14.11.2020 в 13:15:02
cuper написал: Не знаю,не написано(
Тогда давайте зайдём с другой стороны. Что именно вы хотите подключить?
14.11.2020 в 13:23:00
Второй момент - какой прокладывать кабель и каким АВ защищать его? С одной стороны хочется разгуляться и проложить 5 × 4мм², с другой - защищать его буду C16, какой в таком случае смысл перерасходовать материал и получать трудности при монтаже, ==> логично проложить 5 × 2,5 мм². А народ вообще чуть ли не 6 мм² норовит проложить :)))
PS. Какой шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!
14.11.2020 в 13:23:00
cuper написал: Поясните пожалуйста
Пришло 380 В (питание), снялось 220 В ( работа).
cuper написал: Не знаю,не написано
Что не написано? Вы вроде указали
cuper написал: 19,8кВт
И сечение правильно указали
cuper написал: 4мм2
Поэтому поддерживаю вопрос
ПPOPAБ написал: Что именно вы хотите подключить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2020 в 13:34:36
Dron/9K написал: проложить 5 × 2,5 мм²
Так будет вернее всего. Всё, что выше по сечению - безумие и избыточно. И АВ, разумеется на 16А 3Р/4Р...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.11.2020 в 13:40:58
ПPOPAБ, Dron/9K, megrad, Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:
14.11.2020 в 14:21:14
cuper написал: Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:
:eek: Мощность - какая? Ток "доп." - что это ? "дл." длительный наверное. Напряжение фазное номинальное. Косинус - ясно... Т - время ? перемножить и разделить на полторы тысячи. что за цифирь..?
Какие-то потери на участке цепи? И при чем тут сечение проводника. Разница в показаниях счетчиков..? Может вместо загадок сразу задачу озвучите ?
14.11.2020 в 14:29:54
cuper Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) и основания их применения.
I доп. дл.- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А
Это ток в каждой из фазных жил. А чем именно подключен объект - марка провода/кабеля и способ прокладки ? Да, в таблицах ПУЭ значения чуть ниже чем в ГОСТовских ...
14.11.2020 в 14:56:09
ПPOPAБ, ПВС-Воздух,что брать за I?,нижнюю строчку я сам не понял(
14.11.2020 в 15:13:19
cuper написал: ПВС-Воздух,что брать за I?
ГОСТ 31996-2012 Таблица 19 36 х 0,93 = 33,48 А