ZooZoo написал: что значит "не гнуть"?

значит все же попробовать найти готовые углы...

ZooZoo написал: достаточно обычного арбалетника,

не пробовал, но подозреваю, что недостаточно

0
_dmitry
_dmitry
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

29.02.2020 в 14:15:39

Есть помпа от утюга. Необходимо проверить ее на работоспособность. Прилагаю этикетку с помпы. Можно ли помпу подключить напрямую к розетке? Где фаза и ноль непонятно. Если перепутать при проверке работу помпы, то

не должна же помпа сломаться?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.02.2020 в 15:50:16

_dmitry написал: Можно ли помпу подключить напрямую к розетке?

Да. 230 вольт переменного тока.

_dmitry написал: Где фаза и ноль непонятно.

Так оно и на вилке утюга непонятно. И никакого значения не имеет.

0
_dmitry
_dmitry
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

29.02.2020 в 16:23:36

Спасибо, проверил. Работает. Правда думал, что напор должен быть сильнее, но это уже другая история.

AlexeyL написал:

и на вилке утюга непонятно.

AlexeyL, Действительно, что-то не подумал

0
alex23945
alex23945
Местный

Регистрация: 29.11.2007

Воронеж

Сообщений: 232

29.02.2020 в 19:32:06

Дому три года. Новая проводка. Не протягивал розетки через год. Сегодня выбило узо групповое ванной комнаты при включении стиралки. Узо 10mA. Из потребителей только стиралка. Барабан руками крутится, помпа не забита. Переключил удленителем в розетку на другую группу под Узо 30mA.со второго раза включилась. Работает. Что проверить? Розетки ванной? Контакты на УЗо? Стиралка мозга пудрит? Работы никакие не велись, ничего не долбилось, т.е. не механическое повреждение. Т.о. имеем только розетку, стиралка, автомат и УЗо, которое вышибается при включении потребителя (стиралка). Спасибо.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

29.02.2020 в 19:55:06

1- если из потребителей только стиралка, без нее, с одной розеткой УЗО срабатывает? 2- если нет, зачем розетки проверять? 3- что значит- со второго раза- просто не включалась или что-то не позволяло? Проверяйте стиралку на утечку мегомметром по цепям фаза/корпус, ноль/корпус, в первую очередь ТЭН, бывает, барахлит.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21278

29.02.2020 в 20:02:45

alex23945 написал: Переключил удленителем в розетку на другую группу под Узо 30mA.со второго раза включилась.

Т.е. другое узо тоже в первый раз отключилось, а второй все заработало? Тогда это стиралка. Да и вообще по жизни с наибольшей вероятностью неисправности происходят именно в потребителях, а не в проводке.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.02.2020 в 20:05:08

alex23945 написал: Сегодня выбило узо групповое ванной комнаты при включении стиралки. Узо 10mA. Из потребителей только стиралка. Барабан руками крутится, помпа не забита.

ТЭН проверьте сначала

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

29.02.2020 в 20:09:40

Крутится или не крутится барабан СМ, УЗО, по-простому- по барабану, не его эта функция.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124638

29.02.2020 в 20:34:20

alex23945 написал: Дому три года.

А стиралке? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20884

29.02.2020 в 20:48:11

alex23945, Это начало смерти ТЭНа , Возможно ещё пару пусков / стирок на 30мА УЗО и капут.