Corvair
Corvair
Местный

Регистрация: 28.09.2009

Якутск

Сообщений: 244

16.12.2019 в 11:15:16

BV, Спасибо! Анам с крышкой бывает в лабораторной мебели. Поставлю обычные влагозащищённые розетки.

0
Uran79
Uran79
Резидент

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1468

16.12.2019 в 12:42:18

Еще вопрос - а может счётчик ЭЭ неправильно работать если винты в клеммах подослабли, может протянуть ? или маловероятно что в этом причина неисправности ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120462

16.12.2019 в 13:01:45

Uran79 написал: а может счётчик ЭЭ неправильно работать если винты в клеммах подослабли,

нет, если конечно не сплавится в хлам :)

Uran79 написал: или маловероятно что в этом причина неисправности

практически невероятно, если ЛЕД мигает

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2220

16.12.2019 в 14:03:21

Radio, dokar, с рамкой я их поставил, чтобы проверить, всё ли установиться, всё ли подойдёт друг к другу. Так как накосячил именно с этим тройным блоком подрозетников, при его установке. Отверстия под этот блок, высверлил 68 коронкой, соответственно места для корректировки блока, было маловато, плюс раствор ротбанта замесил черезмерно густой, в результате подрозетники, немного деформировались при установке т.е. приняли слегка овальную форму. Думал что возникнут проблемы, при установке электроустановочных изделий и придётся переустанавливать, этот тройной блок подрозетников. Однако все три изделия, нормально встали в этот тройной блок. Я так понимаю, что крепежные отверстия на Леграндовских изделиях, позволяют нивелировать небольшие косяки, которые были допущены при установке подрозетников.

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

16.12.2019 в 14:27:13

Иркут написал: Я так понимаю, что крепежные отверстия на Леграндовских изделиях, позволяют нивелировать небольшие косяки, которые были допущены при установке подрозетников.

да это у всех так... если изделия встали своими железными рамками (суппортами или как их там называют..) ровно и вплотную к друг к другу, значит всё Ок. Они ещё иногда ответные, зеркальные пазы имеют, так там вообще без вопросов.

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

16.12.2019 в 14:42:44

Ещё по поводу заземления и его отсутствия. антенна (коаксиальный ТВ кабель) входящий в квартиру из этажного щита также имеет заземление. допустим вы его подключили к телевизору, а телевизор в сетевой фильтр, а в фильтре у вас ещё какие-то приборы... или телевизор напрямую контачит с другими приборами по средствам других кабелей имеющих экранирование... В общем, вы получили заземление какого-то количества приборов на антенну... (а она в свою очередь, её разветвитель прикручен в подъезде к корпусу всё того же щита...)

0
George_k
George_k
Местный

Регистрация: 29.01.2018

Старая Купавна

Сообщений: 904

16.12.2019 в 15:04:29

sdtreew написал: Они ещё иногда ответные

У Валены Лайф ответные. Удобная штука

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120462

16.12.2019 в 16:45:02

sdtreew написал: В общем, вы получили заземление какого-то количества приборов на антенну... (а она в свою очередь, её разветвитель прикручен в подъезде к корпусу всё того же щита...)

А если какой-то прибор заземлен на батарею, то антенный кабель красиво раскаляется :)

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.12.2019 в 20:02:57

...Ещё по поводу заземления и его отсутствия. антенна (коаксиальный ТВ кабель) входящий в квартиру из этажного щита также имеет заземление. допустим вы его подключили к телевизору, а телевизор в сетевой фильтр, а в фильтре у вас ещё какие-то приборы... или телевизор напрямую контачит с другими приборами по средствам других кабелей имеющих экранирование...(с)- покажите мне ТВ, у которого есть в сетевом шнуре третий- заземляющий провод и шасси при этом заземляется! А если его нет, толку с того, что вы через фильтр питаете? Кстати, ваш фильтр тоже имеет трехштыревую вилку и включен в розетку с тремя ответными гнездами? Да, коаксиальный кабель от этажного ТВ-стояка имеет контакт с тем же этажным щитком, но можно ли его считать полноценным заземлителем? А в курсе, что есть модели ТВ, где нет связи "земли" антенного гнезда с шасси ТВ? Да и не стоит то тщедушное соединение экрана кабеля со штеккером и проч. считать надежным, там другие цели были. Ну, а за соединение с системой отопления какого-либо электроприбора в надежде заземлить его, надо пользователя лишать сущности.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120462

16.12.2019 в 20:16:44

АлВас написал: покажите мне ТВ, у которого есть в сетевом шнуре третий- заземляющий провод и шасси при этом заземляется!

поищите - есть такие

АлВас написал: Да, коаксиальный кабель от этажного ТВ-стояка имеет контакт с тем же этажным щитком, но можно ли его считать полноценным заземлителем?

горит и искрит ... вполне полноценно :)

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

16.12.2019 в 20:41:54

АлВас написал: покажите мне ТВ, у которого есть в сетевом шнуре третий- заземляющий провод и шасси при этом заземляется!

думаю это все современные телевизоры, лично я разбирал только один, остальные не разбирал/прозванивал.

АлВас написал: Кстати, ваш фильтр тоже имеет трехштыревую вилку и включен в розетку с тремя ответными гнездами?

естественно! Вы как из шалаша вылезли, я извиняюсь...

АлВас написал: Да, коаксиальный кабель от этажного ТВ-стояка имеет контакт с тем же этажным щитком, но можно ли его считать полноценным заземлителем?

напоминаю, обсуждался вопрос о подключении/неподключении жёлто-зелёных квартирных проводов к корпусу щита в подъезде. ну так вот, а нужно ли подключать центральную антенну к своему телевизору, ровно по тем же причинам? может тоже ну её нафик?.. ...сидим без телевизора, системник бьётся 110 вольтами... романтика... зато ремонт сделали. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу