Vadim 161 написал: Steax написал: Ставить АВ на фасаде?

Нет, это лишний геморой.

Я однажды делал такое человеку с фобией электрического пожара. Ящик с высоким IP был доступен через форточку. Уезжая с дачи, он отключал весь дом через форточку.

Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

09.09.2019 в 23:59:44

#6685531

cineman написал: Я однажды делал такое человеку с фобией электрического пожара. Ящик с высоким IP был доступен через форточку. Уезжая с дачи, он отключал весь дом через форточку.

При чем тут фобия? Мне все равно счетчик на фасаде ставить, так зачем мне вводной АВ тащить в дом? Тем более еще и пломбировать надо.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

10.09.2019 в 00:00:10

#6685532

Steax написал: Подскажите пожалуйста марку кабеля, какой медный 2*10мм нужен для ввода в дом? После перехода с СИП. А то их такая тьма...ВВГ-пнг и т.д. и т.п...

Steax, Просто ВВГ или ВВГнг-LS, если хотите соответствовать СП (обязательность этого под вопросом). Если где-нибудь будете вести пучком с другими кабелями -- только ВВГнг-LS. ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

П -- плоский, так что если нравится плоский -- берите ВВГ-П, ВВГ-Пнг-LS. Но если планируете заводить в какой-нибудь бокс с влагозащитой, нужен круглый.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

10.09.2019 в 12:18:37

#6685710

stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

:eek:

Вечный студент

Аватар пользователя
Yonson

Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

10.09.2019 в 12:32:27

#6685718

Подскажите как разобраться в этой проводке, что к чему? Беспокоит то, что выключатель разъединяет ноль, а не фазу в коридоре, санузле и кухне, вскрыта в коридоре даже не коробка, а крышка, замазанная алебастром. В комнате все в порядке. Висящая коробка это звонок.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.09.2019 в 12:42:53

#6685725

Yonson написал: Беспокоит то, что выключатель разъединяет фазу, а не ноль

Это нормально. Более того, так и должно быть.А провода это питание звонка и на кнопку, ну и еще что то.

Аватар пользователя
Yonson

Местный

Регистрация: 16.03.2019

Москва

Сообщений: 107

10.09.2019 в 12:48:18

#6685727

Ошибочка вышла ноль разъединяет отвёртка светитится при выкл.положении выключателя

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2019 в 13:12:19

#6685744

Yonson, Разобраться несложно, с помощью нехитрых приборов и специального образования.

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

10.09.2019 в 18:45:53

#6685958

Yonson написал: Ошибочка вышла ноль разъединяет отвёртка светитится при выкл.положении выключателя

Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и там проваренные скрутки- ее лучше не трогать. Лучше, чем сейчас, Вы сделать не сможете.

Аватар пользователя
Шуюп

Местный

Регистрация: 11.04.2012

Саранск

Сообщений: 5068

10.09.2019 в 20:55:24

#6686031

Любитель_Эл, "Лучше, чем сейчас, Вы сделать не сможете." это Вы поспешили со своим мнением. Завсегда можно сделать лучше чем сделано. Даже если в то время ПУЭ-7 не было. " Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и"

Я против такого подхода работы электрика.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.09.2019 в 00:22:20

#6686155

Yonson написал: как разобраться в этой проводке, что к чему

еще освещение, возможно, во всей квартире

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
another_site

Местный

Регистрация: 08.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

11.09.2019 в 01:34:12

#6686172

Товарищи, подскажите, пожалуйста, где в Москве может быть в наличии ВБШв 5х10 Кольчугино или Севкабель метров 30-40? Помимо МПО Электромонтаж. Спасибо.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.09.2019 в 05:36:38

#6686187

MrGalaxy написал:

stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

:eek:

MrGalaxy, видимо stroke хотел сказать что для жилых помещений требуется ВВГ-нг с индексом LS ...

Но всё равно как-то странно он написал ...

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

11.09.2019 в 07:55:33

#6686215

ПPOPAБ написал:

MrGalaxy написал:

stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

:eek:

MrGalaxy, видимо stroke хотел сказать что для жилых помещений требуется ВВГ-нг с индексом LS ...

Но всё равно как-то странно он написал ...

ПPOPAБ, написано в столь категоричной форме, без оговорок. :cool:

Вечный студент

Аватар пользователя
Detsle

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

11.09.2019 в 15:50:56

#6686463

Подскажите, электрики проложили кабель под розетки в гофре по полу и немного заходят в стену, а дальше поднимаются по стене без гофры, правильно это или нет? на что это влияет?

Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

11.09.2019 в 16:01:46

#6686466

Шуюп написал: Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и" Я против такого подхода работы электрика.

Ну да. Если делать "как следует"- нужно штробить стены и менять проводку на медную. ТС хочет, чтобы выключатель размыкал фазу, а не ноль, причем всю проводку он явно менять не будет, а "расковыряет" существующую; сделать новые КАЧЕСТВЕННЫЕ соединения алюминиевых жил, скорее всего, не сможет. В результате получится хуже, чем было. Я это имел в виду. А в размыкании выключателем ноля нет ничего страшного.

Аватар пользователя
tyuk

Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

11.09.2019 в 16:08:36

#6686469

Detsle, Гофра(или трубы) нужна если требуется сменяемость проводки, но только наличие гофры ее не обеспечит.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.09.2019 в 17:04:49

#6686505

Detsle написал: правильно это или нет? на что это влияет?

Абсолютно нормально...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

11.09.2019 в 17:11:28

#6686506

Всем привет! Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера. Как я понимаю, сечение кабеля должно быть 6 кв.мм. Но фактическое сечение, измеренное микрометром, является 5 кв.мм. Вот вопрос: перетягивать на нормальный кабель 5х6 или оставить?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.09.2019 в 17:16:12

#6686507

Zeffka написал: оставить?

Да... Тем более, всё зависит от того, что планируете...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

11.09.2019 в 17:18:03

#6686510

Планирую стандартную электрику с электроплитой и 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

11.09.2019 в 17:18:47

#6686512

MaSeVi, Планирую стандартную электрику с электроплитой и 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.09.2019 в 17:19:37

#6686513

Zeffka написал: 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.

Может откажетесь от этой идеи?

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

11.09.2019 в 17:21:11

#6686516

MaSeVi, уже купил и поставил)

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.09.2019 в 17:25:08

#6686518

Zeffka написал: уже купил и поставил)

Как это знакомо... Оставляйте, как есть...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Zeffka

Местный

Регистрация: 25.12.2017

Москва

Сообщений: 81

11.09.2019 в 17:28:16

#6686519

MaSeVi, Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой? По идее длительный ток нагрузки на 5 кв.мм. чуть больше 32А. Верно? Т.е. 6 кв.мм. в моём случае чисто перестраховка, но не необходимость. Верно?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.09.2019 в 17:36:46

#6686523

Zeffka написал: Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой?

Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то... А так - оставляйте...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.09.2019 в 18:36:03

#6686575

MaSeVi написал: Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то..

А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?

Аватар пользователя
Detsle

Местный

Регистрация: 19.02.2019

Домодедово

Сообщений: 249

11.09.2019 в 19:37:56

#6686605

MaSeVi, а как-то можно исправить нахлёсты? Может есть какие хитрости?

А то получается, что по высоте, на этих местах не прохожу по шумоизоляции и стяжке. Перекрытие пустотелые плиты, дробить их тоже нельзя, так как места нахлёста, предположительно края этих плит.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.09.2019 в 19:47:53

#6686612

cineman написал: А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?

Ничем, кроме бесполезности...

Detsle написал: а как-то можно исправить нахлёсты?

Да не надо исправлять...