Щиты из ABS-пластика перовыми свёрлами сверлятся хорошо?
Стоит задача просверлить два отверстия диаметром 55 мм под кабельные вводы. Аккумуляторной дрелью 18 вольт это можно сделать?
Юрка написал:
Щиты из ABS-пластика перовыми свёрлами сверлятся хорошо?
Стоит задача просверлить два отверстия диаметром 55 мм под кабельные вводы. Аккумуляторной дрелью 18 вольт это можно сделать?
Юрка, коронкой, вращение в обратную сторону. В обратную - как минимум в конце сверления на выходе, или с начала до конца. Шуриком - конечно да, с трещеткой, чтоб если закусит - не порвать пластик
Если есть коронка меньше - то немного доработать острым ножом, или напильником до нужного Д не проблема.
Добрый день! Обсуждалось наверняка и не раз, но покурив поиск я так к решению и не пришёл - подскажите пожалуйста наиболее надёжный способ соединения алюминия с алюминием в квартире, чтобы заштукатурить или спрятать под пол (листы ГВЛ) и не беспокоится на горизонте 5 лет? На кухне и в одной комнате заменил проводку на медь - прокинул от подъездного щита две линии. Но в дальней комнате ремонт сделан и менять нет возможности, да и нагрузок там больших не предвидится - телевизор, лампа настольная, зарядки от телефонов и ноута. Весной и осенью ещё масляный обогреватель добавляется на средней мощности 1-1,5 кВт. Сейчас из под старой стяжки торчат два конца алюминия длиной сантиметров 7-8. Нужно нарастить эти концы, чтобы это место не грелось и можно было его спокойно закрыть. Думаю нарастить таким же алюминием, а уже более длинные концы вывести в распайку и там Вагами с пастой соединить с новой медью. Но не понимаю как лучше соединить Ал+Ал, чтобы прям НАДЁЖНО. По типу опрессовки с медью - сделал и забыл.
Оно. Хотя ценник далеко не кризисный. Благо надо мало. И учтите, что если стены под покраску, то могут быть пятна (если не стену целиком покрывать одинаковым грунтом).
AKI, На счет ценника Вы правы. Я и рад бы взять маленький объем (0,5л), так как площадь у меня мизерная. Но минимум литр. Остатки потом на выброс. :(
Умею конечно, но идея в том, чтобы потенциально опасное соединение Алюм+Медь было в доступе, а не замуровывалось. В перспективе нескольких лет всё же есть планы прокинуть медный провод в оставшуюся комнату и соединить в распайке на этом месте. Собственно в той же распайке, в которой сейчас планирую "хранить" соединение на вагах. Вопрос именно в наращивании алюминия.
Rumato, можно подробнее про опрессовку алюминия? Чем? Гильзы для алюминия вроде как начинаются от 10 или 16, а обычной ГМЛкой как-то стрёмно. Обжимка у меня клиновидная ПК-16у, гексагональной нету.
SerGo83 написал:
Добрый день! Обсуждалось наверняка и не раз, но покурив поиск я так к решению и не пришёл - подскажите пожалуйста наиболее надёжный способ соединения алюминия с алюминием в квартире, чтобы заштукатурить или спрятать под пол (листы ГВЛ) и не беспокоится на горизонте 5 лет? На кухне и в одной комнате заменил проводку на медь - прокинул от подъездного щита две линии. Но в дальней комнате ремонт сделан и менять нет возможности, да и нагрузок там больших не предвидится - телевизор, лампа настольная, зарядки от телефонов и ноута. Весной и осенью ещё масляный обогреватель добавляется на средней мощности 1-1,5 кВт. Сейчас из под старой стяжки торчат два конца алюминия длиной сантиметров 7-8. Нужно нарастить эти концы, чтобы это место не грелось и можно было его спокойно закрыть. Думаю нарастить таким же алюминием, а уже более длинные концы вывести в распайку и там Вагами с пастой соединить с новой медью. Но не понимаю как лучше соединить Ал+Ал, чтобы прям НАДЁЖНО. По типу опрессовки с медью - сделал и забыл.
SerGo83, не надо наращивать АЛ Ал ....
Спаяйте с медными и заизолируйте клеевой термоусадкой - не будет доступа влаги и воздуха и лет цать с этим соединением ничего не будет.
Тот, который с голубой этикеткой и желто-прозразный.
Темный или темноватый коричневатый не берите.
Подогреть скрутку паяльником градусов до 80-100, нанести флюс, подождать 30 - 60 сек и паять натирая паяльником.
После 2х-5ти пробных попыток все получится.
Ваго для медь - Ал не надо, разве что времянка....
Про Ваго с пастой забыть навсегда - горят...
SerGo83,
Гильзой для алюминия и прессовать, именно 10-кой.
Её можно разрезать на 3 части, получится допустимая по длине. Пустоты добиваем отрезками алюминиевого провода. По сути то же что и с медью, только в клещах прессуем на ступень выше.
Гильза 10, значит жмём в матрице 16, вот и вся разница.
ГМЛ не надо использовать.
Всем добрый день!
Подскажите, какой самый распространённый провод использовался для прокладки воздушки в СНТ 0,4кВ?
Надо предположить не выезжая на место, какое там сечение. И есть ли стальная жила в середине?
Semser написал:
какой самый распространённый провод использовался для прокладки воздушки в СНТ 0,4кВ?
СИП-4 2х16/4х16. Стальной жилы у данного провода нет.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Увы, не подскажу - сперва не рассмотрел, что Вы написали "использовался", а не "используется"...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.