AlexeyL, от дома то трансформатора 300 м, уличная линия по бетонным столбам голые провода 95 кв. мм.

0
valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

03.10.2019 в 13:16:23

В товариществе несколько "полян" к которым идут отдельные провода от трансформатора. Такое твориться только на нашей поляне. Некоторые столбы, в частности к которому подключен я имеют повторное заземление нуля. Штырь метра три забит. Наша "поляна" самая дальняя. Столбы поставлены где-то в 1982 г. См. фото, лучше нет.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

03.10.2019 в 13:43:36

valentine, PEN вашей воздушки наверняка на скрутках. И если они выполнены кое как , особенно после всяких обрывов. Там и может быть собака зарыта . А повторки на столбах от этой проблемы не спасают .

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

03.10.2019 в 14:00:03

dokar написал: PEN вашей воздушки наверняка на скрутках.

и

valentine написал: голые провода 95 кв. мм.

:confused: Как ?

0

И это пройдёт ...

derners
derners
Новичок

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 17:09:50

dokar написал:

Rumato написал: dokar, Это даст отопление и неразорванные трубы. Я смотрю на ситуацию в комплексе, а не только на провода.

Rumato, А комплекс не предусматривает группу безопасности по давлению , если уж пошла речь о разорванных трубах ?

dokar, системы отопления крайне инерцирнные, особенно с ТТК. Из тех советов, которые мне давали я понял что выбирать придется из двух "зол" Меньшее.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

03.10.2019 в 17:25:20

derners, Да с ТТК и схемой требующей принудительной циркуляции лучше не шутить. Тогда заземляйте как следует насосики.

0
derners
derners
Новичок

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 17:34:45

dokar написал: derners, Да с ТТК и схемой требующей принудительной циркуляции лучше не шутить. Тогда заземляйте как следует насосики.

dokar, сделал три уголка по три метра, обварил треугольником.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.10.2019 в 17:37:22

derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

03.10.2019 в 17:41:21

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, Так Румато - запретил . ))) У него наверно ТТК аж пополам разорвало. (((.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.10.2019 в 17:44:00

dokar написал:

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, Так Румато - запретил . ))) У него наверно ТТК аж пополам разорвало. (((.

dokar, Ну если Румато запретил,тогда Да :) Пожелаю удачи derners

0
derners
derners
Новичок

Регистрация: 25.03.2017

Москва

Сообщений: 59

03.10.2019 в 17:44:49

ebf написал: derners, Вы смелый человек,если не ставите УЗО на насосы.

ebf, можно обосновать, что делать через пару лет, когда на них узо начнет ложно срабатываеть?