Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита в двушке П-44. ссылка Розетки - все стандартные сдвоенные на 16 А (кроме духовки и вар. панели); Проводка ВВГ (нг), ввод - 6 квм, на розетки - 2,5 квм, на свет - 1,5 квм. Соединения в распаечных коробках - опрессовка; Проводка под натяжным потолком, спуски до розеток - вертикальные штрабы.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.11.2018 в 16:01:45

dayazykov написал: Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита

Линии освещения сократить до двух, и раскидать все линии равномерно под двумя УЗО 40А 30мА. Рубильник - нафиг выкинуть. На посудомойку желательно проложить отдельную линию.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17352

20.11.2018 в 16:02:52

dayazykov, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dayazykov
dayazykov
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

20.11.2018 в 16:09:37

Vadim 161 написал:

dayazykov написал: Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита

Линии освещения сократить до двух, и раскидать все линии равномерно под двумя УЗО 40А 30мА. Рубильник - нафиг выкинуть. На посудомойку желательно проложить отдельную линию.

Vadim 161,
Линии освещения - ок, два УЗО не хочу, рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру. Зачем на ПММ отдельная линия?

MaSeVi написал: dayazykov, Собирайте...

MaSeVi,

Не понял ответ с юмором или серьезно...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

20.11.2018 в 16:13:26

dayazykov, Вы напрасно не слушаете двух спецов . Второй саракастично подтверждает первого.

0

Да, ни фига.

dayazykov
dayazykov
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

20.11.2018 в 16:16:39

dokar написал: dayazykov, Вы напрасно не слушаете двух спецов . Второй саракастично подтверждает первого.

dokar,

Не понял. Поясните новичку?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.11.2018 в 16:17:16

MaSeVi написал: dayazykov, Собирайте...

MaSeVi, А где интрига??? Что за отстраненность?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.11.2018 в 16:20:21

dayazykov написал: два УЗО не хочу

1500р жалко ?

dayazykov написал: рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру

Всё то-же самое делается вводным 2п автоматом, который у вас перед РН.

dayazykov написал: Зачем на ПММ отдельная линия?

А за тем что легкого доступа к розетке ПММ нет практически никогда.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20814

20.11.2018 в 16:21:53

dayazykov написал:

dokar написал: dayazykov, Вы напрасно не слушаете двух спецов . Второй саракастично подтверждает первого.

dokar,

Не понял. Поясните новичку?

dayazykov, Открываете свою тему, получаете - ответы.

0

Да, ни фига.

dayazykov
dayazykov
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Москва

Сообщений: 259

20.11.2018 в 16:24:57

Vadim 161 написал:

dayazykov написал: два УЗО не хочу

1500р жалко ?

dayazykov написал: рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру

Всё то-же самое делается вводным 2п автоматом, который у вас перед РН.

dayazykov написал: Зачем на ПММ отдельная линия?

А за тем что легкого доступа к розетке ПММ нет практически никогда.

Vadim 161,

  1. 1500 р не жалко, но зачем?
  2. А холодильник?
  3. Какая связь между доступом к розетке ПММ и отдельной линией?
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124172

20.11.2018 в 16:59:20

dayazykov написал: Какая связь между доступом к розетке ПММ и отдельной линией?

Сдохнет, или утечка - что делать?

0