Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115493

12.01.2019 в 16:38:21

modsamara написал: BV, нищий абб не тянет 2 пресс-формы?

А зачем делать тоже самое с одним отличием? Пресс форма стоит оооочень немало денег....

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:10:32

здравствуйте. какая сейчас цветовая последовательность фаз и где эта последовательность прописана в нормативных документах

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.01.2019 в 18:22:11

serks, для токоведущих шин или для жил кабелей?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

12.01.2019 в 18:22:48

serks, http://www.energokab.ru/press-czentr/stati/cvetovaya-markirovka-kabelya-po-gost/

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:30:28

volchenok написал: serks, для токоведущих шин или для жил кабелей?

volchenok, для жил кабеля

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.01.2019 в 18:34:46

ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:34:52

dokar написал: serks, http://www.energokab.ru/press-czentr/stati/cvetovaya-markirovka-kabelya-po-gost/

dokar, спасибо

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

12.01.2019 в 18:35:22

volchenok написал: для токоведущих шин или для жил кабелей?

Кстати, одинаково.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:51:26

volchenok написал: ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

volchenok, для проводов не пляшут ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)

5.2 Применение отдельных цветов 5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 19:02:48

что то я запутался ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)

Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения Фазный проводник 1 трехфазной цепи L1 Коричневый BN Фазный проводник 2 трехфазной цепи L2 Черный ВК Фазный проводник 3 трехфазной цепи L3 Серый GY

на кого равняться?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.01.2019 в 19:22:09

volchenok написал: ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

volchenok, а оно не устарело в этой части?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

12.01.2019 в 19:45:02

serks написал: на кого равняться?

А в чем вопрос? Всё вроде ровно.

0
Аватар пользователя
modsamara

Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

12.01.2019 в 19:58:59

anserah написал: modsamara,

modsamara написал: я при похожем раскладе выбрал навесной, внутри шкафа купе

А так разрешено делать разве? Контролеры не ругались, когда счетчик опечатывали? Или у Вас без счетчика он?

anserah, счетчик в подъездном щитке

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 20:12:14

Radio написал:

serks написал: на кого равняться?

А в чем вопрос? Всё вроде ровно.

Radio, ну как бы не совсем в одном КЧС, в другом СКЧ

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

12.01.2019 в 20:13:12

Radio написал: А в чем вопрос? Всё вроде ровно.

в МЭК с которого и писался наш ГОСТ несколько иная последовательность цветов фаз

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу