MIsha1221 написал: stroke, пока идёт ремонт, хотел повесить просто патрон с лампочкой, пробовал другую лампочку тоже самое
MIsha1221, то, что отвертка показывает слабое свечение как вы описали -- это нормально, особенно если отвод на выключатель сделан плоским кабелем.
А вот то, что выбивает УЗО -- очевидно, ненормально. И решать надо эту проблему. УЗО может выбивать по многим причинам, но в вашем остается две -- грубая ошибка монтажа (например, взяли нейтраль не от того же кабеля, что фазу, или перепутали нейтраль и землю) и замыкание фазы или нейтрали на землю (и на проводник заземления, и на стену, например), т.е. повреждение изоляции.
Для начала проверьте это в легкодоступных местах -- во-первых, убедитесь, что подключили лампочку к фазе и нейтрали, а не фазе и заземлению. Цвета монтажники могли и перепутать, тем более, что сейчас часто красят бледно и для жилы нейтрали вместо синего используют бело-синюю окраску, которая при желтоватом освещении очень похожа на желто-зеленую заземления.
Во-вторых, убедитесь, что ни около выключателя, ни около вывода для светильника у жил не повреждена изоляция, что нигде нет замыкания на землю.
Если не поможет, дальше следуют (по нарастанию геморроя) прозвон всей цепи, поиск распредкоробки, где смонтировали разводку на выключатель и на светильник, вскрытие штроб или где там у вас кабель лежит.
Это уже все будет требовать отдельной темы, с кучей фото и т.д. Или попросту вызова компетентного электрика.