Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.08.2019 в 13:47:01

#6668463

Sergey 143, УЗО электромеханическое, поэтому оно дороже и надёжней. АВДТ электронное. В принципе годится, но если можно, я бы поменял.

Аватар пользователя
SP194

Местный

Регистрация: 20.07.2019

Екатеринбург

Сообщений: 76

14.08.2019 в 16:24:41

#6668582

Народ, какую лучше цешку купить до 1к руб? Мб кто посоветует конкретную модель для домашнего использования.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2019 в 16:58:35

#6668608

SP194, любую.ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

14.08.2019 в 20:24:03

#6668786

Rumato написал: Иркут, 10 см. Что такое - стандартный подрозетник?

Rumato, подрозетники 68x45 т.е. для такого подрозетника нужно оставлять 10 см. кабеля? А если 15 - 20 см. то его невозможно будет уложить, в такой подрозетник?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.08.2019 в 21:28:39

#6668854

Иркут, Я пишу свой опыт. Может Вы без молотка и полметра сможете туда уложить. А в чём проблема попробовать и решить? Размер подрозетника правильный, пробуйте.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

15.08.2019 в 04:04:25

#6669048

Rumato, допускается если механизм розетки, упирается в уложенный в подрозетнике провод или нельзя так делать?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.08.2019 в 07:40:17

#6669088

Иркут написал: Rumato, допускается если механизм розетки, упирается в уложенный в подрозетнике провод или нельзя так делать?

Иркут, Так механизм в любом случае на заключительном этапе упрется(или хотя бы коснется) в укладываемые в подрозетник провода . Главное чтобы они не мешали механизму свободно встать на место. Зависит от ваших рук и дубовости жил.

Аватар пользователя
Елена17

Местный

Регистрация: 15.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

15.08.2019 в 08:32:36

#6669101

Добрый день!Сделали разводку розеток для кухни, провод от которого тянули провода к розеткам, крепится к стене и практически лежит на полу, возможно ли такое размещение проводов или это все неправильно?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.08.2019 в 09:32:19

#6669123

Елена17, Возможно. Хотя при таком количестве кабелей, было бы лучше убрать их в кабель-канал.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

15.08.2019 в 10:17:44

#6669143

Елена17 написал: возможно ли такое размещение проводов

От чего же , возможно всё - бюджет маленький , денег нет и проч .

Елена17 написал: это все неправильно?

Открытая проводка , почему бы и нет ? Просто кабель-канал эстетичней и доп . механическая защита .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

15.08.2019 в 10:19:37

#6669146

Rumato, Можно просто плинтусом прикрыть

Аватар пользователя
Елена17

Местный

Регистрация: 15.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

15.08.2019 в 10:37:47

#6669161

serj12,про бюджет, для проведения проводки нанимались специально обученные люди, цену им заплатили какую они назвали, и я не знаю как правильно,но просто кажется что провод на полу это не правильно, вдруг затопит.Поэтому и спрашиваю.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.08.2019 в 10:50:41

#6669166

Елена17, херню вам сделали. Во-первых, провода лежат открыто на кухне; во-вторых, они не должны быть на уровне пола.

P.S. Сейчас ещё разглядел на первом снимке - там что, штроба под кабель по диагонали? Это професси_а_нально.

Купите ПУЭ в бумажном виде, и пригласите этих людей на литературные чтения. При расхождении написанного и сделанного бить "Капиталом".

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.08.2019 в 10:52:35

#6669169

Елена17, Если Вас смущает только потоп, то переживать не стоит. А насчёт специально обученных... у нас в институте, в группе из 18 человек диплом писали трое. Остальные... ну понятно)))

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.08.2019 в 11:00:59

#6669176

menket, Если бы Вы, для бестолковых вроде меня, привели пункты которые нарушены, это было бы великолепно.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.08.2019 в 11:10:30

#6669184

Rumato написал: menket, Если бы Вы, для бестолковых вроде меня, привели пункты которые нарушены, это было бы великолепно.

Rumato, я вас на предмет "бестолковых" за язык не тянул:

7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.

В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.08.2019 в 11:26:25

#6669202

Действительно, ну тогда всё под нож, в смысле под кабелерез)

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

15.08.2019 в 12:25:16

#6669238

menket написал:

Rumato написал: menket, Если бы Вы, для бестолковых вроде меня, привели пункты которые нарушены, это было бы великолепно.

Rumato, я вас на предмет "бестолковых" за язык не тянул:

7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.

В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.

menket, нарушения-то где?

Вы процитировали пункт про общественные кухни и столовые, причем то, что даже там открытая прокладка разрешена, если это кабель. У топикстартера -- кухня квартиры, там открыто можно и провод класть, но у нее -- кабель, его тем более можно.

Другое дело, что, если это не сверхбюджетка и не времянка, лучше кабель убрать в плинтус. Но это чистая эстетика, не нормируется.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.08.2019 в 12:36:41

#6669250

stroke, да ну нахрен!? А фраза "за исключением кухонь квартир"? Можете разобрать фразу на предикаты и вывести логический вывод?

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

15.08.2019 в 13:41:33

#6669305

menket, А теперь тоже самое из действующего документа. Например СП 256.1325800.2016

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.08.2019 в 14:11:07

#6669329

tyuk, а больше тебе ничего не надо?

Аватар пользователя
Елена17

Местный

Регистрация: 15.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

15.08.2019 в 14:55:14

#6669369

Так что в итоге? Можно ли так располагать или нет? Током не убьёт, если затопит кухню, или все таки поднимать провода?

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

15.08.2019 в 15:03:11

#6669374

Елена17, подложите под провода куски пенопласта и примотайте скотчем. Если затопит - всплывет. :)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.08.2019 в 15:07:08

#6669377

Елена17, Не убьет если не повреждены внешняя оболочка + изоляция жил. Кстати, покажите ваш щиток, который вам делали эти специально обученные . Есть ли там диффзащита и на каких линиях ?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.08.2019 в 15:08:25

#6669378

TAB написал: Елена17, подложите под провода куски пенопласта и примотайте скотчем. Если затопит - всплывет. :)

TAB, Вы предлагаете сделать основание горючим ?

Аватар пользователя
Елена17

Местный

Регистрация: 15.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

15.08.2019 в 15:14:46

#6669380

Щиток они мне не делали, от застройщика был выведен трехжильный кабель на плиту, от него запитали клеммник на варочную и розетку на духовку, другие ответвления делали от розетки.

Аватар пользователя
Елена17

Местный

Регистрация: 15.08.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

15.08.2019 в 15:16:42

#6669382

TAB, не всплывет, закреплены к стене, интересно вы у себя тоже так делаете,Чтобы всплывало ?

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

15.08.2019 в 15:35:44

#6669392

Елена17, вы же не отдали им деньги за работу? Это шабашка какая-то. Если не отдали, то пусть делают горизонтальные штробы для кабеля, который лежит на полу. И загляните ещё в коробку - что там, интересно, т.к. она может быть бОльшей проблемой, чем лежащий на полу кабель. Снимите крышку и сфотографируйте. И еще снимите крышку щитка, они же подключали кабель - тоже надо смотреть, как сделано. Также вот розетку вам пришпандорили на уровне почти что пола - в случае чего вы долезете рукой или чем-то ещё до вилки устройства, чтобы выдернуть её? Понятно, что можно и в щитке отключить автомат, но вдруг? Кабель вы покупали или они своим? Может быть дешёвка.

По сути - ничего особо страшного нет, работать будет, но зачем такое делать - непонятно.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

15.08.2019 в 15:44:45

#6669397

dokar написал: эти специально обученные .

... быстро делать и получать деньги :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108416

15.08.2019 в 15:46:43

#6669399

В домах типовых серий - устройство штроб запрещено.