25.05.2019 в 16:20:39
manwithagun написал: что нынче стоит брать для проводки в квартире из производителей?
ВВГнг(А)-LSLTx. Он низкотоксичный. Разрешён для установки в детских учреждениях, больницах и пр.
Dron/9K написал: Винты, которыми затягиваются клеммы, невозможно нормально затянуть стандартными отвёртками
У меня была другая проблема: винты были закручены производителем очень сильно. Раскручивал со страшным скрежетом. Думал, что отвёртку сломаю.
25.05.2019 в 16:52:34
Юрка написал:
manwithagun написал: что нынче стоит брать для проводки в квартире из производителей?
ВВГнг(А)-LSLTx. Он низкотоксичный. Разрешён для установки в детских учреждениях, больницах и пр.
Ага... Особенно, если учесть, что в квартире есть много чего, что ни разу не LTx, и даже не LS. А также, что, если верить ГОСТ 31565, граница между LTx и не-LTx весьма условна и расплывчата.
25.05.2019 в 17:11:45
я LSLTx в глаза ни разу не видел, да и с учетом моей жизни вряд ли мне обычный ВВГ сделает сильно хуже. А вот по остальным вопросам я все еще сильно интересуюсь
25.05.2019 в 17:34:51
Radio,
Там винты что-то типа PH3 или PZ3, а в дырки пролезают отвертки PH2/PZ2 максимум. Результат простой - винты разбиваются оч быстро.
PS. Комбинированная отвертка крест/шлиц тоже не влезла, хотя ей правильнее всего крутить.
25.05.2019 в 18:40:28
Отвёртка крест/шлиц. На моё мнение одно из самых безполезных :)
25.05.2019 в 18:49:25
СтранникXXI написал: в квартире есть много чего, что ни разу не LTx, и даже не LS
Это ваши домыслы. Может, там всё негорючее, из камня, стали и стекла.
25.05.2019 в 19:09:15
СтранникXXI написал: Вы сами-то в такое верите?
Если там есть деревянная кровать, то это не повлияет на безопасность, потому что кровать не обладает способностью самовозгореться, потому что в ней нет такой энергии. А в кабеле такая опасная энергия есть. Поэтому лучше, если он не сможет сильно дымить и травить.
СтранникXXI написал: Показатели токсичности LTx и LS по ГОСТ 31565 - тоже мои домыслы?
Я не комментирую намёки. Аргументы нужно предъявлять в открытом виде, не ограничиваясь намёками о их существовании.
25.05.2019 в 19:19:00
Юрка написал:
СтранникXXI написал: Вы сами-то в такое верите?
Если там есть деревянная кровать, то это не повлияет на безопасность, потому что кровать не обладает способностью самовозгореться, потому что в ней нет такой энергии. А в кабеле такая опасная энергия есть. Поэтому лучше, если он не сможет сильно дымить и травить.
СтранникXXI написал: Показатели токсичности LTx и LS по ГОСТ 31565 - тоже мои домыслы?
Я не комментирую намёки. Аргументы нужно предъявлять в открытом виде, не ограничиваясь намёками о их существовании.
Кабель не будет гореть при отсутствии источника внешнего пламени. Что касается ГОСТ 31565, таблицу привести не могу, пишу с телефона, неудобно.
25.05.2019 в 19:45:32
А никто не ставил автоматы Legrand российского производства серий TX и RX? Как они по качеству? Стоит ли покупать?
25.05.2019 в 19:54:24
Slavka.sav написал: автоматы Legrand российского производства серий TX и RX
ТХ ставил, проблем не было, хотя тогда оне были забугорные. RX сразу в топку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.05.2019 в 20:05:51
megrad, Ну то есть место производства ( Россия, Италия, Польша) значения не имеет, надо смотреть только на серию?
25.05.2019 в 20:07:45
megrad написал: RX сразу в топку.
И сколько вы их поставили,что так говорите :scare или так, не читал,но осуждаю
25.05.2019 в 20:48:49
СтранникXXI написал:
megrad написал:
Slavka.sav написал: автоматы Legrand российского производства серий TX и RX
ТХ ставил, проблем не было, хотя тогда оне были забугорные. RX сразу в топку.
megrad, Вы думаете, RX сильно отличается от TX?
СтранникXXI, Снаружи не сильно отличаются...
Больше вообще интересует имеет ли значение место производства.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.