Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

07.11.2018 в 22:34:29

Смотрите, вот так у нас оборудование делается. Это дисцилятор

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.11.2018 в 22:58:00

Азат Д, гибкая подводка прогорает ? Или мне показалось ?

0

Грубый, но справедливый

Шуюп
Шуюп
Резидент

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

07.11.2018 в 23:00:00

Азат Д написал: Смотрите, вот так у нас оборудование делается. Это дисцилятор

Азат Д, дисцилятор :o это в данной теме зачем?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

07.11.2018 в 23:04:04

Шуюп, Азат Д Хоть называйте грамотно!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

07.11.2018 в 23:12:28

Vadim 161 написал: Азат Д, гибкая подводка прогорает ? Или мне показалось ?

Vadim 161, Да. На ней напряжение было. Щиток дистиллятора с общей шиной ноль и земля. Питание 3ф, но подключение звезда, в корпусе дистиллятора нулевая общая шина и перемычка на заземление корпуса, а на нулевую шину подавалась фаза и шла соответственно на корпус. Из за более менее равномерной нагрузки, там напряжение похоже не большое было(сейчас сложно векторную диаграмму составить), но обгорел один провод, и диаграмма сместилась похоже поднялось напряжение, появилась искра. А отходящий заземляющий провод в щитке подгорал, так как через него нагрузка шла. Вот фото. Видно что желто зеленый в дистилляторе, на контакте куда фаза должна подаваться, а черный(синий обгоревший, на сколько помню, так как все подгорели, но желто зеленый хорошо видно и куда подключен) на нулевой шине, а с щитка с фазы выходит. Дистиллятор новый, год не интенсивно работал, на сколько знаю, медтехники не лазили во внутрь, и принципе до этого самим не зачем. Похоже с завода таким был

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.11.2018 в 23:22:59

Замечательная картина отсутствия ППР. Все вопросы к Главному механику. Оборудование в эксплуатацию принял, за ним не следил, а теперь кто-то сбоку виноват :nо:

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

07.11.2018 в 23:26:44

Rumato написал: Замечательная картина отсутствия ППР. Все вопросы к Главному механику. Оборудование в эксплуатацию принял, за ним не следил, а теперь кто-то сбоку виноват :nо:

Rumato, Тут вопрос не в ППР. ППР это подержание в рабочем состоянии, а не изменение схемы. Здание и оборудование новое, может не многим больше года прошло

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.11.2018 в 23:31:01

Азат Д, Пришло. Было принято в эксплуатацию должностным лицом. Вот к этому лицу все вопросы. Переделывать своими силами, доказывать производителю, что тот верблюд, списывать в хлам. Это все его обязанности.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124274

07.11.2018 в 23:36:26

Азат Д, Зануленный корпус, и гибкая подводка имеющая контакт с водопроводом - с этой темой уже многие плавали в прямом смысле.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

07.11.2018 в 23:36:28

Rumato написал: Азат Д, Пришло. Было принято в эксплуатацию должностным лицом. Вот к этому лицу все вопросы. Переделывать своими силами, доказывать производителю, что тот верблюд, списывать в хлам. Это все его обязанности.

Rumato,
Вы теоретик, оторваны от реальности. Вы покупаете оборудование, вскрываете его? Например у вас есть водонагреватель, утюг, микроволновка как частот вы в них лазиете? а многое не разборное. А такого оборудование в организации сотни. И не кто не ожидал такого если честно. Я конечно всех нюансов не знаю, я по электрике, не по оборудованию, поэтому однозначно обвинять не кого буду, но все очень похоже на косяк производителя.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124274

07.11.2018 в 23:37:11

Азат Д написал: но все очень похоже на косяк производителя.

Это косяк подключателя...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу