04.07.2019 в 21:39:57

По программе "земля многодетным" администрация выделила участки на поле размерами 300х700 м. Администрация должна обеспечить подключение к электросети. По некоторой информации, планируется установка двух трансформаторов на разных сторонах по длинной оси поля. Я предполагаю, что это может быть связано с желанием не делать длинные линии, на концах которых будет просадка напряжения. Есть ли какие-то нормативы на этот счет (по максимальной длине линий или количеству потребителей на линии)?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.07.2019 в 21:43:10

E_Z, Конечно есть. Он называется - проект. А бумажки в которой написано - По программе "земля многодетным" выделить по 40 кВт на 5 участков - никогда не существовало.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

04.07.2019 в 21:53:47

Rumato, это все понятно. Уточню, участков около 170. Допустим, по 15 квт на участок.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.07.2019 в 21:57:43

E_Z, Хорошо, давайте допустим, и что дальше? Вы что хотите услышать?

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

04.07.2019 в 22:06:56

Rumato, что кто-нибудь с соответствующим опытом подтвердит или опровергнет мое предположение. Типа, да, нельзя с одного трансформатора при такой максимальной длине веток выдержать напряжение в пределах норматива. Или, нет, можно таким-то способом. Собственно, спрашиваю потому, что в аналогичном поселке многодетных народ решил к двум трансформаторам от администрации скинуться на собственный третий. Вот, пытаюсь понять, есть ли в этом смысл.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115492

04.07.2019 в 22:07:21

v5v7v9 написал: MrGalaxy, мерил напряжение мультиметром и все было воткнуто как надо. А попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток. проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник. и смысл смеяться,возможно я что то делаю не так я не спец в электрике. просто обьясните нормально что да как, думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе.

v5v7v9, Тогда ответьте на вопрос - для чего и кого созданы инструкция по эксплуатации пробника и мультиметра?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.07.2019 в 22:48:39

E_Z, При какой такой длине? При каком количестве потребителей? При какой выделенной мощности? При какой мощности трансформаторов? Вы же ничего не сказали, а ждёте ответ. Ванга того... не ответит уже...

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

04.07.2019 в 23:10:49

Rumato, размеры поля есть же. Соответственно, удаленность потребителей от трансформатора (если он один) от 30 метров до почти километра. Потребителй 170. Выделенная мощность пусть будет 15 квт. Мощность трансформатора пусть 100 кВА.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.07.2019 в 02:15:35

E_Z написал: размеры поля есть же.

E_Z написал: 300х700 м.

E_Z написал: планируется установка двух трансформаторов на разных сторонах по длинной оси поля.

E_Z написал: Соответственно, удаленность потребителей от трансформатора ̶(̶е̶с̶л̶и̶ ̶о̶н̶ ̶о̶д̶и̶н̶)̶ ̶о̶т̶ ̶3̶0̶ ̶м̶е̶т̶р̶о̶в̶ ̶д̶о̶ ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ ̶к̶и̶л̶о̶м̶е̶т̶р̶а̶.̶

= максимум 175 метров. что при 4 ВЛ от каждой ТП СИП 4х70 позволит уложится в 5% потерь нужно еще по экономической плотности тока считать.

E_Z написал: Потребителй 170. Выделенная мощность пусть будет 15 квт.

= 2 250 кВт х 0.26 (без электроотопления) = 663 + 30%

E_Z написал: Мощность трансформатора пусть ̶1̶0̶0̶ ̶к̶В̶А̶.̶

≈ 2х 400 кВА

E_Z написал: Есть ли какие-то нормативы на этот счет (по максимальной длине линий или количеству потребителей на линии)?

Нет. Но есть качество электроэнергии.

Примерно так получается прикинув на пальцах... Вопрос этот ни разу не мелкий - создайте свою тему. РД 34.20.185-94 и СП 256.1325800.2016 вам в помощь.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.07.2019 в 06:19:09

v5v7v9 написал: MrGalaxy, мерил напряжение мультиметром и все было воткнуто как надо. А попробуйте в дифатвомат в выключенном состоянии на который подключены входные фаза и ноль а на выход ничего, посмотреть на выходном нуле ток. проверял на наескольких разных дифах и в разных щитках разных квартир горит пробник. и смысл смеяться,возможно я что то делаю не так я не спец в электрике. просто обьясните нормально что да как, думал форум для этого и есть, чтоб можно было проконсультироваться в том числе.

v5v7v9, если к выходным клеммам ничего не подключено, ток будет равен нулю.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
v5v7v9

Местный

Регистрация: 02.07.2019

Омск

Сообщений: 6

05.07.2019 в 06:52:25

MrGalaxy, а напряжение? и почему пробник горит. а и еще раз всем кто ответил, я мерил напряжение. извиняюсь что не правильно написал в предыдущих постах.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.07.2019 в 08:23:04

v5v7v9 написал: я мерил напряжение

Так это две большие разницы.

v5v7v9 написал: а напряжение?

Скорее всего наводка.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

05.07.2019 в 09:46:30

v5v7v9, Пробник то хоть адекватный. А то может он от наведенного напряжения горит. Лучше проверять вольтметром или хотя бы лампочкой

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115492

05.07.2019 в 10:04:27

tyuk написал: v5v7v9, Пробник то хоть адекватный. А то может он от наведенного напряжения горит. Лучше проверять вольтметром или хотя бы лампочкой

tyuk, Есть разные пробники - с двумя щупами и типа отвёртка. И с разным входным сопротивлением. И бесконтактные. И все они есть и адекватные и не очень. У современного вольтметра мультиметра сопротивление входа 10 мегом и он покажет наводку. Но есть приборы LowZ Лампочка да.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115492

05.07.2019 в 10:05:30

v5v7v9 написал: MrGalaxy, а напряжение? и почему пробник горит. а и еще раз всем кто ответил, я мерил напряжение. извиняюсь что не правильно написал в предыдущих постах.

v5v7v9, напряжение? Что аж щупы сгорели?