rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))
15.06.2024 в 08:42:01
Подскажите по такому вопросу: как правильно соединить СИП 4х16 с ВВГ нг ls 4х6?.
Планирую через прокалывающий зажим - верно?
"Особенность" в том,что сайчас этот СИП приходит на фасад дома в районе низа 2го этажа (дом частный), над "предбанником" и его крышей (почти плоская) - основной вход) на керамич.изоляторы (4шт),далее на прокал.зажимах соединяется с каким то алюмин. 4х10 (? м.б. 4х6, тип кабеля непонятен), далее этот 4х10 (4х6?) идет по фасаду (без гофры и пр) метров 5, далее заходит в "предбанник" и там уже основной щиток, где на вводном 4P автомате (С40) идет переход на медь, далее - вся разводка, система заземл ТТ, если важно). Общая длина этого непонятн.алюм.кабеля от СИПа до шитка - около 7-10м. Счетчик - на столбе вообще (СИП от него идёт).
Хочу этот непонятный алюм.кабель от СИП до основного щитка заменить на ввг нг ls (4х6), и сделать это правильно. Сейчас, напр, изоляция этого алюм.кабеля в не очень хорошем состоянии (всё это на солнечной стороне волгоградской жары).
Правильно ли будет сделать так:
Если так делать неправильно - то как нужно?
Спасибо!
15.06.2024 в 09:22:24
Serg21220 написал: как правильно соединить СИП 4х16 с ВВГ нг ls 4х6?.
Правильно - только через автомат на фасаде с номиналом, соответствующим сечению 6 мм2. Многие (но не все) автоматы позволяют зажимать СИП напрямую, без усложнений. Без автомата кабель должен быть 10 мм2 меди.
Далее, забыто заземление. Кабель 6 мм2 должен быть пятипроводным, поскольку при трёх фазах и СИПе нет противопоказаний для системы заземления TN-C-S. Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.
15.06.2024 в 09:30:33
AlexeyL, на фасаде, на высоте ~5 метров???
А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.
Автомат на высоте 5м с очень проблемным доступом, да ещё и разделение на с 4 на 5 проводов - щиток там вешать, выходит. И как его обслуживать?
М.б. тогда вообще правильно от счетчика на столбе перепротянуть сип до щитка?
И чем tn-c-s лучше? А если на улице обрыв нуля будет (2 года назад так было) - вся нагрузка магистрали пойдёт на мою землю??? Справится ли вводной кабель??? Вот что-то не уверен..
15.06.2024 в 09:44:01
*AlexeyL написал:Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.
AlexeyL,А если 10мм 4х проводн - зачем через автомат то? Почему прокал.зажим - неправильно?
15.06.2024 в 09:45:43
Serg21220 написал: А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.
Тогда 10 мм2 меди. Этот СИП защищён только на подстанции предохранителями не меньше 200 ампер, и кабель 6 мм2 при замыкании вспыхнет по всей длине без срабатывания защиты. Но автомат на вводе лучше. Далее есть проблема прокладки кабеля по чердаку. По правилам требуется толстостенная (водопроводная) металлическая труба, и она должна быть занулена в начале: TT в этом месте не работает в любом случае.
Serg21220 написал: на фасаде, на высоте ~5 метров???
Обычно можно поставить щиток с доступом из чердачного окна. Или можно сделать наружный спуск вниз, чтобы не заморачиваться со стальной трубой через чердак.
15.06.2024 в 10:09:46
**AlexeyL [написал] Или можно сделать наружный спуск вниз, чтобы не заморачиваться со стальной трубой через чердак.
AlexeyL, Т.е. если спуск вниз и через стену к щитку (и вдоль другой стены ~20см. - щиток не на наружной стене) - то труба не нужна?
Опять же, если делать щиток (с доступом из черд.окна), то туда же нужно +ставить узо и тянуть землю (не хочу я TN-C-S по указ.выше причине) - ведь так? Если щиток ставить - то какой для этих целей подойдет (чтобы СИП туда залез, с учетом, что все это на улице и под солнцем)? с учетом того, что там, получается, будет 4P-автомат и 4P-узо (селективное, наверное, нужно... чтобы если что - не бегать лишний раз в столь неудобное место...)
15.06.2024 в 11:45:30
Serg21220 написал: Т.е. если спуск вниз и через стену к щитку (и вдоль другой стены ~20см. - щиток не на наружной стене) - то труба не нужна?
Если только проход через стену, короткой трубой, то не требуется зануление этой трубы. А если стена кирпичная, то ещё проще и безопаснее.
Serg21220 написал: там, получается, будет 4P-автомат и 4P-узо
УЗО лучше в доме. Да, при TT первое УЗО должно быть до первого металлического щита в доме, но это тоже решается пластиковым боксиком. Ну и советую задуматься о том, зачем вам система TT. Главный её недостаток: не защищает от соседского электричества, пришедшего по общей трубе или общему металлическому забору. Система TN проблему решает, поскольку пробки выбивает и нехорошему соседу без УЗО.
15.06.2024 в 14:09:43
kolokol888 написал: rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))
kolokol888, заметил ещё нюанс,кв №96 висит на одном единственном автомате в группе № 5, автомат №4 .
15.06.2024 в 19:36:49
система TT. Главный её недостаток: не защищает от соседского электричества, пришедшего по общей трубе или общему металлическому забору.
Тут уже надо смотреть по месту.... Что вероятнее - обрыв нуля или посылка от соседа? В трубу можно ДЭ вставку сделать, а забор можно полосой к катанке столба прикрутить. И ТТ и TNCS от ВЛИ - желательно УЗИП.
Доступ к ящику из окна чердака - ну так себе вариант... Уж лучше перейти гильзой Ал/Медь на медь 10, или сжимом наверху у крюка, а дальше тащи медью куда хочешь - хоть в дом, хоть в трубе и тд.
10ка медь - ну сейчас допустим ТТ, а завтра TNCS захочется...
Металл ящик при ТТ не хорошо, но хорошо бы для УЗИП.
15.06.2024 в 22:06:26
Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса
15.06.2024 в 23:11:41
Masimll написал: Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса
Masimll, Желательно отдельную... Но, если нет возможности так сделать, то и смысл вопроса теряется...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.06.2024 в 02:57:05
Подскажите как лучше/правильно проштробить стену через угол.
хочу перенести розетку с одной стены на другую (примерно метр). есть штроборез, планирую 30 см от пола проштробить и бросить в гофру, но немного смущает что переход через угол, как его правильно сделать? Спасибо
16.06.2024 в 06:23:18
MaSeVi написал:
Masimll написал: Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса
Masimll, Желательно отдельную... Но, если нет возможности так сделать, то и смысл вопроса теряется...
MaSeVi,возможность есть, вопрос в необходимости
16.06.2024 в 08:40:19
kolokol888 написал: rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))
kolokol888, большое вам спасибо! Я так понимаю требуется обновление данной системы..