20.11.2018 в 13:26:51
dayazykov, нужно.
20.11.2018 в 13:27:01
dayazykov, Добрый. Можно и нужно.
20.11.2018 в 13:30:06
Спасибо. Чуть позже попрошу еще помощи в планировании щита и линий.
20.11.2018 в 13:30:08
dayazykov написал: Добрый день. Вопрос: варочную панель (до 3,5 кВт) с двумя конфорками можно подключить в стандартную 16 А розетку с отдельной линией 2,5 квм до автомата на 16 А?
dayazykov, да
20.11.2018 в 15:41:35
Rastik написал: От этажного щита идёт кабель 3х4 алюминий
Ну тогда делайте фото этажного щита, хотя и так уже понятно, что никакого заземления у вас в этом щите нет. TN-C
Грубый, но справедливый
20.11.2018 в 15:58:10
Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита в двушке П-44.
20.11.2018 в 16:01:45
dayazykov написал: Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита
Линии освещения сократить до двух, и раскидать все линии равномерно под двумя УЗО 40А 30мА. Рубильник - нафиг выкинуть. На посудомойку желательно проложить отдельную линию.
Грубый, но справедливый
20.11.2018 в 16:02:52
dayazykov, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.11.2018 в 16:09:37
Vadim 161 написал:
dayazykov написал: Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита
Линии освещения сократить до двух, и раскидать все линии равномерно под двумя УЗО 40А 30мА. Рубильник - нафиг выкинуть. На посудомойку желательно проложить отдельную линию.
Vadim 161,
Линии освещения - ок, два УЗО не хочу, рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру. Зачем на ПММ отдельная линия?
MaSeVi написал: dayazykov, Собирайте...
MaSeVi,
Не понял ответ с юмором или серьезно...
20.11.2018 в 16:13:26
dayazykov, Вы напрасно не слушаете двух спецов . Второй саракастично подтверждает первого.
20.11.2018 в 16:16:39
dokar написал: dayazykov, Вы напрасно не слушаете двух спецов . Второй саракастично подтверждает первого.
dokar,
Не понял. Поясните новичку?
20.11.2018 в 16:17:16
MaSeVi написал: dayazykov, Собирайте...
MaSeVi, А где интрига??? Что за отстраненность?
20.11.2018 в 16:20:21
dayazykov написал: два УЗО не хочу
1500р жалко ?
dayazykov написал: рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру
Всё то-же самое делается вводным 2п автоматом, который у вас перед РН.
dayazykov написал: Зачем на ПММ отдельная линия?
А за тем что легкого доступа к розетке ПММ нет практически никогда.
Грубый, но справедливый
20.11.2018 в 16:24:57
Vadim 161 написал:
dayazykov написал: два УЗО не хочу
1500р жалко ?
dayazykov написал: рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру
Всё то-же самое делается вводным 2п автоматом, который у вас перед РН.
dayazykov написал: Зачем на ПММ отдельная линия?
А за тем что легкого доступа к розетке ПММ нет практически никогда.
Vadim 161,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.