Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

04.10.2020 в 13:49:17

chibis написал: Подключил. Фазу понятно через автомат, а вот землю с нулем на один болт. Понимаю есть разные схемы заземления, но можно ли для одной розетки так было делать напрямую или лучше вовсе не использовать такое заземление?

пользоваться можно. Это ничего не изменит для пользователя. Но так делать нехорошо. Это неприлично....Это примерно то же самое, что, например, подключить фазу желто-зелёным, или голубым проводом.

chibis написал: на одной планке, но разные болты? Это же зануление выходит?

Это по- любому зануление. Хоть на одной планке. хоть на разных планках - подобное присоединение заземляющего проводника, в пределах одногощита, это есть зануление.

0
Аватар пользователя
MobileLord

Местный

Регистрация: 15.09.2018

Днепропетровск

Сообщений: 34

04.10.2020 в 16:49:43

Подскажите, от теплых полов идет провод с 3 жилами: белый, черный, коричневый. Что из них что? В инструкции не написано, продавцы в супермаркете говорят читайте инструкцию, в гугле же противоречивая информация по поводу их цветов.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

04.10.2020 в 16:58:08

MobileLord, белый это фаза, однозначно.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

04.10.2020 в 17:02:10

MobileLord написал: Что из них что? В инструкции не написано,

где инструкция? может вы не там читаете? давайте сюда инструкцию , вместе почитаем.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.10.2020 в 17:39:30

MobileLord написал: от теплых полов

Производитель, модель. Как вариант нарастили.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MobileLord

Местный

Регистрация: 15.09.2018

Днепропетровск

Сообщений: 34

04.10.2020 в 19:13:21

Грэй написал:

MobileLord написал: Что из них что? В инструкции не написано,

где инструкция? может вы не там читаете? давайте сюда инструкцию , вместе почитаем.

Грэй, ага не доглядел. Оказалось черный - фаза, коричневый - ноль, белый - земля.

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

04.10.2020 в 21:46:49

Здравствуйте, друзья! Подскажите по такому вопросу. Имею люстру-вентилятор, в ней 3 лампы e27. Светодиоды не очень уживаются в ней, так как появляется неприятный треск уже на средней скорости вентилятора, кроме того, я очень полюбил галогеновый свет. Проблема в том, что сейчас не получается найти фирменных галогенок e27, видимо, не пользуются спросом. В связи с этим, хочу задать несколько вопросов: 1) галогенка osram или philips e27 лучше по качеству света китайской/российской галогенки? Стоит их как-то выискивать?

2) есть ещё такой вариант. Продаются переходники e27-g4. Галогенки g4 продаётся, но g4 должна быть 220v, верно? 3) свет, который даст g4 (имею ввиду направленность, объем света) сильно будет отличаться от колбы e27?

4) может подскажете ещё рабочие варианты, как заиметь качественный галогенные свет в люстре с цоколями e27?

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.10.2020 в 07:20:17

zurter написал: Светодиоды не очень уживаются в ней, так как появляется неприятный треск уже на средней скорости вентилятора,

  • поясните, какая тут связь?
0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.10.2020 в 07:23:50

MobileLord написал:

Грэй написал:

MobileLord написал: Что из них что? В инструкции не написано,

где инструкция? может вы не там читаете? давайте сюда инструкцию , вместе почитаем.

Грэй, ага не доглядел. Оказалось черный - фаза, коричневый - ноль, белый - земля.

MobileLord, о каком проводе речь- нагревателя или термистора? Если нагревателя, то ему пилювать, фаза там или ноль. Если термистор- другое дело.

0
Аватар пользователя
sasin.pro

Местный

Регистрация: 16.04.2020

Белгород

Сообщений: 130

05.10.2020 в 09:37:48

Здравствуйте! Подскажите, допускается при прокладка кабеля в жилом помещении без кабель-канала? Немого просчитался. Теперь прокладка кабеля выглядит вот так:

Это место будет за шкафом. Допускается ли такой монтаж?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2020 в 12:05:56

sasin.pro написал: Допускается ли такой монтаж

А если нет, будете переделывать? Третий сорт не брак. Основное - чтоб мебель кабель не придавила. Но это для себя - при выполнении за деньги такое не допускается.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serkhlystov

Местный

Регистрация: 11.07.2015

Воронеж

Сообщений: 7

05.10.2020 в 14:01:48

Приветствую всех! Меняю электрический щит на даче. Встал вопрос о выборе производителя УЗО и АВ. Подскажите что стоит выбрать? По цене устраивает ИЭК/Шнайдер Изи9. Есть ли какой негатив по их продукции в бытовом сегменте???

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.10.2020 в 15:28:52

serkhlystov написал: Шнайдер Изи9.

В топку. Если шнайдер, то хотя бы серия домовой.

serkhlystov написал: УЗО

Как вариант поставить диф.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

05.10.2020 в 17:11:49

В топку. megrad, Достаточно вспомнить количество еврейских анекдотов про Изю , и там он не самый положительный персонаж. ))) Лично у меня такие ассоциации . ))(

0
Аватар пользователя
serkhlystov

Местный

Регистрация: 11.07.2015

Воронеж

Сообщений: 7

05.10.2020 в 17:59:33

dokar , megrad

ну про топку я понял, какие предложения?)

В целом АВВ и Легран меня не смущают, вопрос в целесообразности и достаточности.

В ходу у нас (в Воронеже) ИЭК, Легран, АВВ, шнайдер, есть Хагер в леруа, КАЭЗ. (ЕКФ, Дэкрафт, ТДМ и Generica мы вроде не рассматриваем)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу