11.09.2020 в 20:10:14
#6890977
Вечный студент
12.09.2020 в 15:23:40
#6891284
Подскажите, как правильно соединять клеммы перемычками? Есть такие вот клеммы:
И такие перемычки к ним:
Перемычки специфицированы как 24А (на всякий случай сообщаю). Нужно ли ставить перемычки в два ряда (как на картинке) или достаточно в один?
12.09.2020 в 15:25:29
#6891285
Здравствуйте, собрался подключать электричество к дачному дому, взял кабель СИП-4 двухжильный. Одна жила синяя, другая без маркировки. Решил уточнить маркировку - фаза/ноль. И тут у меня случился когнитивный диссонанс... две цитаты из одного источника: "Если применяется цветовая маркировка, то она наносится полосами шириной не меньше 1 мм. Для самонесущего нулевого провода используется синий цвет." "Нулевая жила не маркируется."
Проясните пожалуйста ситуацию.
12.09.2020 в 16:13:41
#6891297
Offigeniy написал: Проясните пожалуйста ситуацию.
Черная жила ноль, с синей полосой - фаза. Что тут непонятного? Можно наоборот.
12.09.2020 в 17:20:48
#6891309
Dron/9K, В 2 ряда на картинке они стоят для показа, как можно выйти из ситуации если в наличии только двойные клеммы.
12.09.2020 в 17:21:53
#6891311
Offigeniy, А как источник проясняет своё творение?
12.09.2020 в 20:05:18
#6891344
Добрый день. Проблема случалась в ходе ремонта ванной п_44т. Решил сместить розетку. Начал наращивать провод, сратил уже два зелёных провода, начал сращивать синие, как только касаюсь их паяльником вырубает автомат. Естественно свет в ванной отключен, но при касании провода паяльником вырубает всю квартиру. В чем может быть проблема , куда смотреть?
12.09.2020 в 20:06:54
#6891345
12.09.2020 в 20:08:12
#6891346
Это для наглядности
12.09.2020 в 20:25:52
#6891350
Bobrikoff написал: В чем может быть проблема , куда смотреть?
Проблема в паяльнике. Но можно и отсоединить синий в щитке...
12.09.2020 в 20:33:04
#6891353
Bobrikoff написал: как только касаюсь их паяльником вырубает автомат.
м.б. УЗО отключается или АВДТ? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.09.2020 в 20:34:49
#6891355
Bobrikoff написал: касаюсь их паяльником
паяльник в утиль (если в нем не специально заземленный корпус, кстати что за девайс конкретно?)
12.09.2020 в 20:38:33
#6891357
ПPOPAБ, а такое может быть? То есть он замыкает розетку с другой линии ?
12.09.2020 в 20:51:41
#6891363
Bobrikoff написал: Добрый день. Проблема случалась в ходе ремонта ванной п_44т. Решил сместить розетку. Начал наращивать провод, сратил уже два зелёных провода, начал сращивать синие, как только касаюсь их паяльником вырубает автомат. Естественно свет в ванной отключен, но при касании провода паяльником вырубает всю квартиру. В чем может быть проблема , куда смотреть?
Добрый. Проблема в исполнителе, он ни фига не понимает что делает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий