20.11.2018 в 10:57:05
#6479670
Rastik, Я делаю выводы на основании той информации, которую Вы предоставили.
20.11.2018 в 13:22:38
#6479813
Добрый день. Вопрос: варочную панель (до 3,5 кВт) с двумя конфорками можно подключить в стандартную 16 А розетку с отдельной линией 2,5 квм до автомата на 16 А?
20.11.2018 в 13:26:51
#6479817
dayazykov, нужно.
20.11.2018 в 13:27:01
#6479818
dayazykov, Добрый. Можно и нужно.
20.11.2018 в 13:30:06
#6479824
Спасибо. Чуть позже попрошу еще помощи в планировании щита и линий.
20.11.2018 в 13:30:08
#6479825
dayazykov написал: Добрый день. Вопрос: варочную панель (до 3,5 кВт) с двумя конфорками можно подключить в стандартную 16 А розетку с отдельной линией 2,5 квм до автомата на 16 А?
dayazykov, да
20.11.2018 в 15:41:35
#6479973
Rastik написал: От этажного щита идёт кабель 3х4 алюминий
Ну тогда делайте фото этажного щита, хотя и так уже понятно, что никакого заземления у вас в этом щите нет. TN-C
Грубый, но справедливый
20.11.2018 в 15:58:10
#6479995
Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита в двушке П-44.
20.11.2018 в 16:01:45
#6479999
dayazykov написал: Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита
Линии освещения сократить до двух, и раскидать все линии равномерно под двумя УЗО 40А 30мА. Рубильник - нафиг выкинуть. На посудомойку желательно проложить отдельную линию.
Грубый, но справедливый
20.11.2018 в 16:02:52
#6480002
dayazykov, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.11.2018 в 16:09:37
#6480010
Vadim 161 написал:
dayazykov написал: Прошу совета по разводке электрики и сборке бюджетного щита
Линии освещения сократить до двух, и раскидать все линии равномерно под двумя УЗО 40А 30мА. Рубильник - нафиг выкинуть. На посудомойку желательно проложить отдельную линию.
Vadim 161,
Линии освещения - ок, два УЗО не хочу, рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру. Зачем на ПММ отдельная линия?
MaSeVi написал: dayazykov, Собирайте...
MaSeVi,
Не понял ответ с юмором или серьезно...
20.11.2018 в 16:13:26
#6480013
dayazykov, Вы напрасно не слушаете двух спецов . Второй саракастично подтверждает первого.
20.11.2018 в 16:16:39
#6480016
dokar написал: dayazykov, Вы напрасно не слушаете двух спецов . Второй саракастично подтверждает первого.
dokar,
Не понял. Поясните новичку?
20.11.2018 в 16:17:16
#6480020
20.11.2018 в 16:20:21
#6480023
dayazykov написал: два УЗО не хочу
1500р жалко ?
dayazykov написал: рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру
Всё то-же самое делается вводным 2п автоматом, который у вас перед РН.
dayazykov написал: Зачем на ПММ отдельная линия?
А за тем что легкого доступа к розетке ПММ нет практически никогда.
Грубый, но справедливый
20.11.2018 в 16:24:57
#6480029
Vadim 161 написал:
dayazykov написал: два УЗО не хочу
1500р жалко ?
dayazykov написал: рубильник - чтобы одним аппаратом обесточивать всю квартиру
Всё то-же самое делается вводным 2п автоматом, который у вас перед РН.
dayazykov написал: Зачем на ПММ отдельная линия?
А за тем что легкого доступа к розетке ПММ нет практически никогда.
Vadim 161,
20.11.2018 в 16:59:20
#6480078
dayazykov написал: Какая связь между доступом к розетке ПММ и отдельной линией?
Сдохнет, или утечка - что делать?
20.11.2018 в 17:08:46
#6480089
dayazykov написал:
BV написал:
dayazykov написал: Какая связь между доступом к розетке ПММ и отдельной линией?
Сдохнет, или утечка - что делать?
BV,
Ну если сдохнет (или утечка), то все равно же выключать из розетки и демонтировать. В остальном схема норм?
dayazykov, Все наоборот . Сначала демонтировать , чтоб добраться до розеток.
20.11.2018 в 17:11:55
#6480094
Rumato написал:
MaSeVi написал: dayazykov, Собирайте...
MaSeVi, А где интрига??? Что за отстраненность?
Rumato, У меня сегодня - день тюленя
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.11.2018 в 17:17:59
#6480104
Товарищи, учитывая отсутствие серьезных замечаний к моему творчеству, идем дальше :)
Посоветуйте недорогую, но качественную серию АВ, УЗО, УЗМ, рубильника из известных брендов. Посоветуйте емкость и фирму щитка под мои задачи (внешний или внутренний пока не решил). Желательно в Московском Электромонтаже или другом любом большом магазине.
20.11.2018 в 17:20:20
#6480108
dayazykov, Т.е. автоматику недорогую, но в дорогом магазине?)) Тогда - любую...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.11.2018 в 17:21:04
#6480109
dayazykov написал:
dokar написал:
BV написал:
dayazykov написал: Какая связь между доступом к розетке ПММ и отдельной линией?
Сдохнет, или утечка - что делать?
BV, Самоё веселое ,если с ноля на землю.
dokar,
Боюсь, отдельная линия с автоматом тут не поможет.
dayazykov, С чего бы?
20.11.2018 в 17:24:31
#6480112
dokar, Вот это чудо на картинке:где нибудь продаётся в рознице,а не от 10000 руб за заказ?
20.11.2018 в 17:25:04
#6480115
MaSeVi написал: dayazykov, Т.е. автоматику недорогую, но в дорогом магазине?)) Тогда - любую...
MaSeVi,
Блин... Автоматика должна быть фирменная, но "домашняя" серия. Покупать готов в любом магазине, чтобы можно было руками пощупать, все примерить и сразу докупить мелочевку (шинки, клеммы, соединительные перемычки). Опыта-то ноль.
20.11.2018 в 17:25:38
#6480116
dokar написал:
dayazykov написал:
dokar написал:
BV написал:
dayazykov написал: Какая связь между доступом к розетке ПММ и отдельной линией?
Сдохнет, или утечка - что делать?
BV, Самоё веселое ,если с ноля на землю.
dokar,
Боюсь, отдельная линия с автоматом тут не поможет.
dayazykov, С чего бы?
dokar,
Спасибо. но это фанатизм, кмк.
20.11.2018 в 17:28:40
#6480121
ebf написал: dokar, Вот это чудо на картинке:где нибудь продаётся в рознице,а не от 10000 руб за заказ?
ebf, В МПО - продавалось , увы .