Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2019 в 01:30:26

anserah, полотенчик работать не будет с такими подводками. Но мы это уже обсуждали.

Розетку - поближе к дверному проёму.

0
anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

28.08.2019 в 02:40:43

Mazayac написал: anserah, полотенчик работать не будет с такими подводками. Но мы это уже обсуждали.

Розетку - поближе к дверному проёму.

Mazayac, да, там уже все как надо сделано, просто картинка старая. :) Поближе, но не ближе 10 см вроде, да? А по высоте как лучше?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2019 в 03:01:01

anserah, по высоте - на Ваше усмотрение, у меня, например, чуть выше машинки, чтобы можно было выдёргивать вилку и крышка розетки не мешала прижать машинку к стене. tyuk, есть ещё продолжение (о, и как раз про мой Бош GMS 120, который на малых глубинах в кирпиче не подводил, с печальным итогом): !#[https://www.youtube.com/watch?v=u4fRiCJaKl0] Пошёл заказывать D-tect 150

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.08.2019 в 03:20:29

tyuk, есть ещё продолжение: !#[https://www.youtube.com/watch?v=u4fRiCJaKl0]

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.08.2019 в 08:27:11

Mazayac, Прежде чем заказывать посмотрите это видео Нет идеала )

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.08.2019 в 10:28:27

anserah написал: Есть ли какие-то требования по расстоянию от розетки до труб?

0,5 м.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

28.08.2019 в 12:02:12

Шуюп написал: Кстати, про детектор проводки. Кто каким пользуется и какие желания? В моих руках что-то ни один работать толком не хочет :(

Шуюп, есть Bosch GMS120 и Fluke 2042. Приходится использовать второй. Первый не даёт уверенности.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

28.08.2019 в 12:31:51

Serpiph написал: есть Bosch GMS120 и Fluke 2042. Приходится использовать второй. Первый не даёт уверенности.

у меня аналогичный практический опыт, только первый Скилл, а второй Мастеч с генератором. По этой причине не вижу смысла докупать D tect

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

28.08.2019 в 12:40:06

tyuk написал: Mazayac, Прежде чем заказывать посмотрите это видео Нет идеала )

tyuk, мягко говоря - тест провода в этом видео не корректный (хотя, такие условия как в видео могут встречаться, но достаточно редко) Есть простое обьяснение - почему прибор не показал провод - физика явления вполне понятна. Ну еще возможно немного влияют не совсем правильные действия оператора.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.08.2019 в 12:52:54

Serpiph, BV, Это как бы сильно разного плана со и не всегда генераторы применимы. Так же можно и Е121 "Дятел" вспомнить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

28.08.2019 в 13:37:14

tyuk написал: и не всегда генераторы применимы.

можно описать случаи, когда не применимы? Другой вопрос, что в простых ситуациях я его не применяю....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.