08.11.2018 в 05:54:44
Шуюп написал: Rumato, мне картинки тоже не нравятся. Но при чем здесь ППР и главный механик?
Шуюп, За исправное состояние оборудования на любом предприятии отвечает Главный механик. Неважно гайка это или провод. Если гарантийный срок не кончился, то он сейчас должен сидеть и писать производителю что его оборудование хрень и работать с ней нельзя. В течении года должны были проходить выводы оборудования из эксплуатации и проверка работы.
08.11.2018 в 14:27:31
В квартире обнаружена вот такая вот «штука» Квартира «вторичка», провода уходят в стену, вопросы:
08.11.2018 в 14:33:40
AH-74, В век IP телефонии это содержать не нужно. Демонтируйте это да и дело с концом.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2018 в 14:43:42
MaSeVi, :) все таки так и были мои подозрения), «это» относится к телефонной линии прошлых владельцев?
08.11.2018 в 14:47:29
AH-74 написал: «это» относится к телефонной линии прошлых владельцев?
Либо ТФЛ, либо радиоточка...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2018 в 17:51:51
AH-74 написал: MaSeVi, :) все таки так и были мои подозрения), «это» относится к телефонной линии прошлых владельцев?
Именно.
08.11.2018 в 23:28:58
Подскажите, можно ли на одну линию (сечение кабеля -1,5кв. мм) посадить роутер и звонок? Не будут ли идти помехи от звонка на роутер?
08.11.2018 в 23:32:31
chapai написал: посадить роутер и звонок?
Сажайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2018 в 23:34:42
chapai написал: можно ли на одну линию (сечение кабеля -1,5кв. мм) посадить роутер и звонок?
легко
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.11.2018 в 01:07:38
chapai написал: Подскажите, можно ли на одну линию (сечение кабеля -1,5кв. мм) посадить роутер и звонок? Не будут ли идти помехи от звонка на роутер?
chapai, Смотря какой звонок - если древний дззззз или динь-динь с контактами - то это почти как сварка :)
09.11.2018 в 09:03:59
BV,
Создают помехи электромеханические звонки?
Например, от Шнайдера этот:
Или типа этого (например, модель сверчок)
09.11.2018 в 13:44:59
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть желание от ИБП провести линию до компьютера. Компьютер часто не включается по 2-3 недели и есть желание поставить выключатель на такую линию (в целом для защиты от чего бы то ни было дорогостоящих комплектующих и для сохранения блока питания (дежурки)). Разумно? Общая мощность не более 1000 ватт. Я так понимаю, что "обычный" для света выключатель не подойдет. Что мне для этого надо, выключатель нагрузки? Какой можете посоветовать (условие - настенный монтаж)?
09.11.2018 в 13:53:44
temper написал: Общая мощность не более 1000 ватт. Я так понимаю, что "обычный" для света выключатель не подойдет.
Почему не подойдёт? У абсолютного большинства выключателей номинальный ток 10А, 2 кВт. Можно найти и на 16А. Единственная проблема - "обычный" выключатель слишком легко выключить случайно. Поэтому можно поставить автомат С6 в мини-боксике со шторкой.
09.11.2018 в 13:56:39
AlexeyL, ну хоть выключать предполагается не под нагрузкой, но прочитал про такие вещи, как "дуга" и т.п. Ну и в целом хотелось бы наиболее правильно сделать и используя специализированные вещи. Спасибо за совет.
09.11.2018 в 15:20:14
Задам дурацкий вопрос. Замылился глаз и уже не понимаю что делаю. Ремонтирую у себя электрику. Сталинка. 58 год. Шины на лестнице ориентировочно медь, 35 кв.мм. Менялись в хз каком году
В квартиру идет оригинальный сталинский кабель 2х2.5. Точнее не кабель а два провода сечением 2.5мм И пробки на 6А. Все выдрал, проложил пару сотен метров кабеля по квартире. Встал вопрос с заменой ввода и вопросами, связанными с этим.
Выдрал кабель 2х2.5, поменял счетчик, протащил в имеющейся в кладке трубе 3х4, еле протащил, одному неудобно и т.д. Опломбировал счетчик.
Теперь раздолбил стену, обнаружил еще две здоровых стальных трубы до этажного щита, не долго думая протащил 11 метров ВВНнг 3х6. Попытка втащить 3х10 не удалась, жестковато и где то упорно цепляется за стык. 3х6 протащил со смазкой мылом и детским кремом чтоб не разъело оболочку. Нужен опять гемор с перепломбировкой. Но это ладно
Вопрос то вот какой. При кабеле 3х4 стоял в этажном щите автомат 32А Вводной в квартиру 25А. По идее "по пределу". 32х1.13=36А при допустимых 32а для двужильного в трубе
Вопрос терзает, можно ли ставить для 6 кв мм вводной в щитке на 50А? 3х10 не протащить ну никак. В металлорукаве открыто не хочу. Опасно ли в щитке на лестнице ставить 50А, а в квартире 40А? Или надо рассчитывать что коэффициент спроса все равно не 1, и в итоге даже с трехконфорочной электроплитой ток не достигнет срабатывания автомата? Чесал репу, пришла в голову другая идея. Я разделил потребителей на два щита. Первый щит розетки комнат и освещение. Второй щит- кухонные потребители, теплые полы, стиралки, ПММ и прочая муть Первый вариант. Поставить в первый щит вводной, ну скажем 40. И от него запитать второй, автоматом , скажем 32А таким же кабелем 3х6
Второй вариант Хочу в каждом щите вводной поставить В первом 25А. Во втором 32А. Вводной кабель 3х6 приходит в первый щит на вводные клеммы автомата 25А, под эти же клеммы зажму кусок кабеля 3х6 (5 метров), который во второй щит на автомат 32А Получается что кусок между щитами защищен только вводным автоматом на этажном щите на 40А. То есть при теоретическом КЗ на перемычке между щитами будет срабатывать этажный автомат Так нормально будет, или это косяк? В принципе можно запитать второй щит от первого, но в первом места маловато, 22 модуля занято из 24-х. Нет, я понимаю что лучше ставить два автомата на этаже и двумя кабелями тащить и это я бы сделал легко, но мне никто не согласует два счетчика. То есть варианта два, либо второй щит запитывать от первого, либо соединить шлейфом кабелем такого же сечения как вводной.
Если из двух зол выбирать, какое меньшее? Спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу