Diritik
Diritik
Новичок

Регистрация: 13.04.2020

Улан-Удэ

Сообщений: 12

13.04.2020 в 07:37:05

АлВас написал: Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше, чем АВ и вам вполне достаточно двух УЗО 25А на две группы

АлВас, т.е можно УЗО поставить 25А/30мА,правильно? А то электрик с управляющей компании,говорит мало будет. Я просто тоже хотел на 25 ставить, но он утверждает, что на 63 надо,говорит нужно отталкиваться от суммы автоматов(16+16+10=42А ) Возникли у меня сомнения на счёт его рассуждений или я что-то не так понял. Спасибо за ответ))))

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.04.2020 в 07:50:46

АлВас написал: Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше, чем АВ

Оставьте свои выдумки при себе :yu:

Diritik написал: и вам вполне достаточно двух УЗО 25А на две группы

А это верно

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

13.04.2020 в 07:58:01

Ставьте хоть на 100 ампер, мне не жаль. Вот только какая вероятность одновременного срабатывания всех АВ в группе, есть данные? ebf, что-то не вяжется- УЗО на 25 ампер после АВ на 16 это правильно, а на ступень выше уже нет? Даже и 20-ти амперного УЗО достаточно. Впрочем, спорить не буду.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20701

13.04.2020 в 08:01:07

АлВас написал: Всегда УЗО выбирается с током на ступень выше,

Пруф - давайте, или не пишите. :popcorn

Diritik написал: электрик с управляющей компании

Их дело лампочки менять.

0

Да, ни фига.

Diritik
Diritik
Новичок

Регистрация: 13.04.2020

Улан-Удэ

Сообщений: 12

13.04.2020 в 08:03:27

dokar, наверное. Спасибо за подсказку.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20701

13.04.2020 в 08:07:42

Diritik, Вводной АВ на квартиру у вас сколько А ? .

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.04.2020 в 08:10:27

АлВас написал: Даже и 20-ти амперного УЗО достаточно.

Где такие дают? :popcorn

АлВас написал: ebf, что-то не вяжется- УЗО на 25 ампер после АВ на 16 это правильно, а на ступень выше уже нет?

У меня всё вяжется :)

0
Diritik
Diritik
Новичок

Регистрация: 13.04.2020

Улан-Удэ

Сообщений: 12

13.04.2020 в 08:11:07

dokar написал: Diritik, Вводной АВ на квартиру у вас сколько А ? .

dokar, 50А.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

13.04.2020 в 08:16:38

dokar написал: Пруф - давайте, или не пишите.

Беру слова взад. Выбирайте на три ступени выше.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.04.2020 в 08:24:38

Diritik написал:

dokar написал: Diritik, Вводной АВ на квартиру у вас сколько А ? .

dokar, 50А.

Diritik, Оставляйте 2 УЗО по 25А

0
Diritik
Diritik
Новичок

Регистрация: 13.04.2020

Улан-Удэ

Сообщений: 12

13.04.2020 в 08:28:00

ebf написал:

Diritik написал:

dokar написал: Diritik, Вводной АВ на квартиру у вас сколько А ? .

dokar, 50А.

Diritik, Оставляйте 2 УЗО по 25А

ebf, хорошо.

0