20.09.2020 в 15:11:44
Подскажите по организации заземления ТТ:
все ли верно: Траншея треугольной формы глубина ~60-70см.; вертикальные заземлители - гладкая арматура диаметром 20мм (сталь) 1,5метра на расстоянии ~1,5метра (треугольник).
20.09.2020 в 19:57:49
sa78 написал: 1,5метра
Что то совсем жиденько. Хотя бы 2 метра. Треугольник я б не стал делать.
Грубый, но справедливый
20.09.2020 в 20:22:05
Vadim 161 написал:
sa78 написал: 1,5метра
Что то совсем жиденько. Хотя бы 2 метра. Треугольник я б не стал делать.
Vadim 161,
2 метра- глубина?
Треугольников таких будет 2а (один - рядом с основным щитком, второй - с другой стороны дома), если что... Но в одном месте можно сделать и линию (во втором месте - только треугольник и расстояние между вершинами - только 1,5метра, т.к. места под линию не хватит). Если линию - то ".-2м-.-2м-." - так? И стержень тоже 2 метра?
Но меня интересует вопрос о стержне: гладкую арматуру можно (диаметр 20мм)? Пусть и 2а метра, а не 1,5...
20.09.2020 в 21:34:15
sa78 написал: Траншея треугольной формы глубина ~60-70см.; вертикальные заземлители - гладкая арматура диаметром 20мм (сталь) 1,5метра на расстоянии ~1,5метра (треугольник)
Возьмите такой комплект, и не нужно никаких траншей.
20.09.2020 в 21:40:23
Техника бьётся током, выяснил что это стиралка. Вопрос: Можно ли заземлить новую электропроводку всей квартиры на "0" в щите? "Земли" -нет. И как это обосновать по ПУЭ-7?
20.09.2020 в 22:35:18
ДоброДел, Ответ - нет. Никак.
20.09.2020 в 22:41:25
Radio написал: Возьмите такой комплект, и не нужно никаких траншей.
Комплект траншеи не отменяет.
ДоброДел написал: Техника бьётся током, выяснил что это стиралка. Вопрос: Можно ли заземлить новую электропроводку всей квартиры на "0" в щите? "Земли" -нет. И как это обосновать по ПУЭ-7?
Это довольно длинный вопрос, требующий пристрастного допроса потерпевшего. Создавайте тему. И сразу фото потрохов этажного щита. Конструктив здания описать не забудьте.
20.09.2020 в 23:05:47
Filippok написал: добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кабель на солнце может выделять какую либо маслянистую жидкость? Новая проводка в квартире. На одной стене подрозетники не закрыты. В них скручено (убрано) два провода. Почти весь день на них падает солнце. Заметил, что провода "потеют". В подрозетниках влажно. На палец жижа маслянистая. Провода по всей квартире протянуты одного производителя. Подрозетники не закрыты. Но "потеют" только там, где падает солнце.
Очень похоже на пластификатор. Подобное встречалось с кабелем NYM. Из возможных неприятностей - проступающие следы (как жирные разводы) на стене поверх заделанных штраб. Кроме того, пластификатор может негативно влиять на некоторые типы пластика (например, полистирол). Что за марка кабеля и производитель?
20.09.2020 в 23:31:33
ПPOPAБ написал: Каким образом?
Самым простым. Она не нужна. Максимум ямка в одном месте.
21.09.2020 в 07:35:47
Radio написал: Самым простым. Она не нужна. Максимум ямка в одном месте.
Да, канавка к каждому вертикальному электроду:
21.09.2020 в 08:18:51
![]
ПPOPAБ, вовсе незачем рыть такую траншею. И тем более приваривать какие-то голые железяки.
21.09.2020 в 08:34:18
Победитель боя в Краснодаре ставит магарач каждому, кто за него болел. А проигравший получает довесок - 40 ударов по попе тамудами по устройству заземления. :D