Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.12.2020 в 08:45:26

#6936708

smilerZ написал: Вопрос, как правильно сделать ?

Элементарно же. Из розетки варочной прямо сверлите стену насквоздь, на нужной высоте. С другой стороны стены по фактическому положению выходного отверстия создаете углубление для подрозетника, который в него и устанавливаете ... PROFIT! :yu:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108397

13.12.2020 в 09:34:12

#6936720

smilerZ написал: Вообще надо делать не так :(

Именно. Потому что на варочную стоит автомат 32-40А, а на розетку надо 16. Ищите другую обычную розетку поближе... Разве на кухне нет других розеток? Духовка например...

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.12.2020 в 16:27:01

#6936827

smilerZ написал: Исходя из ситуации.

Сделать дырку в стене сразу из "розетки" отверстия для коробки/розетки ? Сделать дырку в стене на уровне максимально низко к полу ? Вообще надо делать не так

Какой-то современный мозговой штурм. Мне вот интересно как это поколение появилось? :a

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.12.2020 в 16:32:34

#6936830

AndyMirror написал:

smilerZ написал: Исходя из ситуации.

Сделать дырку в стене сразу из "розетки" отверстия для коробки/розетки ? Сделать дырку в стене на уровне максимально низко к полу ? Вообще надо делать не так

Какой-то современный мозговой штурм. Мне вот интересно как это поколение появилось? :a

Смотрите, есть пестик, а есть тычинка. И когда они начинают взаимодействовать, появляется Ляля. Но появится этой Ляле мало, она должна ходить на избирательный участок и ставить галочку в нужный квадратик. А что бы Ляля делала как нужно, вводим ЕГЭ и вуаля! Количество глупостей в мире неуклонно растёт :yu:

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.12.2020 в 16:44:11

#6936836

Rumato написал: Смотрите, есть пестик, а есть тычинка.

Вот я чувствовал, что вопрос опошлят. :D

На самом деле все так на свет Божий появляются. Вот дальше то почему такие разные люди вырастают, да ещё и в таком количестве?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.12.2020 в 17:12:40

#6936862

На самом деле все так на свет Божий появляются. Вот дальше то почему такие разные люди вырастают, да ещё и в таком количестве? AndyMirror, А зачем нужно много умных в большом количестве ? В большом количестве не нужно много, даже служебных людей,коих и выращивают с помощью ЕГЭ.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.12.2020 в 17:15:32

#6936865

dokar написал: зачем нужно много умных в большом количестве ?

Хотите сказать, что среди дураков жить лучше? ;)

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2020 в 20:15:53

#6936982

AndyMirror написал: Хотите сказать, что среди дураков жить лучше? ;)

А теперь правильный ответ:

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108397

13.12.2020 в 20:21:23

#6936986

AndyMirror написал:

dokar написал: зачем нужно много умных в большом количестве ?

Хотите сказать, что среди дураков жить лучше? ;)

AndyMirror, среди ...управлять легче

Аватар пользователя
smilerZ

Местный

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 17

14.12.2020 в 09:48:51

#6937164

AndyMirror, тут лучше задать вопрос, как у него, поколения, появились свои дети :)

И да это сложный и ответственный момент. :)

Аватар пользователя
kaliostro_Den

Местный

Регистрация: 14.12.2020

Феърфилд

Сообщений: 2

14.12.2020 в 17:39:46

#6937422

Всем доброе время суток, собираюсь делать разводку в квартире пучками, в одном пучке получается несколько групп и кабель на варочную поверхность 6мм2. ИНтересует такой вопрос не будет ли кабедь варочной создавать большие наводки в других группах? И возможно ли срабатывание УЗО на этих группах. Общая длина пучка примерно 10-12 метров.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2020 в 17:42:06

#6937425

kaliostro_Den, нет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.12.2020 в 17:53:19

#6937436

kaliostro_Den написал: не будет ли кабедь варочной создавать большие наводки в других группах?

Конечно. У микроволновки от этого бывают нелинейные искажения, а у посудомойки — невнятные басы.

Аватар пользователя
kaliostro_Den

Местный

Регистрация: 14.12.2020

Феърфилд

Сообщений: 2

14.12.2020 в 18:11:28

#6937447

Radio написал:

kaliostro_Den написал: не будет ли кабедь варочной создавать большие наводки в других группах?

Конечно. У микроволновки от этого бывают нелинейные искажения, а у посудомойки — невнятные басы.

Radio, ну это серьезные проблемы, видимо нужно разнести эти кабели на пару метров друг от друга.

megrad, спасибо

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

15.12.2020 в 17:19:10

#6937998

  1. Каркасный дом. Изнутри обшивка в два слоя 12 мм Knauf по деревянному каркасу. Приятель хочет сделать электрику, проложить плоские ВВГнг-LS в штробе выполненной в наружном листе гипсокартона. Штробу замазать шпаклевкой КНАУФ-Фуген. Допускается ли такое. За гипсокартоном в стене пленка - пароизоляция, а потом эковата.
  2. А эти штробы будут вести в пластиковые подрозетники предположительно Legrand Batibox для сухих перегородок. Хоть и не такой ужас как в америке, где кабеля сквозь стойки каркаса идут, но все равно страшненько. Как правильно?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.12.2020 в 17:28:23

#6938005

valentine, правильно будет дорого. Штробить ГКЛ это маразм. Выполнить всё на клипсах и зашить ГКЛ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

15.12.2020 в 17:58:37

#6938033

megrad написал: Выполнить всё на клипсах и зашить ГКЛ.

Т.е. наружная проводка поверх второго слоя ГКЛ, а сверху короб из ГКЛ? А дорого это как?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108397

15.12.2020 в 18:00:38

#6938039

valentine написал: Как правильно?

Если штробить 2й лист и замазывать, то правильно поверх - 3й. И звукоизоляция станет получше.

Если жаба - то и ваш вариант сойдет, но не гарантирует от трещин позже...

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

15.12.2020 в 18:02:11

#6938042

BV написал: Если штробить 2й лист и замазывать, то правильно поверх - 3й.

Спасибо, будем думать. Но а по правилам это проходит?

Аватар пользователя
CrossVik

Местный

Регистрация: 09.06.2015

Москва

Сообщений: 74

15.12.2020 в 18:07:32

#6938049

Доброго всем дня. Подскажите по мощности поселкового трансформатора. Что-то с СП 31.110.2003 не можем разобраться. Если есть дачный поселок с 70 домами по 15 кВт трёхфазного питания с электрическими плитами, то какая должна быть мощность поселкового трансформатора? Как это посчитать?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.12.2020 в 18:10:27

#6938056

valentine написал: Хоть и не такой ужас как в америке, где кабеля сквозь стойки каркаса идут, но все равно страшненько.

Что у них страшненького? :eek: Там как раз всё правильно и надежно, в отличие от ваших придумок. Именно сквозь стойки каркаса и надо проходить. Читаем СП 31-105-2002

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108397

15.12.2020 в 18:28:30

#6938077

Radio, так это надо было читать до монтажа ГКЛ :)

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.12.2020 в 19:02:55

#6938111

valentine написал: А дорого это как?

По правилам в металлических трубах.

valentine написал: Т.е. наружная проводка поверх второго слоя ГКЛ, а сверху короб из ГКЛ?

Нет. В гофре на клипсах по деревянным направляющим и потом один слой ГКЛ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

15.12.2020 в 19:41:51

#6938145

BV написал: Radio, так это надо было читать до монтажа ГКЛ

Radio написал: Что у них страшненького? :eek: Та

Он все это прочитал и наизусть выучил. Но, идёт внутри условно негорючего утеплителя, в котором зажали антипиренов и антимышиных средств кабель с вкусной изоляцией. залезает туда мышка, кушает изоляцию, вызывает кз и вот он пожар. Поэтому и нехочется длать по американски. И напряжение у них в корень из трёх раз меньше, т.е. мощность замыканий в три раза меньше! Вот поэтому и нехочет делать внутри каркаса.

megrad написал: По правилам в металлических трубах.

Вот и пытаемся этот вариант обойти, но видать не выйдет. Придется монстроидальные трубы городить. Интересное занятие на каникулы новогодние. Утеплителя нет, только внутренняя обивка ГКЛ. Снаружи доступ в пространство где утеплитель лежит есть.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108397

15.12.2020 в 20:04:30

#6938162

valentine написал: И напряжение у них в корень из трёх раз меньше, т.е. мощность замыканий в три раза меньше!

А автоматы на это напряжение стоят побольше, и ток побольше и вариант "электросварка" - вполне реален. Ну и них и 220 тоже есть для мощных приборов - просто используют линейное напряжение между двумя фазами. .

valentine написал: megrad написал: По правилам в металлических трубах.

не только... Главное - чтобы вокруг было не горючее. Если есть доступ внутрь перегородок, то футляр из гвл или штукатурки, можно сделать по внутренней стороне листа. Но перегородки все равно проходить. Итого - геморрой и затраты времени. ИМХО, проще поверх добавить лист - вполне технологично и надежно. Бонус - звукоизоляция.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.12.2020 в 22:07:34

#6938221

valentine написал:

  1. Каркасный дом. Изнутри обшивка в два слоя 12 мм Knauf по деревянному каркасу. Приятель хочет сделать электрику, проложить плоские ВВГнг-LS в штробе выполненной в наружном листе гипсокартона. Штробу замазать шпаклевкой КНАУФ-Фуген. Допускается ли такое. За гипсокартоном в стене пленка - пароизоляция, а потом эковата.
  2. А эти штробы будут вести в пластиковые подрозетники предположительно Legrand Batibox для сухих перегородок. Хоть и не такой ужас как в америке, где кабеля сквозь стойки каркаса идут, но все равно страшненько. Как правильно?

valentine, желательно, конечно, сверху второго листа (где планируются штробы) еще 1 проложить на фото штроб нет, но есть гипсовая штукатурка на толщину кабеля верхняя часть кабелей тоже будет закрыта

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
valentine

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 198

15.12.2020 в 23:31:14

#6938265

ZooZoo, спасибо, Вы укрепили нас во мнении, что нужно делать из трех листов. Я не совсем точно описал. Первый лист который по каркасу это не совсем ГКЛ, это гринборд 1050, толщиной окло 25 мм (цементностружечная плита). На него планировалось два слоя ГКЛ 12 мм, нужно для ровности и прочности. Скорее всего будем делать так. Гринборд нетрогаем. Обшиваем одним листом ГКЛ, оставляя каналы для проводки. В них кабеля и последний лист. Гринборд поштробим только в углах, там же городим что-то типа коробов с внутренней стороны (со стороны утеплителя) где стыки наружных стен и перегородок, что бы радиусы для кабеля соблюсти. Жаль заменяемость нулевая будет.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.12.2020 в 23:44:36

#6938270

valentine написал: Скорее всего будем делать так. Гринборд неСрогаем. Обшиваем одним листом ГКЛ, оставляя каналы для проводки. В них кабеля и последний лист. Гринборд поштробим только в углах

очень даже неплохо

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.12.2020 в 01:04:58

#6938283

CrossVik написал: дачный поселок с 70 домами по 15 кВт трёхфазного питания с электрическими плитами

Но вы ж черти, электрокотов понаставите и никакие 250 кВа не спасут якобы огородников на ПМЖ .

Аватар пользователя
Charli_XCX

Местный

Регистрация: 02.12.2020

Могилёв

Сообщений: 65

16.12.2020 в 03:05:47

#6938307

Подскажите, зачем на электроплиту установка 6кв провода?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу