ekolmogortsev написал: Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе

В слове ДСУП буква Д означает дополнительная, т.е. д.б. основная СУП, а у вас её вроде бы нет. Уточните этот вопрос у специалистов.

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

20.01.2020 в 22:59:04

#6769671

Многоквартирный дом.На квартиру,со слов организации выделено 3 кВт.В щите же стоит автомат на 25 А.Как мне понять,рассчитать количество потребителей для своей квартиры? Спасибо

Аватар пользователя
ekolmogortsev

Местный

Регистрация: 23.11.2015

Сыктывкар

Сообщений: 4

20.01.2020 в 23:02:16

#6769676

AndyMirror написал:

ekolmogortsev написал: Вопрос про систему заземления и ДСУП. Во ВРУ на столбе

В слове ДСУП буква Д означает дополнительная, т.е. д.б. основная СУП, а у вас её вроде бы нет. Уточните этот вопрос у специалистов.

AndyMirror, Прошу прощения, наверное не правильно выразился. Речь идет именно об организации системы уравнивания потенциалов

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

20.01.2020 в 23:31:08

#6769692

olan77 написал: Многоквартирный дом.На квартиру,со слов организации выделено 3 кВт.В щите же стоит автомат на 25 А.Как мне понять,рассчитать количество потребителей для своей квартиры? Спасибо

olan77,

По току автомата 25А

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

20.01.2020 в 23:36:35

#6769699

devil_i написал: BV, меня смутило, что фаза была ж на обоих выключателях

devil_i, в чужом электромонтаже ни во что нельзя верить. Лучше предполагать что может быть что угодно - по цветам, надписям и тд. И даже в казалось-бы полностью отключённой квартире вводным АВ можно словить фазу - знаю минимум 3-4 способа "подстав":)

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.01.2020 в 23:39:06

#6769701

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

21.01.2020 в 03:32:39

#6769795

AndyMirror написал:

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

21.01.2020 в 03:34:57

#6769796

BV написал:

olan77 написал: Многоквартирный дом.На квартиру,со слов организации выделено 3 кВт.В щите же стоит автомат на 25 А.Как мне понять,рассчитать количество потребителей для своей квартиры? Спасибо

olan77,

По току автомата 25А

BV, т.е 5,5 кВт?Я не пойму как считать.Вот есть у меня чайник,2кВт.И ..ещё два допустим чайника таких же.Одновременно включив их вырубится входной автомат на 25 А?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

21.01.2020 в 03:35:24

#6769797

olan77 написал:

AndyMirror написал:

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.

olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

21.01.2020 в 04:18:44

#6769802

BV написал:

olan77 написал:

AndyMirror написал:

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.

olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2

BV, нет там земли

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.01.2020 в 20:46:24

#6770229

olan77 написал: Одновременно включив их

две микроволновки и чайник прекрасно живут в довольно жестком режиме на одном 16А автомате (столовая на работе), с 25 амперами можно даже не париться (если специально стараться перегрузить не будете)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

21.01.2020 в 23:37:14

#6770382

olan77 написал:

BV написал:

olan77 написал:

AndyMirror написал:

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.

olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2

BV, нет там земли

olan77, когда появится - будете опять менять кабель?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.01.2020 в 01:23:23

#6770422

BV написал: когда появится - будете опять менять кабель?

а зачем его менять именно сейчас, появится и поменяет

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

22.01.2020 в 01:59:48

#6770435

юра Т написал:

BV написал: когда появится - будете опять менять кабель?

а зачем его менять именно сейчас, появится и поменяет

юра Т, вскроет свежие обои на стене, штукатурку... :) Если трубу не заложил...

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

22.01.2020 в 03:19:41

#6770443

BV написал:

olan77 написал:

BV написал:

olan77 написал:

AndyMirror написал:

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.

olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2

BV, нет там земли

olan77, когда появится - будете опять менять кабель?

BV, УЗО не панацея?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.01.2020 в 03:56:34

#6770445

olan77 написал:

BV написал:

olan77 написал:

BV написал:

olan77 написал:

AndyMirror написал:

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.

olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2

BV, нет там земли

olan77, когда появится - будете опять менять кабель?

BV, УЗО не панацея?

olan77, настоящая земля лучше

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

22.01.2020 в 07:51:56

#6770481

юра Т написал:

olan77 написал:

BV написал:

olan77 написал:

BV написал:

olan77 написал:

AndyMirror написал:

BV написал: По току автомата 25А

Сечение кабеля надо принимать во внимание?

AndyMirror, хоть вопрос и не мне,но кабель там 2,5 квадрата.

olan77, меняйте на 3х4мм2 или 6мм2

BV, нет там земли

olan77, когда появится - будете опять менять кабель?

BV, УЗО не панацея?

olan77, настоящая земля лучше

юра Т, я это осознаю.Но..На весах что!?Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки и до сих пор не получившем заземление,переплата за три жилы.Надежность УЗО.Надежность гамнище!?УЗО выходят из строя каждые пол года!??

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.01.2020 в 10:45:57

#6770556

olan77 написал: УЗО выходят из строя каждые пол года!??

Уточните бренд. Как вариант такой частый, по Вашим словам, выход из строя УЗО - указывает на плачевное состояние Вашей сети или оборудования, которым Вы пользуетесь.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

22.01.2020 в 14:37:33

#6770673

megrad написал:

olan77 написал: УЗО выходят из строя каждые пол года!??

Уточните бренд. Как вариант такой частый, по Вашим словам, выход из строя УЗО - указывает на плачевное состояние Вашей сети или оборудования, которым Вы пользуетесь.

megrad, вы не поняли.Я лишь собираюсь менять электропроводку.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

22.01.2020 в 16:03:07

#6770731

olan77 написал: ,переплата за три жилы.

посчитайте и напишите здесь, сколько вы переплатите?

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

22.01.2020 в 17:49:17

#6770807

BV написал:

olan77 написал: ,переплата за три жилы.

посчитайте и напишите здесь, сколько вы переплатите?

BV,посчитал.Переплата мизерная.Вы правы.Будет закладываться три жилы.Спасибо.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

22.01.2020 в 17:58:53

#6770815

olan77 написал: Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки

Вы же в Москве... посмотрите когда будет капремонт, или ремонт электропроводки...

Аватар пользователя
olan77

Местный

Регистрация: 08.01.2020

Москва

Сообщений: 53

22.01.2020 в 18:15:48

#6770830

BV написал:

olan77 написал: Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки

Вы же в Москве... посмотрите когда будет капремонт, или ремонт электропроводки...

BV, в других городах перечень планируемых работ не доступен?

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

22.01.2020 в 22:14:08

#6770986

olan77 написал: Мифическая "земля" в многоквартирном доме 1982 года постройки и до сих пор не получившем заземление

Открою страшную тайну: даже в значительно более старых домах есть не мифическая, а совершенно реальная "земля", полностью соответствующая современным нормативам. Эта правильная "земля" приходит с трансформаторной подстанции в составе обычного четырёхпроводного толстого кабеля, но в домах "с газом", без электроплит она не разведена по квартирам. А реконструкция общей внутридомовой проводки не требует каких-то запредельных затрат. Имеете возможность скинуться, организовать и сделать как надо.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.01.2020 в 22:16:40

#6770988

AlexeyL написал: Эта правильная "земля" приходит с трансформаторной подстанции в составе обычного четырёхпроводного толстого кабеля,

Только это не та земля, что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки. Опять же СУП. ;)

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.01.2020 в 22:30:50

#6770996

AndyMirror написал: что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.

Открою страшную тайну... даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом... ;)

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.01.2020 в 22:38:25

#6771002

sergey_sav написал: даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом...

Вот я чувствовал, что где-то засада. :D

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

22.01.2020 в 22:41:31

#6771006

AndyMirror написал: Только это не та земля, что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.

Земля ровно та же. "Преднамеренное соединение с глухозаземлённой нейтралью трансформатора". А нюансы по поводу способа "преднамеренного соединения" - отдельный пятый провод или общая нейтраль достаточно толстого трёхфазного кабеля - принципиального значения в этом месте не имеют. Я не уверен, что вообще массово выпускаются пятипроводные бронированные кабели сечением от 70 мм2. Бо мало кому нужно.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

22.01.2020 в 22:44:30

#6771011

AlexeyL написал: пятипроводные бронированные кабели сечением от 70 мм2.

Они как отгорают? Редко или как повезёт. Говорят обычные общие нейтрали в подъездах отгорают, случается такое.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108533

23.01.2020 в 02:46:34

#6771087

sergey_sav написал:

AndyMirror написал: что в новых домах, где правильная земля идёт отдельным проводом от этой самой загадочной будки.

Открою страшную тайну... даже в относительно новых домах эта правильная земля может идти не отдельным проводом... ;)

sergey_sav, с будки - не отдельным, а в доме - отдельным.