: Посоветуйте, в однофазной сети стабилизатор напряжения и всю линию далее защищать УЗО до или после?
Ответ очевидным зависит от системы заземления. В однофазном подключении вполне вероятна система TT, корпус большинства стабилизаторов требует заземления. А вообще посоветуем хорошо обосновать необходимость стабилизатора на весь дом. К снижению напряжения чувствительна очень небольшая часть современной техники, шильдики с номиналом "100-240" не редкость.
10.10.2023 в 14:39:09
Да, сделал заземление ТТ. Напряжение скачет.. 155-263 видел.. что будет при аварийном скачке напруги, сказать не берусь..Установлен УЗИП. Проводятся сварочные работы на участке. Отдельный автомат на уличную розетку. Так вот по сути вопроса, делать УЗО перед автоматами или достаточно ДИФ?
10.10.2023 в 16:54:10
Kirch написал: то будет при аварийном скачке напруги, сказать не берусь..
При аварийном скачке стабилизатор не поможет никак: не успеет. Это функция реле напряжения, которое при воздушной линии обязательно.
Kirch написал: делать УЗО перед автоматами или достаточно ДИФ?
По безопасности - без разницы, если дифавтомат не бюджетный-электронный. По удобству ремонта и эксплуатации отдельное УЗО и отдельный автомат существенно лучше.
Kirch написал: Да, сделал заземление ТТ.
Значит, УЗО (или дифавтомат) на вводе в дом до первого металлического щита в доме, и УЗО (или дифавтоматы) на все без исключения выходные группы.
Kirch написал: 155-263 видел..
Это аварийное состояние сети. Причину знаете? Точно не банальный неисправный ноль где-то вблизи? Жалобы писали?
10.10.2023 в 17:42:52
AlexeyL, хозяева сказали, трансформатор в СНТ старый и маломощный. Менять его вряд ли Россети соберутся))) Ещё надо учитывать, сколько домов одновременно работают в сети, т.е. коэффициент нагрузки. Предложу хозяевам сфоткать показания РН и написать в Россети) Ну да, так и поставил. ВН63- автомат 2П С40-УЗО 63-300 на вводе.
10.10.2023 в 18:25:49
Kirch написал: трансформатор в СНТ старый и маломощный
Kirch написал: автомат 2П С40
И это намекает на третью, нематериальную причину: местный бардак, неспособность ограничивать выделяемую мощность. Должно быть C25 или менее, либо ограничение в счётчике. Кстати, о ещё более местном бардаке: ток короткого замыкания оценивали? Будут требуемые 400 ампер для С40, или дом успеет загореться?
10.10.2023 в 18:51:53
AlexeyL написал: местный бардак, неспособность ограничивать выделяемую мощность. Должно быть C25 или менее, либо ограничение в счётчике
Слишком откровенно завидуете. Так нельзя. :nо:
10.10.2023 в 18:58:35
По поводу вводного, наверняка имелось в виду. Все что до счетчика и он сам не пренадлежит потребителю. И он не может менять их самостоятельно и выбирать номиналы. Иначе могут быть проблемы.
10.10.2023 в 19:31:38
Нет. До счётчика ничего, СИП и провод 2х4. Честно, пока оставил старое вводное УЗО, на 25, оно под напругой, от него строю щит. В СНТ сейчас новая фишка - на столб ставят новые дистанционные счётчики. Мы в очереди. Придут менять, пусть меряют необходимые замеры и дают рекомендации..и насчёт провода от СИП думаю 10 мм тянуть.
AlexeyL, а почему должно загореться, где слабое место? Можно поподробнее..Ведь сразу после вводной группы перед всей линией стоит ДИФ на 32А, а снизу все потребители под автоматами
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу