Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.05.2019 в 14:16:08

megrad написал: заделать штробу в готовой штукатурке не каждый штукатур может

Тогда это не штукатуры, а срало мазал-ы какие то.

0

Грубый, но справедливый

Igor S
Igor S
Новичок

Регистрация: 02.11.2011

Казань

Сообщений: 62

06.05.2019 в 14:31:01

Добрый день,

Не подскажите как можно починить это безобразие своими силами? Или лучше позвать квалифицированного человека? Это розетка от электроплиты, во-первых в самой розетке вывалилась один из четырех контактов, во-вторых и на вилке отвалился как раз контакт для этого паза, и вокруг я его не нашел(в отличии от паза для розетки)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.05.2019 в 14:47:02

Igor S написал: Не подскажите как можно починить это безобразие своими силами?

Правильно я понимаю, что к розетке подходит только два провода?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.05.2019 в 15:26:35

Igor S написал: Не подскажите как можно починить это безобразие своими силами?

купить комплект ссылка

Vadim 161 написал: Тогда это не штукатуры, а срало мазал-ы какие то.

Зря Вы так, например русты на потолке тоже не каждый может.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Игорь608675
Игорь608675
Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

06.05.2019 в 16:01:35

Igor S написал: Не подскажите как можно починить это безобразие своими силами?

Только замена, и на хороший комплект а не как у Вас. Эти дешевые любят гореть и осыпаться.

0
Igor S
Igor S
Новичок

Регистрация: 02.11.2011

Казань

Сообщений: 62

06.05.2019 в 16:17:13

AlexeyL написал:

Igor S написал: Не подскажите как можно починить это безобразие своими силами?

Правильно я понимаю, что к розетке подходит только два провода?

AlexeyL,

По-моему да, по крайней мере то что я вижу там обычные 2 алюминиевых провода.

Только замена, и на хороший комплект а не как у Вас Замена вилки или розетки?

На самом деле эту плиту я хочу продать - мне только нужно продемонстрировать что она работает. А ремонт на кухне будет так и так, и эта розетка в любом случае будет переделана.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.05.2019 в 16:33:32

Igor S написал: По-моему да, по крайней мере то что я вижу там обычные 2 алюминиевых провода.

Если третьего провода нет, то пользоваться электроплитой нельзя. Совсем. Даже по правилам 1963 года. Плита, требующая силовую розетку, может даже в исправном просушенном состоянии иметь ток утечки с фазы на корпус до 5 мА, а в чуть-чуть неисправном или отсыревшем - на уровне "тока неотпускания" и выше. Для заземления обязан быть третий провод, по старым правилам от этажного щита, по новым - от вводного общедомового щита.

Очередной вопрос: электроплита на кухне была по проекту, или появилась самодеятельно?

0
Igor S
Igor S
Новичок

Регистрация: 02.11.2011

Казань

Сообщений: 62

06.05.2019 в 16:44:38

AlexeyL написал:

Igor S написал: По-моему да, по крайней мере то что я вижу там обычные 2 алюминиевых провода.

Если третьего провода нет, то пользоваться электроплитой нельзя. Совсем. Даже по правилам 1963 года. Плита, требующая силовую розетку, может даже в исправном просушенном состоянии иметь ток утечки с фазы на корпус до 5 мА, а в чуть-чуть неисправном или отсыревшем - на уровне "тока неотпускания" и выше. Для заземления обязан быть третий провод, по старым правилам от этажного щита, по новым - от вводного общедомового щита.

Очередной вопрос: электроплита на кухне была по проекту, или появилась самодеятельно?

Ок, спасибо за информацию, когда буду переделывать учту этот момент. Я и не собираюсь ей пользоваться, я хочу просто продемонстрировать покупателю что плита рабочая.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.05.2019 в 16:52:58

Igor S написал: Я и не собираюсь ей пользоваться, я хочу просто продемонстрировать покупателю что плита рабочая.

УЗО на 30 мА выше розетки есть? С УЗО и без заземления оно может крепко кусаться, без УЗО может убить прямо в ходе демонстрации. Нет оснований считать, что состояние внутренностей плиты чем-то лучше состояния розетки.

Далее, если нет желания проводить заземление - изучайте тему современных индукционных и инфракрасных плит. Они могут иметь двойную изоляцию, и в этом случае не используют третий провод. Видно сразу по отсутствию третьего контакта на вилке плиты.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

06.05.2019 в 17:00:04

AlexeyL написал: С УЗО и без заземления оно может крепко кусаться, без УЗО может убить прямо в ходе демонстрации.

А че она за столько лет не никого убила, а во время демонстрации непременно убьет?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.05.2019 в 17:30:36

Radio написал: А че она за столько лет не никого убила, а во время демонстрации непременно убьет?

"Никогда так не было, и вот опять..." (C). Кстати, Вы уверены, что вилка и розетка сломаны сами по себе, а не намеренно предыдущим владельцем? Историю про то, как славный электрик победил принципиально нерабочую схему с помощью мёртвого УЗО я тут в "лже-электриках" рассказывал год назад.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу