03.10.2019 в 09:40:02
Доброе время суток! Подскажите как поступить, имею два автомата на колодесный насос и насосы отопления, советуют убрать их под узо. Я опасаюсь что со временем узо начнет выбивать, поэтому склоняюсь поставить эти два автомата без узо. Как правильно поступить?
03.10.2019 в 10:04:54
derners, выбило УЗО - не выбило вас.
03.10.2019 в 10:14:04
menket написал: derners, выбило УЗО - не выбило вас.
menket, я это понимаю) Со временем насосы начинают давать наводки, хотя все исправно, будут ложные срабатывания узо, так можно остаться без радиаторов отопления.
03.10.2019 в 10:28:32
derners, Колодезный под УЗО. А вот отопление лучше оставить как есть. Что не отменяет хороший РЕ.
03.10.2019 в 10:35:04
Rumato написал: derners, Колодезный под УЗО. А вот отопление лучше оставить как есть. Что не отменяет хороший РЕ.
Rumato, И что этот PE даст если PEN отгорит а утечка уже сформировалась , УЗО похерили и на повторку забили ?
03.10.2019 в 11:06:27
dokar, Это даст отопление и неразорванные трубы. Я смотрю на ситуацию в комплексе, а не только на провода.
03.10.2019 в 12:38:40
Evgeniy170, для этого вам придется разобрать пластиковый "хвост" лампы и убрать стартер, который внутри. Действительно, для вас проще и безопаснее будет найти светильник, изначально сделанный под такой цоколь.
03.10.2019 в 12:48:58
Rumato написал: dokar, Это даст отопление и неразорванные трубы. Я смотрю на ситуацию в комплексе, а не только на провода.
Rumato, А комплекс не предусматривает группу безопасности по давлению , если уж пошла речь о разорванных трубах ?
03.10.2019 в 12:49:08
Имеется сделанная по советам с форума электрика (трехфазная) в дачном домике. Напряжение на фазах разное см. рис. Все время скачет, нельзя сказать, что на какой-то фазе больше или меньше. Реле напряжения настроены 230 В +-10% . Иногда срабатывают, как по верхнему, так и нижнему порогу. Вольтметры реле врут не больше 1% (сравнивал с разными мультиметрами). Мерил ток КЗ методом чайника - 290-300 А. Все было хорошо, пока не сгорела светодиодная лампа в настольной лампе. Под рукой оказалась только лампа накаливания - 60 Вт. При включении холодильника Бирюса, 1986 г. выпуска заметил, что лампочка мигает. Других ламп накаливания в доме нет. Имеет место на всех трех фазах (если холодильник и лампу подключить к одной фазе. если они на разных фазах, то мигания нет) Почему? Как с этим бороться, опасно ли это?
03.10.2019 в 12:54:12
valentine, Все свои ноли протяните начиная от ВРУ. Не перестанет скакать , трясите сетевиков , УК , кто у вас там . Где то ноль отгорает .
03.10.2019 в 13:00:41
dokar написал: Все свои ноли протяните начиная от ВРУ. Не перестанет скакать , трясите сетевиков
У соседей тоже самое, с протяжки своих щитов я и начал. Протягивал динамометрической отверткой. Как грамотно провести обследование внешних сетей нашего товарищества?
03.10.2019 в 13:03:55
valentine написал: Напряжение на фазах разное
03.10.2019 в 13:13:41
AlexeyL, от дома то трансформатора 300 м, уличная линия по бетонным столбам голые провода 95 кв. мм.
03.10.2019 в 13:16:23
В товариществе несколько "полян" к которым идут отдельные провода от трансформатора. Такое твориться только на нашей поляне. Некоторые столбы, в частности к которому подключен я имеют повторное заземление нуля. Штырь метра три забит. Наша "поляна" самая дальняя. Столбы поставлены где-то в 1982 г. См. фото, лучше нет.
03.10.2019 в 13:43:36
valentine, PEN вашей воздушки наверняка на скрутках. И если они выполнены кое как , особенно после всяких обрывов. Там и может быть собака зарыта . А повторки на столбах от этой проблемы не спасают .