21.10.2020 в 13:05:05
сплюн, Фото квартирого щита , пожалуйста.
21.10.2020 в 13:08:51
dokar,
dokar написал: сплюн, У вас на первой фотке синий провод(фазой) приварися суппорту розетки . Если конечно мне не померещилось . Суппорта розеток для вашего сведения обычно имеют связь землёй
Далее, вы утверждаете ,что сделали основательный ремонт . Судя по всему двухпроводку также сменили на на трехпроводку . Но установку диффзащиты. при этом нафиг проигнорировали . Вот отсюда проистекает ваше ошибочное мнение , что вы все обесточили .
dokar, ээээ... очередной глупый вопрос. Разве тыкать индикатором нужно при выключенном токе? Для проверки я возвращала свет
21.10.2020 в 13:11:04
Спасибо большое!
dokar написал: ошибочное мнение , что вы все обесточили
ээээ... очередной глупый вопрос. Разве щупать индикатором нужно при выключенном токе? Для проверки я возвращала свет
наши нижние слева
21.10.2020 в 13:13:42
21.10.2020 в 13:18:56
На первом фото 2 проводка вытащено, они были в клеммах
Это щиток поближе
21.10.2020 в 13:19:38
сплюн написал: С вилкой не получится... и так не хватает розеток
А в контакт розетки три провода не запихнуть. :confused: А тройник для мелких приборов что мешает поставить? Или такое
Единственный минус - кабель может не выдержать. :sorry:
сплюн написал: Вырубаю вообще все электричество в квартире
Как вариант.
сплюн написал: В прихожей, полагаю. Щиток с дверцей и кучей переключателей
Именно что щиток - откуда питание приходят на щиток? варианта два: либо из коридора, либо из стояка, что за щитком.
dokar написал: Фото квартирного щита , пожалуйста.
Поддерживаю.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.10.2020 в 13:23:26
сплюн написал: На первом фото 2 проводка вытащено, они были в клеммах
:eek: Жёлтый и синий, на синем фаза - офигеть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.10.2020 в 14:26:10
megrad написал: на синем фаза - офигеть.
Да, сбивает с толку... Значит, 0 - его сосед по кабелю? Или... могут ли электрики один кабель использовать только под 0, а второй только под фазу? И плюс земля
21.10.2020 в 14:32:57
сплюн написал: Или... могут ли электрики один кабель использовать только под 0, а второй только под фазу?
Могут. Всё могут. Тут рядом есть тема Осторожно!!! Лже-''электрики''!!! - там подобные киндерсюрпризы, встреченные в реальных сетях, описаны в изобилии.
21.10.2020 в 14:40:31
сплюн написал: могут ли электрики один кабель использовать только под 0, а второй только под фазу?
Вы проверьте - если отключить провода в розетке - что ещё не будет работать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.10.2020 в 14:46:00
AlexeyL, :cool:
megrad, я так и не подключала обратно те два проводка из одного кабеля. Посмотрела, все работает. Техника, розетки, пол Отключить все проводки?