Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 16:19:06

#6534291

В панельке п44т в сантехкабине не обнаружено ДСУП и даже никаких следов его наличия когда-либо. Дом примерно 2000, эл.плита, алюминий. Может такое быть и что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.01.2019 в 16:24:07

#6534294

Tonal написал: что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?

Соединить все мет. части вместе, только не соединять это с розетками и щитами.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.01.2019 в 16:27:37

#6534297

Tonal написал: в сантехкабине не обнаружено ДСУП и даже никаких следов его наличия когда-либо. Дом примерно 2000, эл.плита, алюминий. Может такое быть

Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.

Tonal написал: и что лучше делать со стояками, металлической ванной и с заземлением розетки в ней?

Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 16:40:09

#6534304

Radio написал: Конечно же может, она и сейчас редко где делается, а вы хотите 20 лет назад.

В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил, а тут даже его не видно.

Radio написал: Если 19 лет нормально жили, то почему сейчас возникала необходимость? Капремонт делаете или просто так?

Как-то жили предыдущие владельцы с минимальными переделками, а сейчас кап.ремонт. :)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

24.01.2019 в 17:26:44

#6534332

Tonal написал: В доме 6х года от ванной провод куда-то уходил,

Не дальше водопроводной трубы. ПУЭ требовали связать ванну с водопроводом, но никакие провода от электросети к этому проводу или полосе не подключались.

Tonal написал: а сейчас кап.ремонт.

Простого и короткого ответа на Ваш вопрос не существует. Точнее, простых ответов два, и оба Вас не устроят:

  1. В вашей ванной комнате нельзя использовать современную стиральную машину с 1 классом защиты. Можно сделать розетку без заземления под УЗО и включать технику 2 класса, с двойной изоляцией.

  2. Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам. После этого в ванной комнате можно сделать ДСУП и розетку с заземлением.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.01.2019 в 17:35:42

#6534335

AlexeyL написал: Можно сделать капитальный ремонт распределительной сети дома с делением PEN на главном щите и разводкой PE по квартирам.

Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто. В домах 2000 года пе уже как правило присутствует.

0
Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 17:59:44

#6534353

Radio написал: Товарищ не писал, что у него этого нет, даже напротив, заземление розетки было упомянуто.

В доме есть эл.плита. К ней и ко всем остальным розеткам PE идет, причем штатно, от строителей. В этажном щитке есть УЗО+АВ.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.01.2019 в 18:02:03

#6534358

Tonal, Где фото этажного щита?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.01.2019 в 18:07:32

#6534363

Rumato, поддерживаю , а то гадать ... надоело совсем .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16830

24.01.2019 в 18:22:50

#6534375

Rumato написал: Где фото этажного щита?

Зачем оно Вам? Вангуйте...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Tonal

Местный

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

24.01.2019 в 18:56:08

#6534398

Rumato написал: Tonal, Где фото этажного щита?

Rumato, как доберусь, будет. Оно там для "Брак левак", кстати.

0
Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 14:04:00

#6534970

Добрый день. Допустимо ли делать в одном сжиме ответвление от магистрали одновременно тремя проводами? На фото - фрагмент этажного щита, магистральный стояк 70мм2, ответвления 4мм2 на три разные квартиры, сжимы КВТ У859М.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.01.2019 в 14:18:19

#6534988

v3k, Без проблем. Хоть четырмя.

0
Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 15:25:57

#6535042

Rumato, Спасибо. Все три с одной стороны прижимной пластины? Ведь иначе (2 провода + один) с разных сторон будут повода разного сечения

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.01.2019 в 16:16:26

#6535091

v3k написал: Все три с одной стороны прижимной пластины?

Да. Но сначала их надо скрутить.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

25.01.2019 в 17:13:46

#6535147

Vadim 161, спасибо. По фото похоже, что провода (ПуГВ) с наконечниками. Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.01.2019 в 17:16:23

#6535152

v3k написал: Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?

Ну да, ПуГВ я бы не стал так пихать. Уж лучше подобрать тогда НШВИ, такого размера, чтобы в него заходили плотно все эти 4 провода, обжать и потом уже зажимать в "орех"..

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
alexm5

Местный

Регистрация: 30.10.2018

Москва

Сообщений: 99

28.01.2019 в 09:34:01

#6536891

Допустимо ли на фартуке кухни один цвет розеток, а на стенах другой? У меня бежевая плитка на фартуке. А стены светло-серые. Возможно ли на фартук поставить кремовые розетки (идеально к плитке фартука) а на стены белые? В остальной квартире тоже везде былые розетки и выключатели будут. П.С. Бежевые розетки хотел только из-за того что будут меньше пачкаться. Но ничего- буду протирать раз в месяц. А так везде белый цвет- потолок, окна, батареи, трубы, холодильник. Думаю белый цвет уместнее бежевого будет.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2019 в 10:02:59

#6536905

alexm5, эк Вас торкает. Как вариант купите по одной две розетки разных цветов, посмотрите как выглядя, потом докупите остальные.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.01.2019 в 11:31:24

#6536979

alexm5 , если всё ко всему подходит и вас устраивает - можно. Есть сомнения - берите всё под "серый"). Из свежего, цвет правда был " шампань", но разных производителей - розетки+рамки одного производителя, выключатели и розетки на фартуке - другой производитель и рамки к ним от третьего производителя - все довольны).

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

28.01.2019 в 11:37:30

#6536987

блиц-вопрос если на экспликации указать "подсобное помещение" - не будет претензий на счёт размещения там щита квартирного? а то с кладовкой меня уже тут осадили...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.01.2019 в 17:34:33

#6537227

Dron/9K, кому то сдаёте? Укажите как техническое помещение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

28.01.2019 в 23:08:33

#6537487

megrad написал: Dron/9K, кому то сдаёте?

энергонадзору проект почему-то если три фазы, то типа обязательно

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.01.2019 в 23:35:28

#6537514

Чего, какой нахрен надзор ? Ростехнадзор принимает только объекты от 100кВт.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.01.2019 в 05:51:03

#6537667

Vadim 161 написал: Ростехнадзор принимает только объекты от 100кВт.

Уже от 160... Было меньше.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.01.2019 в 09:52:49

#6537766

Vadim 161 написал: Ростехнадзор

и

Dron/9K написал: энергонадзор

конторы вроде разные. При подключении к сетям сдаётся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

29.01.2019 в 13:24:21

#6537914

Вот как было сделано

0
Аватар пользователя
v3k

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Москва

Сообщений: 6

29.01.2019 в 13:26:08

#6537915

Vadim 161 написал:

v3k написал: Я правильно понимаю, что это не есть хорошо?

Ну да, ПуГВ я бы не стал так пихать. Уж лучше подобрать тогда НШВИ, такого размера, чтобы в него заходили плотно все эти 4 провода, обжать и потом уже зажимать в "орех"..

Vadim 161,
Вот как было сделано

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.01.2019 в 13:47:38

#6537927

v3k, Перемудрили ребята, надо было сделать скрутку из 3 проводов, потом одеть НШВ, в количестве 2 шт, и зажать в зажим.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108551

29.01.2019 в 14:47:35

#6537999

v3k написал: Вот как было сделано

отключить напряжение и подергать - может получиться так, что средний проводник вытянется без усилий.

Надо переделать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу