Приветствую! 1)Можно ли для мокрых помещений использовать УЗО на 30ма? У нас по какой-то причине УЗО на 10ма просто не найти.. 2)Необходимы ли УЗО на стационарную технику (подключение не через розетку) кондиционеры/встраиваемая духовка/варочная/микроволновка, при условии, что на входе будет селективное УЗО на 100ма? 3)Нужно ли ставить УЗО на котел газовый конденсационный (De Dietrich Naneo PMC-S 24mi) - в инструкции на эту тему ничего не написано...

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

27.12.2020 в 15:05:41

XKent написал: 1)Можно ли для мокрых помещений использовать УЗО на 30ма? У нас по какой-то причине УЗО на 10ма просто не найти..

это вопрос местного регулирования, полагаю что раз нет 10 мА в продаже, значит и нет требования.

XKent написал: 2) Необходимы ли УЗО на стационарную технику (подключение не через розетку) кондиционеры/встраиваемая духовка/варочная/микроволновка, при условии, что на входе будет селективное УЗО на 100ма?

Аналогично, но из общих соображений нет никакого отличия между стацоинарной и не стационарной техникой.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2020 в 15:14:16

Dron/9K, То есть. в греческом зале ... :)

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

27.12.2020 в 15:59:18

dokar, И не говорите! на самом деле тут очень много чего нет (как пример реле контроля напряжения, той же защиты от протечек для водоснабжения, ассортимент гораздо скуднее - по сравнению с Россией) и культура работ (проектирование, следование техническому регламенту) оставляет желать лучшего...

Dron/9K, Ну меня не вопросы регулирования интересуют в основном, а вопросы практического пользования...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.12.2020 в 16:26:01

Dushman81 написал: то есть никак проблем не будет совмещать их вместе? Просто остальные розетки 71мм, а эти 74,7 мм шириной

Смотрим

Берём розетки и измеряем расстояние между центрами ихними если сумлеваемся :o Dushman81, я их ставил один раз , ничего не заметил ( даже фоты нет :( )

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2020 в 16:56:07

XKent написал: тут очень много чего нет

В Греции ? :eek: По Кипру - есть подрядчики. Афины - вряд ли...

XKent написал: 1)Можно ли для мокрых помещений использовать УЗО на 30ма? У нас по какой-то причине УЗО на 10ма просто не найти..

Да. Без учета вашего местного законотворчества.

XKent написал: 2)Необходимы ли УЗО на стационарную технику (подключение не через розетку) кондиционеры/встраиваемая духовка/варочная/микроволновка, при условии, что на входе будет селективное УЗО на 100ма?

Нет По норам РФ.

XKent написал: 3)Нужно ли ставить УЗО на котел газовый конденсационный (De Dietrich Naneo PMC-S 24mi) - в инструкции на эту тему ничего не написано..

Нет. Это - скорее вредно.

0
Аватар пользователя
Charli_XCX

Местный

Регистрация: 02.12.2020

Могилёв

Сообщений: 65

27.12.2020 в 19:30:11

Ребята , нужна Ваша очень строгая оценка касательно щитков , так как я собираюсь звать данного электрика к себе выполнять все электромонтажные работы , но очень прошу Вас себя не сдерживать касательно любых Ваших оценок , так как любая наша электробезопасность всегда зависит от выбранного нами специалиста...Жду Вашей очень строгой критики!!!...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109576

27.12.2020 в 20:02:19

Charli_XCX, нужно знать для чего этот щит - большой-ли домишко - ТЗ и потребители и схему, тогда можно будет сказать - не перебор-ли по количеству автоматики (типа - на каждую лампочку свой автомат :)). А собрано аккуратно.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.12.2020 в 21:22:30

BV, вы тоже на пену сажаете ? И собираете до отделки ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.12.2020 в 21:58:48

Charli_XCX написал: нужна Ваша очень строгая оценка касательно щитков , так как я собираюсь звать данного электрика к себе выполнять все электромонтажные работы , но очень прошу Вас себя не сдерживать касательно любых Ваших оценок

фото у вас нечеткие. номиналы почти не видны не знаю, как у вас, но в Мск от Итон УЗО тип А раньше не было (давно на их сайт не заходил, цены неинтересные по модульке) и сборка щита - это не электромонтажные работы :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2020 в 22:03:56

BV написал: большой-ли домишко

Скорее квартира - вводной С63А.

BV написал: ТЗ и потребители

А это уже неважно потому у исполнителя явно главенствовало личное ТЗ - набить щит и мошну до отказа.

BV написал: на каждую лампочку свой автомат

  • Диффавтомат , но видимо заказчик ввел таки ограничение на размеры шита. Видел щит 120 модулей - тупо на все 96 диффов. Дом не слишком большой.

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

27.12.2020 в 22:07:01

ПPOPAБ, Спасибо! Но опять же по пункту 2: с точки зрения законодательства - я понял, что не обязательно. А если перефразировать так: "Желательны ли УЗО на стационарную технику, при условии, что на входе будет селективное УЗО на 100ма?"

И еще вопрос по УЗО: 4)Желательно на всех группах использовать тип А, или можно в некоторых случаях (кстати в каких, кроме групп освещения) обойтись типом АС? Upd: Хотя разница в цене не настолько велика, так что видимо все-таки А везде...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2020 в 22:16:05

Charli_XCX, И еще совет/просьба - завести СВОЮ отдельную тему. Внизу как вижу вы занялись некрочесом "по двухкомнатным квартирам" , пытаясь заполучить ответ у людей небывших на форуме от полугода и более . Ответы от действующих юзеров вы конечно получите, но к чему этот феерверк, в котором может утонуть конечная суть ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2020 в 22:28:28

serj12 написал: BV, вы тоже на пену сажаете ? И собираете до отделки ?

serj12, Да ещё голубого цвета . :o

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

27.12.2020 в 22:35:00

XKent написал: "Желательны ли УЗО на стационарную технику, при условии, что на входе будет селективное УЗО на 100ма?"

Селективное УЗО 100мА , это местные требуют/ уже поставили ? Если - нет, то при наличии диффзащиты на всех линиях , оно необязательно , если у вас не ТТ , конечно.