kamenkapenza написал: На сколько групп потребителей номинально (самый лучший вариант) ставить УЗО? Например, одно УЗО на 3 автомата, на 4 автомата, ....?
Как вариант дифы. А так - всё зависит от размера щита.
kamenkapenza написал: А ноль ко входу УЗО берется от общей нулевой щины (обзовем её N), на выходе УЗО ноль идет на дополнительную шину N1, от которой идет ноль на группу потребителей данного УЗО. А ко второму, третьему и четвертому,... ноль берется опять же с N (с общей нулевой шины)?
Варианта три: шина двуполюсная, шлейф с УЗО на УЗО, на каждое УЗО с N шины свой провод.
kamenkapenza написал: ? То есть эти штучки-дрючки (дополнительные нулевые шины) идут отдельным блоком на дин-рейку,
Как вариант, либо в шино держатель, типа
вставляется необходимое количество шин. Либо более современный вариант