ZooZoo написал:
manwithagun написал:
что нынче стоит брать для проводки в квартире из производителей? Копался какое-то время по форумам, но в основном это старые темы. Из нормальных для себя выделил севкабель, электрокабель-нн и nexans. Но меня берут сомнения, не изменилолись ли что за эти 3-5 лет. Хотел брать NYM, но писали что иногда течет масло, а по электрофизическим параметрам он по сути от ВВГнг-ls не отличается. Да и монтаж одинаковый. Не хочется доверять левым людям закупать сырье для работ, ибо хрен его знает что они купят. Интересуют кабели 3х1.5,3х2.5,3х6, 3х10. И какой магазин нынче можно использовать, у которого есть доставка по ближайшему МО(30-40км от МКАД)?
И мелки второй - после сборки щита осталось много НШВИ под 10мм, можно ли их использовать для опрессовки 2-3 кабелей 2.5, или лучше купить отдельные гильзы?
сейчас качество кабелей норм, можно брать от любого известного производителя (электрокабель-нн таким не является)
NYM только от Ссевкабель или ХКА, но он (NYM) запрещен к групповой прокладке, т.е. берите ВВГнг с учетом того, как будете его класть (м.б. нужно будет взять -LS)
магазинов (в Мск особенно) нынче как собак... :), поэтому идите в вдл (не реклама !) и не страдайте...
ншви для опрессовки кабелей использовать нельзя
зы. подожгите NYM и ВВГнг и посмотрите, что и как...
ZooZoo, Вот для меня известные как раз были выше, потому и спрашивал конкретно(окей,электрокабель-нн вычеркиваем).
Класть прийдется парно в гофре, ибо есть некие места, где больше 3 гофр не поместится, соответственно, 3х6 соло в гофре, 3х2.5 максимум пара, 3х1.5 максимум 4 штуки в одну гофру, иногда гофра будет в штробе. По ВДЛ - от севкабеля нету 10мм кабелей от слова совсем :( а ввод в квартиру это, наверное, самый критичный этап. Но спасибо за ответ