10.02.2019 в 22:55:27
Rostov, углубитесь еще на 5 см в кирпич и спокойно установите нормальный щиток.
10.02.2019 в 23:30:17
Rostov, ну раз купили накладной, то и ставьте в накладку, частично замазанные они не айс смотрятся, провода если в кабельканале подводить - то аккуратный вырез на боковине (верх, низ) щита, если в штрабе - то со дна (тут электрику удобней, раздербанил пол задней стенки болгаркой, всё равно не видно)
11.02.2019 в 00:33:18
Radio, а если в планах выравнивание стены штукатуркой (имеющаяся - она "от застройщика", советского), то щиток ставим только на финально оштукатуренную стену?
11.02.2019 в 00:33:48
юра Т, понял, спасибо.
11.02.2019 в 00:44:01
Rostov, можете поставить маяки и по ним корыто вмазать. Завести все кабели, потом заштукатурить.
Накладной - это супер, конечно. Только учтите, что он будет торчать у вас всю жизнь на видном месте как три тополя на плющихе.
11.02.2019 в 01:36:03
Radio, вот я и задумался о том, чтобы накладной продать и купить встраиваемый. Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?
11.02.2019 в 03:06:21
Rostov написал: Кстати, не в курсе, в ЭТМ можно сдать с покупкой более дорогого, если все чеки, упаковка и т.д. сохранены, но сроки прошли (полтора месяца)?
Так и спросите у продавцов - смогут ли они пойти вам на встречу... Ведь у них учет товара компьютеризирован.
11.02.2019 в 03:16:00
Rostov написал: Уважаемые форумчане, решил сделать квартирный щиток на несущей стене рядом со входной дверью. Хотелось бы утопить его в стену, но штрабить боязно (первый этаж кирпичной девятиэтажки, под окнами трещины есть),
Не ближе трех рядов кирпича к перекрытию или перемычке над дверью - не критично. Рекомендуемая высота верха щитка - 1,70 метра.
Rostov написал: Стоит ли утопить щиток, выбрав под ним всю штукатурку до кирпича?
Вам виднее...
Rostov написал: Знакомый электрик сказал, что нежелательно - лучше заводить кабели непосредственно в точке подключения, а значит со дна щитка, а не сбоку. Что можете сказать, прав ли он, и насколько вопрос заведения кабелей в накладном щитке критичен?
Странное заявление... В накладных щитках ввода обычно на боковых поверхностях, хотя многие щитки допускаю и ввод кабелей через заднюю стенку. Длина разделанного кабеля в щитке должна быть равна высоте + ширине щитка, так что-бы любую жилу можно было присоединить к любому зажиму и был запас для повторного подключения.
11.02.2019 в 03:25:40
Сан-Саныч написал: Однако в доме присутствует газовая труба, уходящая визуально в землю
Газ - запрещено! Да и трубы в грунте изолированны.
Сан-Саныч написал: чугунная канализационная труба, также уходящая в землю
Она отродясь покрыта толстенным слоем кузбасслака.
Сан-Саныч написал: Почему нельзя использовать эту канализационную трубу как отдельный контур заземления???? В чем опасность?
Стыки чугунины не обеспечивают надежный электрический контакт. Более того - любой участок может быть заменен на пластик.
Сан-Саныч написал: Эти трубы СВАРЕНЫ вместе арматурой толщиной 3см в каждой квартире.
Чугунина приварена ??? :eek:
Дом панельный ?
11.02.2019 в 08:24:57
Чугунина приварена. Дом кирпич. Сталинка 1958 года. Вот такой кусок железа приварен между газовой трубой и канализационным стояком.
11.02.2019 в 08:30:30
Ещё есть вводная труба стальная в бетонной кладке по которой я втянул вводной кабель. Эта труба тоже Толи заземлена Толи занулена. Хз. Лампочка между ней и фазай горит отлично. Напряжение 219в а не 223 как на кабеле. Звонить сложно, мультиметр жужжит. Видимо где то с рабочим нулем соединяется или ещё как. Но сопротивление кажет 1-3 ома. Что это..хз