09.09.2019 в 23:40:48
#6685524
Vadim 161 написал: Steax написал: Ставить АВ на фасаде?
Нет, это лишний геморой.
Я однажды делал такое человеку с фобией электрического пожара. Ящик с высоким IP был доступен через форточку. Уезжая с дачи, он отключал весь дом через форточку.
09.09.2019 в 23:59:44
#6685531
cineman написал: Я однажды делал такое человеку с фобией электрического пожара. Ящик с высоким IP был доступен через форточку. Уезжая с дачи, он отключал весь дом через форточку.
При чем тут фобия? Мне все равно счетчик на фасаде ставить, так зачем мне вводной АВ тащить в дом? Тем более еще и пломбировать надо.
10.09.2019 в 00:00:10
#6685532
Steax написал: Подскажите пожалуйста марку кабеля, какой медный 2*10мм нужен для ввода в дом? После перехода с СИП. А то их такая тьма...ВВГ-пнг и т.д. и т.п...
Steax, Просто ВВГ или ВВГнг-LS, если хотите соответствовать СП (обязательность этого под вопросом). Если где-нибудь будете вести пучком с другими кабелями -- только ВВГнг-LS. ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.
П -- плоский, так что если нравится плоский -- берите ВВГ-П, ВВГ-Пнг-LS. Но если планируете заводить в какой-нибудь бокс с влагозащитой, нужен круглый.
10.09.2019 в 12:18:37
#6685710
stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.
:eek:
Вечный студент
10.09.2019 в 12:32:27
#6685718
Подскажите как разобраться в этой проводке, что к чему? Беспокоит то, что выключатель разъединяет ноль, а не фазу в коридоре, санузле и кухне, вскрыта в коридоре даже не коробка, а крышка, замазанная алебастром. В комнате все в порядке. Висящая коробка это звонок.
10.09.2019 в 12:42:53
#6685725
Yonson написал: Беспокоит то, что выключатель разъединяет фазу, а не ноль
Это нормально. Более того, так и должно быть.А провода это питание звонка и на кнопку, ну и еще что то.
10.09.2019 в 12:48:18
#6685727
Ошибочка вышла ноль разъединяет отвёртка светитится при выкл.положении выключателя
10.09.2019 в 13:12:19
#6685744
Yonson, Разобраться несложно, с помощью нехитрых приборов и специального образования.
10.09.2019 в 18:45:53
#6685958
Yonson написал: Ошибочка вышла ноль разъединяет отвёртка светитится при выкл.положении выключателя
Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и там проваренные скрутки- ее лучше не трогать. Лучше, чем сейчас, Вы сделать не сможете.
10.09.2019 в 20:55:24
#6686031
Любитель_Эл, "Лучше, чем сейчас, Вы сделать не сможете." это Вы поспешили со своим мнением. Завсегда можно сделать лучше чем сделано. Даже если в то время ПУЭ-7 не было. " Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и"
Я против такого подхода работы электрика.
11.09.2019 в 00:22:20
#6686155
Yonson написал: как разобраться в этой проводке, что к чему
еще освещение, возможно, во всей квартире
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.09.2019 в 01:34:12
#6686172
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где в Москве может быть в наличии ВБШв 5х10 Кольчугино или Севкабель метров 30-40? Помимо МПО Электромонтаж. Спасибо.
11.09.2019 в 07:55:33
#6686215
ПPOPAБ написал:
MrGalaxy написал:
stroke написал: ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.
:eek:
MrGalaxy, видимо stroke хотел сказать что для жилых помещений требуется ВВГ-нг с индексом LS ...
Но всё равно как-то странно он написал ...
ПPOPAБ, написано в столь категоричной форме, без оговорок. :cool:
Вечный студент
11.09.2019 в 15:50:56
#6686463
Подскажите, электрики проложили кабель под розетки в гофре по полу и немного заходят в стену, а дальше поднимаются по стене без гофры, правильно это или нет? на что это влияет?
11.09.2019 в 16:01:46
#6686466
Шуюп написал: Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и" Я против такого подхода работы электрика.
Ну да. Если делать "как следует"- нужно штробить стены и менять проводку на медную. ТС хочет, чтобы выключатель размыкал фазу, а не ноль, причем всю проводку он явно менять не будет, а "расковыряет" существующую; сделать новые КАЧЕСТВЕННЫЕ соединения алюминиевых жил, скорее всего, не сможет. В результате получится хуже, чем было. Я это имел в виду. А в размыкании выключателем ноля нет ничего страшного.
11.09.2019 в 16:08:36
#6686469
Detsle, Гофра(или трубы) нужна если требуется сменяемость проводки, но только наличие гофры ее не обеспечит.
11.09.2019 в 17:04:49
#6686505
Detsle написал: правильно это или нет? на что это влияет?
Абсолютно нормально...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2019 в 17:11:28
#6686506
Всем привет! Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера. Как я понимаю, сечение кабеля должно быть 6 кв.мм. Но фактическое сечение, измеренное микрометром, является 5 кв.мм. Вот вопрос: перетягивать на нормальный кабель 5х6 или оставить?
11.09.2019 в 17:16:12
#6686507
Zeffka написал: оставить?
Да... Тем более, всё зависит от того, что планируете...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2019 в 17:18:03
#6686510
Планирую стандартную электрику с электроплитой и 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.
11.09.2019 в 17:18:47
#6686512
MaSeVi, Планирую стандартную электрику с электроплитой и 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.
11.09.2019 в 17:19:37
#6686513
Zeffka написал: 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.
Может откажетесь от этой идеи?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2019 в 17:21:11
#6686516
MaSeVi, уже купил и поставил)
11.09.2019 в 17:25:08
#6686518
Zeffka написал: уже купил и поставил)
Как это знакомо... Оставляйте, как есть...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2019 в 17:28:16
#6686519
MaSeVi, Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой? По идее длительный ток нагрузки на 5 кв.мм. чуть больше 32А. Верно? Т.е. 6 кв.мм. в моём случае чисто перестраховка, но не необходимость. Верно?
11.09.2019 в 17:36:46
#6686523
Zeffka написал: Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой?
Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то... А так - оставляйте...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2019 в 18:36:03
#6686575
MaSeVi написал: Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то..
А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?
11.09.2019 в 19:37:56
#6686605
MaSeVi, а как-то можно исправить нахлёсты? Может есть какие хитрости?
А то получается, что по высоте, на этих местах не прохожу по шумоизоляции и стяжке. Перекрытие пустотелые плиты, дробить их тоже нельзя, так как места нахлёста, предположительно края этих плит.
11.09.2019 в 19:47:53
#6686612
cineman написал: А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?
Ничем, кроме бесполезности...
Detsle написал: а как-то можно исправить нахлёсты?
Да не надо исправлять...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.