bnmuyt написал:

Mandalore105 написал: Товарищи, вопрос, войдут ли ншви2 (двойные, да) на 16 в клеммы:

2х16? Может влезет, а может нет. Зависит в том числе от размеров наконечника после обжима. Возможно придется немного сплющить.

bnmuyt, В НШВИ 1х 25 влезет . юбку только заменить термоусадкой .

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

06.11.2018 в 15:55:26

#6467158

Добрый день! подскажите пож. для проверки узо 30мА по мимо кнопки "Тест" достаточно ли будет контролькой с лампой (лампа из Икеи Е27 Мощность: 5 Вт напряжение в сети 229-231) соединить фазу на выходе с узо и PE (при этом Узо должно отключится) или нужно еще какие то методы? ;)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

06.11.2018 в 15:57:17

#6467161

lexxsad, Не надо ничего изобретать, ткнули кнопку "тест" и отлично...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

06.11.2018 в 16:03:56

#6467169

MaSeVi написал: Не надо ничего изобретать, ткнули кнопку "тест" и отлично...

я просто проверил так ;) узо отключилось но но возник еще вопрос, а должно ли отключатся Узо при соединение такой же контролькой N и PE(дом новый заземление есть)?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

06.11.2018 в 16:10:40

#6467175

lexxsad написал: а должно ли отключатся Узо при соединение такой же контролькой N и PE(дом новый заземление есть)?

нет

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.11.2018 в 16:13:43

#6467180

lexxsad написал:

MaSeVi написал: Не надо ничего изобретать, ткнули кнопку "тест" и отлично...

я просто проверил так ;) узо отключилось но но возник еще вопрос, а должно ли отключатся Узо при соединение такой же контролькой N и PE(дом новый заземление есть)?

lexxsad, Лампа накаливания ?

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

06.11.2018 в 16:13:52

#6467181

BV написал:

lexxsad написал: а должно ли отключатся Узо при соединение такой же контролькой N и PE(дом новый заземление есть)?

нет

BV, Спасибо. значит у меня все хорошо, видимо все правильно собрал. (переделал после супер электриков 6 разряда ;) )

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

06.11.2018 в 16:22:55

#6467192

lexxsad написал: (переделал после супер электриков 6 разряда

после 6го разряда надо проверять приборами 7го разряда, включая мегомметр как минимум :)

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

06.11.2018 в 16:28:17

#6467199

BV написал: после 6го разряда надо проверять приборами 7го разряда, включая мегомметр как минимум

да но электро лаборатория дорогое удовольствие. и думаю мало кто вообще о таком задумывается :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

06.11.2018 в 16:30:04

#6467201

lexxsad написал:

BV написал: после 6го разряда надо проверять приборами 7го разряда, включая мегомметр как минимум

да но электро лаборатория дорогое удовольствие. и думаю мало кто вообще о таком задумывается :)

lexxsad, не такое уж и дорогое по сравнению со стоимостью ремонта и собственной безопасностью

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.11.2018 в 16:56:10

#6467229

BV написал:

lexxsad написал:

BV написал: после 6го разряда надо проверять приборами 7го разряда, включая мегомметр как минимум

да но электро лаборатория дорогое удовольствие. и думаю мало кто вообще о таком задумывается :)

lexxsad, не такое уж и дорогое по сравнению со стоимостью ремонта и собственной безопасностью

BV, Да половина тем на форуме не появлялась бы если б новосёлы не жадничали б на электролабораторные замеры . И апендициты по телефону лечить не пришлось бы .

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

06.11.2018 в 16:59:32

#6467234

dokar написал: если б новосёлы не жадничали

Ну что Вы: обои, лепнина, плитка Марацци, столешница из мрамора, пиццотуровневый потолок, горшок от Лауфена - это наше всё. Причём тут трубы, провода - это ж так себе, не видно же...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bender-86

Местный

Регистрация: 22.10.2018

Москва

Сообщений: 19

06.11.2018 в 17:37:11

#6467271

MaSeVi, :a воплотил в жизнь. Всем спасибо за помощь!

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

06.11.2018 в 17:45:32

#6467281

Читал, что многие собирают щиты шуриком или сильно крутят отвёрткой. Кто-то имеет динамометрическую отвёртку. Я когда делал временное расключение линий на шинках, крутил обычной отвёрткой. После этого изучал жилы и видел, что какие-то слишком уж расплющило (

Опытным путём подбирать усилие? Или не переживать и закручивать сильно? Для разовой работы дома динамометрическая отвёртка выглядит дорого (

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

06.11.2018 в 18:03:38

#6467298

Gepard написал: Опытным путём подбирать усилие?

Да.

Gepard написал: Или не переживать и закручивать сильно?

Не надо крутить - полная бессмыслица, да и сломать можно, винты сорвать.

Gepard написал: Для разовой работы дома динамометрическая отвёртка выглядит дорого

Что есть, то есть. Было у меня штатовская, пересчитывал lbs на NM))) Украли какие-то свиньи с объекта...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Gepard

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

06.11.2018 в 19:22:00

#6467369

MaSeVi, спасибо!

А подбирать усилие - чтобы жилку лишь немного придавило? Условно, остановиться в самом начале сплющивания?

А когда зажимаем ншви на 10 кв.мм. - их уже можно не бояться расплющить?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

06.11.2018 в 19:26:35

#6467373

Gepard, Не придумывайте себе ненужных задач: аккуратно, без фанатизма затянуть и успокоиться. Периодически проверять контакты на "разболтанность" и всё...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

06.11.2018 в 19:51:10

#6467383

bender-86 написал: воплотил в жизнь.

Вы - молодец! Аккуратно, симпатично! Но я бы по 5 автоматов под каждое УЗО "засунул", для равномерности, так сказать))))...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.11.2018 в 20:13:56

#6467398

MaSeVi написал:

bender-86 написал: воплотил в жизнь.

Вы - молодец! Аккуратно, симпатично! Но я бы по 5 автоматов под каждое УЗО "засунул", для равномерности, так сказать))))...

MaSeVi, А всегда ли возможно равномерно раскидать вероятные нагрузки под каждое УЗО ? Может человек исходил из этого ?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

06.11.2018 в 20:16:20

#6467400

dokar, Не всегда, конечно, возможно. Но мне лень листать до ТЗ, поэтому так...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.11.2018 в 21:54:26

#6467463

dokar написал: В НШВИ 1х 25 влезет . юбку только заменить термоусадкой .

Если сечение совсем "хорошее", то влезет. :) В противном случае возможны варианты.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

06.11.2018 в 22:09:28

#6467475

bender-86 написал: MaSeVi, :a воплотил в жизнь. Всем спасибо за помощь!

Похоже, что это окончательный вариант? Не надо было снимать внешнюю оболочку кабелей раньше их входа внутрь щита. Ничего хорошего в этом нет. Если еще можно, то оденьте на все жилы термоусадку или кембрик.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.11.2018 в 22:57:08

#6467514

bender-86 написал: воплотил в жизнь

цвет фазного и нулевого проводников не должен быть желтым

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.11.2018 в 00:26:34

#6467564

ZooZoo написал:

bender-86 написал: воплотил в жизнь

цвет фазного и нулевого проводников не должен быть желтым

ZooZoo, Насчет нулевого - согласен . Но вот борьба с желтым (и ЖЗК в целом ) еще долго будет продолжаться. https://electromontaj-proekt.ru/normativnye-dokumenty/osnovopolagayushchie-normativy/gost-r-50462-2009/

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.11.2018 в 00:32:44

#6467568

dokar написал: борьба с желтым (и ЖЗК в целом ) еще долго будет продолжаться

я не против желтого, если это ЖЗК; я всегда "ЗА" д̶о̶л̶о̶й̶ ̶г̶е̶й̶р̶о̶п̶е̶й̶с̶к̶и̶е̶ ̶ц̶е̶н̶н̶о̶с̶т̶и̶ ̶т̶и̶п̶а̶ ̶М̶Э̶К̶ я против того, что на фото выше в теме и многие говорят, что это "зашибись", "хорошо", "молодец" и т.д. (утрирую, но по сути)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28273

07.11.2018 в 00:47:21

#6467576

ZooZoo написал: цвет фазного и нулевого проводников не должен быть желтым

Шинопроводы исключение?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.11.2018 в 00:56:06

#6467579

Alex___dr написал: Шинопроводы исключение?

да нет; и я, собственно, отвечал тому, кто фазу и ноль желтыми сделал

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108473

07.11.2018 в 03:44:33

#6467590

Alex___dr написал:

ZooZoo написал: цвет фазного и нулевого проводников не должен быть желтым

Шинопроводы исключение?

Alex___dr, допустимо, но в новом ГОСТ другие цвета

Аватар пользователя
lexxsad

Местный

Регистрация: 07.06.2018

Москва

Сообщений: 36

07.11.2018 в 09:17:16

#6467673

Всем спасибо за советы, переделал свой щит. пришлось несколько проводов удлинить. Оставил место под УЗМ-51М. вводной автомат С50 заменю на ВН, и перекину в щит на площадке заменив им АВ от застройщика.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

07.11.2018 в 09:29:56

#6467679

lexxsad, С разводкой поаккуратней надобно было, а все потому, что тесно все. На шины желательно заглушки...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.