09.12.2018 в 06:50:32
#6497342
MaSeVi написал: BV, Три фазы вообще беда - столько людей утешать приходится!)))…
MaSeVi, три фазы до 11 квт - идиотизм проектировщика, или лень. (я понимаю еще, если большая квартира, и 3х25А.... )
09.12.2018 в 06:53:39
#6497343
BV написал:
MaSeVi написал: BV, Три фазы вообще беда - столько людей утешать приходится!)))…
MaSeVi, три фазы до 11 квт - идиотизм проектировщика, или лень. (я понимаю еще, если большая квартира, и 3х25А.... )
BV, Ну отчего же идиотизм - у меня на даче 3х16. Вопрос заключается только в том, что жалею ли - жалею!))) Давали 1х25, вполне бы хватило и проще было бы!) Но это всё теперь история!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2018 в 09:28:44
#6497389
BV,
. в стену? Вообще-то это уже маразм почему маразм -зная наших людей розетки нужно фиксировать по максимуму ;)
09.12.2018 в 10:28:18
#6497427
Uran79, соглашусь с коллегой про маразм.
09.12.2018 в 11:00:51
#6497445
Radio, ну я делаю для себя, конечно если так делать при ремонте квартиры замены и замене проводки то замумукаешься, там зачастую скорость важна.
09.12.2018 в 11:53:06
#6497492
Uran79 написал: там зачастую скорость важна.
Это маразм независимо от скорости. А маразм для себя - это вообще следующая степень маразма.
Вам правильно задали вопрос: вы пробовали демонтировать обычный подрозетник на алебастре или вырвать прикрученную к нему двумя саморезами розетку? Могу ответить за вас: нет, не пробовали.
09.12.2018 в 12:42:30
#6497526
Radio, Але , вы стены в сталинках видели ? Я применительно к местам обитания Uran79,
09.12.2018 в 13:11:17
#6497555
Uran79 написал: Radio, ну я делаю для себя, конечно если так делать при ремонте квартиры замены и замене проводки то замумукаешься, там зачастую скорость важна.
Uran79,
У вас живут буйнопомешанные? Даже выдергивая вилку за хвост - повредишь шнур... и то надо это долго делать.
Вы делаете для себя, ОК. Одну розетку, причем похоже первую в жизни. Ну сделайте.... И еще также - штук пять в одном блоке, ну или три в блоке. На саморезы в стену, лапки, ну и "стандарт":) 4 самореза в подрозетник... Как начнете делать - поставьте таймер.... Потом ответьте на вопрос - будете себе так все делать? И да... могу подсказать еще способ упрочнения - стальную рамку механзма - приклеить к стене на эпосидку еще...
09.12.2018 в 13:20:46
#6497563
BV написал: и то надо это долго делать.
Ну отчего же долго-то? Вот моему семейству полгода понадобилось некаждодневнего извлекания шнура за хвост, чтобы однажды хорошенько долбануло...
BV написал: на эпосидку еще...
С адгезией всё будет ОК?...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2018 в 13:42:37
#6497578
MaSeVi написал:
BV написал: и то надо это долго делать.
Ну отчего же долго-то? Вот моему семейству полгода понадобилось некаждодневнего извлекания шнура за хвост, чтобы однажды хорошенько долбануло...
BV написал: на эпосидку еще...
С адгезией всё будет ОК?...
MaSeVi, УЗО -сработало ?
09.12.2018 в 13:58:38
#6497592
MaSeVi написал: С адгезией всё будет ОК?...
Конечно. Выдираться будет вместе с фрагментами стены.
09.12.2018 в 13:58:54
#6497593
dokar написал: УЗО -сработало ?
Автомат. Было-то КЗ, да и шнур 2-х проводный - скотина китайская...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
09.12.2018 в 15:33:13
#6497671
подскажите пождалуйста по замене розетки. Сейчас стоит блок розеток Legrand celiane. Решил вместо одной розетки поставить USB розетку этой же серии. К текущей розетке 6 контактов и подключено на вход и выход по 3 кабеля, соответственно - фаза, ноль, земля. В новой USB розетке только два контакта - фаза и ноль. Как правильно поставить новую розетку? Я не электрик и мне на ум приходит только через двойной клеммник соединить два кабел земли, а через 2 тройных клеммника соединить по две фазы и два ноля и через оставшийся контакт на каждом вывести отдельные кабели фазы и ноля для новой розетки. Это так делается или есть более правильные решения?
09.12.2018 в 15:55:33
#6497688
Оцените, пожалуйста, щит в новостройку Щит ABB UK600 на 60 модулей Вводной автомат в подъезде IEK 50A Все автоматы категории С Все узо на ток утечки 30 мА
Очень хочется немного сэкономить и заменить все УЗО от ABB на IEK или HAGER, потому как сейчас получается 5к за один УЗО
09.12.2018 в 16:01:15
#6497693
shuu01, Всё отлично. Собирайте.
09.12.2018 в 16:04:08
#6497697
Rumato, )))
09.12.2018 в 16:19:59
#6497718
shuu01 написал: Оцените, пожалуйста, щит в новостройку Щит ABB UK600 на 60 модулей Вводной автомат в подъезде IEK 50A Все автоматы категории С Все узо на ток утечки 30 мА
Очень хочется немного сэкономить и заменить все УЗО от ABB на IEK или HAGER, потому как сейчас получается 5к за один УЗО
shuu01, АстроУзо+Хаагер из Леруа. К Румато присоединяюсь :)
09.12.2018 в 17:10:46
#6497774
BV написал: много на 16мм, пакетик на 20мм и еще на 30мм
обязательны 3х35 в такой набор (ну, или даже, 3.5х35)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2018 в 17:12:44
#6497776
shuu01 написал: Оцените, пожалуйста, щит в новостройку Щит ABB UK600 на 60 модулей Вводной автомат в подъезде IEK 50A Все автоматы категории С Все узо на ток утечки 30 мА
зачем вам в квартире OT63? ТП, помимо ванной, делают в туалете, на лоджии и на кухне (или ее части)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2018 в 17:53:30
#6497833
shuu01 написал: мне понравился вид рубильника
щелкали уже туда-сюда? :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2018 в 18:21:36
#6497861
Radio,
вырвать прикрученную к нему двумя саморезами розетку? однако ж исхитряются как-то ...
Вандализм в семье? нет, я в общем так сказать смысле.
dokar,
верно, поэтому для меня актуально, и если с капитальными стенами розетка или выключатель вделывается норм, то вот с перегородками внутри квартиры уже посложнее.
BV,
1). нет
2).почему бы и нет ;) , сомневаюсь что на закручивание всех 4 или 8 саморезов уйдёт по пол-часа на розетку, при условии если шуруповёртом, да даже отвёрткой - это макс. 10 минут на 1 розетку/выключатель, пусть в квартире 10 розеток и 10 выключателей , ну уйдёт на закручивание этих саморезов 100-120 минут , 1,5-2 часа на все, и то 10 минут я по максимуму взял, но и 1,5 ч это не трагедия я считаю, тем более закрутить то нужно 1 раз.
насчёт эпоксидки - эт вариант ;)
09.12.2018 в 18:40:08
#6497883
dokar написал: Ну там же реально брутальный щелчок . :)
так я почти уверен, что товарищ не щелкал... :D направляю его, так сказать, в нужном направлении м.б. не один установит, а на каждую дин-рейку, например... ;) :eek: :yu: :clapping
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.12.2018 в 18:42:37
#6497886
Uran79 написал: Radio,
вырвать прикрученную к нему двумя саморезами розетку? однако ж исхитряются как-то ...
Вандализм в семье? нет, я в общем так сказать смысле.
dokar,
верно, поэтому для меня актуально, и если с капитальными стенами розетка или выключатель вделывается норм, то вот с перегородками внутри квартиры уже посложнее.BV,
1). нет 2).почему бы и нет ;) , сомневаюсь что на закручивание всех 4 или 8 саморезов уйдёт по пол-часа на розетку, при условии если шуруповёртом, да даже отвёрткой - это макс. 10 минут на 1 розетку/выключатель, пусть в квартире 10 розеток и 10 выключателей , ну уйдёт на закручивание этих саморезов 100-120 минут , 1,5-2 часа на все, и то 10 минут я по максимуму взял, но и 1,5 ч это не трагедия я считаю, тем более закрутить то нужно 1 раз. насчёт эпоксидки - эт вариант ;)
Uran79, :D
09.12.2018 в 19:09:43
#6497912
shuu01 написал: Щит ABB UK600 на 60 модулей
Зачем ? Судя по вашей схеме, занято будет всего 32 модуля.
Грубый, но справедливый
09.12.2018 в 20:50:04
#6497978
Uran79 написал: однако ж исхитряются как-то ...
Нет, не исхитряются. Тут вы что-то перепутали.
09.12.2018 в 20:59:03
#6497987
Vadim 161 написал: занято будет всего 32 модуля
а как же:
ZooZoo написал: м.б. не один установит, а на каждую дин-рейку, например..
? :) зы. если ниша позволяет, то лучше ставить бокс с макс размерами
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу