tolyan33
tolyan33
Новичок

Регистрация: 31.10.2019

Тамбов

Сообщений: 3

31.10.2019 в 22:12:12

dokar написал: tolyan33, Блок управления какой ?

dokar, блок управления Digital Inverter

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

31.10.2019 в 22:50:04

tolyan33 написал: конвектор Ballu BEC/EVU-2500, так вот при включении конвектора на полную мощность освещение ведет себя нормально,но стоит уменьшить мощность на конвекторе то светильники начинают противно так мерцать)может кто подскажет как победить мерцание,сильно не пинайте)

  1. Не уменьшать мощность конвектора.
  2. Купить другой конвектор, с термостатом и двумя ТЭНами включаемыми каждый своей кнопкой.
  3. Купить другие светильники в надежде на то, что они будут работать с конвектором, который гадит в сеть помехами.
  4. Изучить электронику, залезть в блок питания светильника и сильно увеличить конденсатор в фильтре питания.
0
tolyan33
tolyan33
Новичок

Регистрация: 31.10.2019

Тамбов

Сообщений: 3

31.10.2019 в 23:10:45

BV написал:

tolyan33 написал: конвектор Ballu BEC/EVU-2500, так вот при включении конвектора на полную мощность освещение ведет себя нормально,но стоит уменьшить мощность на конвекторе то светильники начинают противно так мерцать)может кто подскажет как победить мерцание,сильно не пинайте)

  1. Не уменьшать мощность конвектора.
  2. Купить другой конвектор, с термостатом и двумя ТЭНами включаемыми каждый своей кнопкой.
  3. Купить другие светильники в надежде на то, что они будут работать с конвектором, который гадит в сеть помехами.
  4. Изучить электронику, залезть в блок питания светильника и сильно увеличить конденсатор в фильтре питания.

BV,благодарю,значит проблема в блоке.благо у этого конвектора можно поменять блок управления на обычный с термостатом.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

31.10.2019 в 23:24:23

tolyan33, Электромеханисескм термостатом . Сколько лет Balu на нашем рынке , а качество их электронных термостатов хромое и косое .

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

31.10.2019 в 23:29:36

tolyan33 написал: благо у этого конвектора можно поменять блок управления на обычный с термостатом.

так и сделайте

0
DmitryB
DmitryB
Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 237

01.11.2019 в 00:05:29

Какие клещи, гильзы, наконечники, термоусадка, маркеры и т.д. взять, чтобы расключить электрику в квартирном шкафчике и на оконечных устройствах / распредкоробках?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

01.11.2019 в 00:23:34

DmitryB написал: Какие клещи, гильзы, наконечники, термоусадка, маркеры и т.д. взять, чтобы расключить электрику в квартирном шкафчике и на оконечных устройствах / распредкоробках?

DmitryB, Схему бы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

01.11.2019 в 00:51:21

DmitryB написал: Какие клещи, гильзы, наконечники, термоусадка, маркеры и т.д. взять, чтобы расключить электрику в квартирном шкафчике и на оконечных устройствах / распредкоробках?

DmitryB, сначала хорошо бы взять знания "как..." :)

0
Соня Мышь
Соня Мышь
Новичок

Регистрация: 22.09.2017

Новороссийск

Сообщений: 27

01.11.2019 в 09:56:55

Утречка! А можно ли кабель-канал не крепить на дюбеля, а приклеить к фасаду дома (короед) на жидкие гвозди для уличных работ?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

01.11.2019 в 10:35:13

Соня Мышь написал: Утречка! А можно ли кабель-канал не крепить на дюбеля, а приклеить к фасаду дома (короед) на жидкие гвозди для уличных работ?

Соня Мышь, Это типа облегчить работу ? Надёжность сомнительна , механическое крепление рулит.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

01.11.2019 в 11:45:20

DmitryB написал: Какие клещи, гильзы, наконечники, термоусадка, маркеры и т.д. взять, чтобы расключить электрику в квартирном шкафчике и на оконечных устройствах / распредкоробках?

В "квартирном шкафчике" можно обойтись без всего этого, если расключать его моножильным проводом. В распредкоробках нужно сначала понять, а что там собсно расключать придется. Если не более трех проводников, то ПК-6м и гильзы ГМЛ сечение от 1.5 до 6.0. Если найдете ПК-16у то это будет лучше. Термоусадка клеевая 8/2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.