03.10.2019 в 17:09:50
dokar написал:
Rumato написал: dokar, Это даст отопление и неразорванные трубы. Я смотрю на ситуацию в комплексе, а не только на провода.
Rumato, А комплекс не предусматривает группу безопасности по давлению , если уж пошла речь о разорванных трубах ?
dokar, системы отопления крайне инерцирнные, особенно с ТТК. Из тех советов, которые мне давали я понял что выбирать придется из двух "зол" Меньшее.
03.10.2019 в 17:25:20
derners, Да с ТТК и схемой требующей принудительной циркуляции лучше не шутить. Тогда заземляйте как следует насосики.
Да, ни фига.
03.10.2019 в 17:34:45
dokar написал: derners, Да с ТТК и схемой требующей принудительной циркуляции лучше не шутить. Тогда заземляйте как следует насосики.
dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.
03.10.2019 в 17:37:22
derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
03.10.2019 в 17:41:21
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, Так Румато - запретил . ))) У него наверно ТТК аж пополам разорвало. (((.
Да, ни фига.
03.10.2019 в 17:44:49
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?
03.10.2019 в 17:55:36
derners написал:
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?
derners, Вы главное эти пару лет без УЗО проживите :) Начнёт срабатывать,будете искать причину и с чего вы решили,что ложно :confused:
03.10.2019 в 18:15:34
derners написал: dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.
Никакие треугольники в данном случае не помогут. Без УЗО работает один и только один вид заземления, который называется "зануление", надёжная связь корпуса электроприбора с нулём электросети на вводе в дом. Система заземления TN-C-S плюс дублирование PE через коробку уравнивания потенциалов в помещении с насосами. Только в этом варианте заземления утечка в пределах рабочего тока насоса немедленной опасности не создаст, а "утечка" типа КЗ обеспечит срабатывание обычного автомата.
03.10.2019 в 18:32:51
derners написал:
ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.
ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?
derners, Утечка на корпус, неважно чего , образуется исключительно не по лжи , а по прохудишейсч изоляции . Но выбирать то вам , что проверять качество вашего заземления или ставить УЗО которое будет проверять качество изоляции ежемоментно . Тут конечно дилемма : рваное отопление или удар током, осовенно вероятный если разводка выполнена металлом . Но в наше время ведь все можно решить технически . Да и последний вопрос , что будете делать если ТТК загружен под завязку, свет вырубился в ваше отсутствие ?
Да, ни фига.