01.04.2019 в 15:30:26

Ka1n написал: имеется ввиду техническое задание

Да, именно так. Быть может Вам нужно не тупо переключение сеть/генератор, а что-то ещё, например: индикация, вручную/автоматически, сигнализация режимов, ну что там ещё можно придумать/насочинять)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

01.04.2019 в 15:37:09

Нет, мне нужно просто чтобы две сети работали со всеми защитами, я думал это и так понятно, тем более что пока только сам генератор заземлен. Получается виноват я, что не сказал и он сделал как захотел? Или это все же его упущение и не допускается такой монтаж? Он меня не предупредил. Ну то есть позвать его исправлять косяк или это доп. работы?

И еще вопрос, вводной автомат правда нужен на линию генератора? Если да, то на сколько ампер? Генератор номинал 5квт, макс 5.5 квт., кабель 4 кв.мм.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.04.2019 в 15:53:58

Ka1n написал: вводной автомат правда нужен на линию генератора?

Можно, но у генератора д.б. своя защита.

Ka1n написал: не допускается такой монтаж?

Не хочу смотреть на соответствие, но монтаж неаккуратен.

Ka1n написал: енератор номинал 5квт, макс 5.5 квт., кабель 4 кв.мм.

20А Вам за гланды...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

01.04.2019 в 16:01:11

MaSeVi написал: Не хочу смотреть на соответствие, но монтаж неаккуратен.

Не аккуратен в смысле то, что УЗО стоит на вводе главной сети или вы на фото увидели, что в целом разводка щита сделана неаккуратно?

MaSeVi написал: Можно, но у генератора д.б. своя защита.

Да вот как-то видимо нет, хоть и заявлено. Один раз реле напряжения уже поменял в генераторе, видимо из-за перегрузки выгорело и 300 вольт разошлись по дому.

MaSeVi написал: 20А Вам за гланды...

Эх, с 20А 5квт навряд ли выжмешь-то из него?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

01.04.2019 в 16:14:07

Ka1n написал: разводка щита сделана неаккуратно?

Да.

Ka1n написал: Да вот как-то видимо нет, хоть и заявлено

Поставьте свой автомат, тем более этот автомат для кабеля, а не генератора.

Ka1n написал: Эх, с 20А 5квт навряд ли выжмешь-то из него?

А для чего Вам 5 кВт-то? Генератор нужен на минимум: несколько розеток, нужный свет, хол-к, , сигнализация, на чём как-то сделать еду и всё..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

01.04.2019 в 16:29:31

MaSeVi написал: А для чего Вам 5 кВт-то? Генератор нужен на минимум: несколько розеток, нужный свет, хол-к, , сигнализация, на чём как-то сделать еду и всё..

Ну хотелось бы еще пару обогревателей включить, чтобы спать и чтобы трубы в доме не замерзли зимой. Бывают длительные отключения ночью зимой даже как-то было. Так 4-5 квт хватало всегда, а 20А автомат может нарушить это, а 25А наверное не спасет генератор. С другой стороны мне непонятно как можно сжечь 4 кв.мм. этого провода генератором на 5квт. Если речь о КЗ, то автомат же надо ставить сразу после генератора - перед проводом, а речь ведем об автомате дома в щите?

MaSeVi написал: Ka1n написал: разводка щита сделана неаккуратно?

Да.

Согласен, видел и более красивые варианты исполнения, но что уж поделать. Мне главное надежность. Вроде как все по правилам сделано, кабелем 10 кв. мм и затянуто хорошо, изоляция нигде в автоматы не попадает. Правда то, что НШВИ не обжаты многожильные немного напрягает, но вроде как правила не нарушены. Так что с УЗО делать-то, переделывать самому или приглашать снова электрика? Я же не могу наверное предъявить ему, так как сам не сказал, как мне надо.

0
Аватар пользователя
Dorison

Местный

Регистрация: 04.08.2017

Москва

Сообщений: 53

01.04.2019 в 16:33:59

BV написал:

Dorison написал: Добрый день. Подскажите. пожалуйста, по светодиодным лампам с цоколем G9. Купил Ecola G9 LED 10,0W Corn Micro 220V 4200K 360° Поначалу все устраивало, но присмотревшись понял, что глазам совсем некомфортно. Видимо есть пульсация. Но вот у ecola есть оказывается серия Premium 0% пульсации Ecola G9 LED Premium 5,0W Corn Micro 220V 4200K 320°. Не знаю стоит ли наступать на те же "грабли" Думаю заменить на что-то более именитое например Gauss LED G9 AC220-240V 4.5W 400lm 4100K Glass 1/10/200.

Dorison, по GX 53 там где у Эколы написано ноль пульсаций - так и есть...

BV, Спасибо. Посмотрю.

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

01.04.2019 в 18:18:46

Еще вопрос: ранее заземляющий кабель был соединен с нулем на нулевой шине, сейчас после пересборки щитка электрик закрепил его на отдельную шину. Это нормально или нет? Заземление выполнено кабелем 4 кв.мм примерно 20-30 м. от дома, три уголка сварены и зарыты в землю.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

01.04.2019 в 18:32:24

Ka1n, Земляная и нулевая шины соединены с друг другом?

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

01.04.2019 в 18:34:53

dokar написал: Ka1n, Земляная и нулевая шины соединены с друг другом?

dokar, Нет, на всякий случай фото внизу. ссылка

0
Аватар пользователя
Julia1

Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 121

01.04.2019 в 18:59:20

Всем привет! Хотим установить плинтус с кабель-каналом из дюрополимера. Можно в него заложить кабель ВВГ НГ 220 вольт?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.04.2019 в 21:38:37

Ka1n,

Заземление выполнено кабелем 4 кв.мм

Достаточно загадочная фраза :cool:

три уголка сварены и зарыты в землю.

А должны быть забиты, швы зачищены и защищены от коррозии, глубина электродов ниже уровня промерзания земли.

0
Аватар пользователя
Ka1n

Местный

Регистрация: 31.05.2018

Москва

Сообщений: 76

02.04.2019 в 00:01:13

Rumato написал: Ka1n,

Заземление выполнено кабелем 4 кв.мм

Достаточно загадочная фраза :cool:

три уголка сварены и зарыты в землю.

А должны быть забиты, швы зачищены и защищены от коррозии, глубина электродов ниже уровня промерзания земли.

Rumato, я просто где-то читал что вроде 10 надо?

Делали давно, варил электрик. Я не контролировал не могу сказать глубину и насколько там зачищено. Сам вот забивал кувалдой в прошлом году, выперло с землей. Чего раскапывать теперь? Мне так и не подсказали надо соединять с нулем или нет?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

02.04.2019 в 00:20:26

Ka1n написал: Мне так и не подсказали надо соединять с нулем или нет?

раз лишь 4 мм то нет, но УЗО надо

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2019 в 00:35:15

Ka1n, Нет. Соединять с нулём не надо.

0