MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17288

24.01.2019 в 18:22:50

Rumato написал: Где фото этажного щита?

Зачем оно Вам? Вангуйте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Tonal
Tonal
Резидент

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 18:56:08

Rumato написал: Tonal, Где фото этажного щита?

Rumato, как доберусь, будет. Оно там для "Брак левак", кстати.

0
v3k
v3k
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 14:04:00

Добрый день. Допустимо ли делать в одном сжиме ответвление от магистрали одновременно тремя проводами? На фото - фрагмент этажного щита, магистральный стояк 70мм2, ответвления 4мм2 на три разные квартиры, сжимы КВТ У859М.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.01.2019 в 14:18:19

v3k, Без проблем. Хоть четырмя.

0
v3k
v3k
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 15:25:57

Rumato, Спасибо. Все три с одной стороны прижимной пластины? Ведь иначе (2 провода + один) с разных сторон будут повода разного сечения

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.01.2019 в 16:16:26

v3k написал: Все три с одной стороны прижимной пластины?

Да. Но сначала их надо скрутить.

0

Грубый, но справедливый

v3k
v3k
Новичок

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 17:13:46

Vadim 161, спасибо. По фото похоже, что провода (ПуГВ) с наконечниками. Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.01.2019 в 17:16:23

v3k написал: Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?

Ну да, ПуГВ я бы не стал так пихать. Уж лучше подобрать тогда НШВИ, такого размера, чтобы в него заходили плотно все эти 4 провода, обжать и потом уже зажимать в "орех"..

0

Грубый, но справедливый

alexm5
alexm5
Новичок

Регистрация: 30.10.2018

Москва

Сообщений: 99

28.01.2019 в 09:34:01

Допустимо ли на фартуке кухни один цвет розеток, а на стенах другой? У меня бежевая плитка на фартуке. А стены светло-серые. Возможно ли на фартук поставить кремовые розетки (идеально к плитке фартука) а на стены белые? В остальной квартире тоже везде былые розетки и выключатели будут. П.С. Бежевые розетки хотел только из-за того что будут меньше пачкаться. Но ничего- буду протирать раз в месяц. А так везде белый цвет- потолок, окна, батареи, трубы, холодильник. Думаю белый цвет уместнее бежевого будет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2019 в 10:02:59

alexm5, эк Вас торкает. Как вариант купите по одной две розетки разных цветов, посмотрите как выглядя, потом докупите остальные.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.01.2019 в 11:31:24

alexm5 , если всё ко всему подходит и вас устраивает - можно. Есть сомнения - берите всё под "серый"). Из свежего, цвет правда был " шампань", но разных производителей - розетки+рамки одного производителя, выключатели и розетки на фартуке - другой производитель и рамки к ним от третьего производителя - все довольны).