Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 342

20.08.2020 в 09:42:31

Подскажите по такому моменту. Хочу сделать, чтобы свет включался/выключался из 4 точек. Верен ли (и оптимален ли) следующий план действий для реализации указанного:

  1. Веду к каждому выключателю (кнопке) и к источнику света кабель 3x1.5 от щитка,
  2. ставлю в щитке импульсное реле.

Или к выключателям (кнопкам) достаточно 2x1.5?

Или еще варианты есть?

Заранее спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2020 в 09:53:20

Serg21220 написал: Веду к каждому выключателю (кнопке) и к источнику света кабель 3x1.5 от щитка,

С одной стороны правильно, так ка могут быть проблем с повреждением кабеля, но с другой стороны больший метраж кабеля. Так как кнопки подключаются к реле параллельно,

поэтому можно провести кабеля от одной кнопки до другой, в щит придёт только один кабель.

Serg21220 написал: Или к выключателям (кнопкам) достаточно 2x1.5

Это скорей вопрос к Вам - вдруг захотите две кнопки в одну рамку поставить :confused: чтобы управлять ещё чем нибудь.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2020 в 09:56:13

Serg21220 написал: Или еще варианты есть

Радиовыключатели.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.08.2020 в 10:02:31

Serg21220 написал: Подскажите по такому моменту. Хочу сделать, чтобы свет включался/выключался из 4 точек. Верен ли (и оптимален ли) следующий план действий для реализации указанного:

  1. Веду к каждому выключателю (кнопке) и к источнику света кабель 3x1.5 от щитка,
  2. ставлю в щитке импульсное реле.

Или к выключателям (кнопкам) достаточно 2x1.5?

Или еще варианты есть?

Заранее спасибо.

Serg21220, Достаточно 2х0,75 но лично я веду себе 4х1,5 чтобы можно было двойную кнопку поставить или еще чего типа лампы :)

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 342

20.08.2020 в 14:46:21

megrad написал:

Serg21220 написал: Или еще варианты есть

Радиовыключатели.

megrad, а есть приличные? Можете ссылку бросить? Или только то, что на ali (но там все одинакового "дизайна", и дизайн - так себе)?

megrad написал: Так как кнопки подключаются к реле параллельно,

т.е. можно вести 2x1.5 от отдной кнопки до 2й, потом от 2й до 3й и т.д.; + отдельно от щитка до источника света?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2020 в 15:48:30

Serg21220 написал: т.е. можно вести 2x1.5 от отдной кнопки до 2й, потом от 2й до 3й и т.д.; + отдельно от щитка до источника света

При условии одной кнопки на точке. В чём то прав

Dron/9K написал: Достаточно 2х0,75 но лично я веду себе 4х1,5 чтобы можно было двойную кнопку поставить или еще чего типа лампы

Вы в кусе что есть такие ИР с центральным выключение, это когда одним выключателем можно выключить все осветительные приборы.

Serg21220 написал: а есть приличные?

Вы о дизайне или цене? Я пользуюсь Замелем ссылка и Ноолайтом ссылка. За пять лет эксплуатации один раз поменял акккум в выключателе. Есть такое ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 342

20.08.2020 в 19:26:26

megrad, да, будет одна кнопка на точке. Значит, достаточно 2x0,75 на кнопку? Вот что нашел: КГВЭВнг(А)-LS 2х0.75; ШВВП 2x0,75; ПВС 2x0,75 (/ ПВСнг(А)-LS 2х0,75) - что из этого достаточно? Только для кнопок. На точку света пойдет ВВГ-нг 3x2,5

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.08.2020 в 20:04:05

Serg21220 написал: На точку света пойдет ВВГ-нг 3x2,5

На кой, ну если только люстра\светильник не 1,5 кВт. Плюс надо учесть сколько лампочек и как Вы собираетесь этим управлять. Скажем если люстра больше одной лампочки. ;)

Serg21220 написал: КГВЭВнг(А)-LS 2х0.75

Э - значит экран,его заземлять требуется :confused: достаточно КГВВ нг. Вы мануал на реле почитайте.

Serg21220 написал: ШВВП 2x0,75; ПВС 2x0,75 (/ ПВСнг(А)-LS 2х0,75)

Не советую так как это провод а не кабель - у кабеля срок эксплуатации 30 лет, у провода 5 лет. Но выбор за Вами. Так как все провода приведённые Вами многожилки, их надо опрессовывать наконечниками.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.08.2020 в 20:24:01

А может все дело в том, что ШВВП задуман для телодвижений всяких, но если его закопать, то пролежит он неподвижно тоже 30 лет?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.08.2020 в 20:52:37

megrad написал: Вы в кусе что есть такие ИР с центральным выключение, это когда одним выключателем можно выключить все осветительные приборы.

Вы это к чему сейчас? Конечно в курсе, но что мне от этого знания? :)

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.08.2020 в 20:55:31

megrad написал: Не советую так как это провод а не кабель - у кабеля срок эксплуатации 30 лет, у провода 5 лет.

Вот реально первая картинка из поиска - заявленный срок службы на провод - 20 лет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.