serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:10:32

здравствуйте. какая сейчас цветовая последовательность фаз и где эта последовательность прописана в нормативных документах

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.01.2019 в 18:22:11

serks, для токоведущих шин или для жил кабелей?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20701

12.01.2019 в 18:22:48

serks, http://www.energokab.ru/press-czentr/stati/cvetovaya-markirovka-kabelya-po-gost/

0

Да, ни фига.

serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:30:28

volchenok написал: serks, для токоведущих шин или для жил кабелей?

volchenok, для жил кабеля

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

12.01.2019 в 18:34:46

ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:34:52

dokar написал: serks, http://www.energokab.ru/press-czentr/stati/cvetovaya-markirovka-kabelya-po-gost/

dokar, спасибо

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21152

12.01.2019 в 18:35:22

volchenok написал: для токоведущих шин или для жил кабелей?

Кстати, одинаково.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 18:51:26

volchenok написал: ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

volchenok, для проводов не пляшут ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)

5.2 Применение отдельных цветов 5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

12.01.2019 в 19:02:48

что то я запутался ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)

Таблица А.1 - Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения Фазный проводник 1 трехфазной цепи L1 Коричневый BN Фазный проводник 2 трехфазной цепи L2 Черный ВК Фазный проводник 3 трехфазной цепи L3 Серый GY

на кого равняться?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.01.2019 в 19:22:09

volchenok написал: ПУЭ 1.1.29 и 1.1.30 это если нормативные документы посмотреть.

volchenok, а оно не устарело в этой части?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21152

12.01.2019 в 19:45:02

serks написал: на кого равняться?

А в чем вопрос? Всё вроде ровно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу