27.02.2020 в 00:57:26
Это с газпромовского нордстрима. Наверное самое дешевое что там было :)
27.02.2020 в 10:19:03
dokar написал: Странно представить себе цену этой распайки
Выбор то не большой. :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.02.2020 в 23:27:51
всем привет )
кто-нибудь гнул вот такие электромонтажные трубы (арт. Т1401)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.02.2020 в 23:54:04
ZooZoo написал: кто-нибудь гнул вот такие электромонтажные трубы (арт. Т1401) ссылка на 90град хотя-бы? и без замятий?
имхо, лучше не гнуть... разве что попробовать ремсом электрическим...
29.02.2020 в 00:36:23
BV написал:
ZooZoo написал: кто-нибудь гнул вот такие электромонтажные трубы (арт. Т1401) ссылка на 90град хотя-бы? и без замятий?
имхо, лучше не гнуть... разве что попробовать ремсом электрическим...
BV, что значит "не гнуть"? мне угол плавный нужен достаточно обычного арбалетника, кмк, но интересует именно практика
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.02.2020 в 14:15:39
Есть помпа от утюга. Необходимо проверить ее на работоспособность. Прилагаю этикетку с помпы. Можно ли помпу подключить напрямую к розетке? Где фаза и ноль непонятно. Если перепутать при проверке работу помпы, то
не должна же помпа сломаться?
29.02.2020 в 16:23:36
Спасибо, проверил. Работает. Правда думал, что напор должен быть сильнее, но это уже другая история.
AlexeyL написал:
и на вилке утюга непонятно.
AlexeyL, Действительно, что-то не подумал
29.02.2020 в 19:32:06
Дому три года. Новая проводка. Не протягивал розетки через год. Сегодня выбило узо групповое ванной комнаты при включении стиралки. Узо 10mA. Из потребителей только стиралка. Барабан руками крутится, помпа не забита. Переключил удленителем в розетку на другую группу под Узо 30mA.со второго раза включилась. Работает. Что проверить? Розетки ванной? Контакты на УЗо? Стиралка мозга пудрит? Работы никакие не велись, ничего не долбилось, т.е. не механическое повреждение. Т.о. имеем только розетку, стиралка, автомат и УЗо, которое вышибается при включении потребителя (стиралка). Спасибо.
29.02.2020 в 19:55:06
1- если из потребителей только стиралка, без нее, с одной розеткой УЗО срабатывает? 2- если нет, зачем розетки проверять? 3- что значит- со второго раза- просто не включалась или что-то не позволяло? Проверяйте стиралку на утечку мегомметром по цепям фаза/корпус, ноль/корпус, в первую очередь ТЭН, бывает, барахлит.
29.02.2020 в 20:02:45
alex23945 написал: Переключил удленителем в розетку на другую группу под Узо 30mA.со второго раза включилась.
Т.е. другое узо тоже в первый раз отключилось, а второй все заработало? Тогда это стиралка. Да и вообще по жизни с наибольшей вероятностью неисправности происходят именно в потребителях, а не в проводке.
29.02.2020 в 20:05:08
alex23945 написал: Сегодня выбило узо групповое ванной комнаты при включении стиралки. Узо 10mA. Из потребителей только стиралка. Барабан руками крутится, помпа не забита.
ТЭН проверьте сначала
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.02.2020 в 20:09:40
Крутится или не крутится барабан СМ, УЗО, по-простому- по барабану, не его эта функция.