Аватар пользователя
protsay

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

05.01.2021 в 15:40:16

Alex___dr, Добрый день, заказывая лампочки, подумал, что если они неполярные, так может не надо диодный мост? Или всё равно требуется?

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

05.01.2021 в 15:48:37

protsay написал: если они неполярные

То могут работать на переменном токе.

0
Аватар пользователя
Serjkkk

Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

05.01.2021 в 15:56:59

Вот, посмотрите пожалуйста. Перерисовал. Цель - датчик движения управляет двумя лампами (лампы между собой шлейфом не соединены, а от каждой в коробку идет свой кабель, но возможно схематично это одно и то же, не уверен). Когда свет не требуется, 1к выключатель отключает схему.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

05.01.2021 в 16:00:42

Serjkkk, ну и хорошо. Собирайте.

0
Аватар пользователя
Serjkkk

Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

05.01.2021 в 16:09:23

Radio, Надеюсь сейчас без стеба, и ошибок действительно нет. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

05.01.2021 в 16:12:29

Serjkkk, да и раньше без стеба было. Нарисовано правильно.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.01.2021 в 17:00:45

Serjkkk, Я бы еще добавил вторую клавишу, включающую свет независимо от датчика, как на схеме Alex___dr.

0
Аватар пользователя
Макс05

Местный

Регистрация: 05.01.2021

Оффенбах

Сообщений: 2

05.01.2021 в 17:14:31

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. От распред коробки идёт кабель (медный) в ванную 3х2.5, АВ 16А, УЗО 25А/30мА. 2 розетки по 16А, в 1 розетку подключена Стиральная машина. Стиралка 2400W то есть по нагрузкам все в идеале порог в 3,5 кВт для кабеля не превышает. Но в ванной так же сушат волосы Феном которы употребляет 2200W. В сумме это 4,6 кВт если включить их вместе. То есть допустимый порог в 3,5 кВт для этой проводке превышен.

ВОПРОС: В данной сетуаци мне нужно проводить от распред. щитка ещё один кабель для фена ??? Или же я что то неправильно рассчитал ???

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2021 в 17:27:08

Макс05, достаточно. Даже если СМ и фен включат одновременно. Кратковременно кабель 3х2.5 держит 25 А. То есть со временем и сдохнет, только это будет достаточно продолжительное время. Как вариант можно рассчитать вероятность одновременного включения оборудования при мах. мощности. При коэффициенте одновременности и коэффициенте максимального использования. А что за фен такой? Хотя для паранои может проложить кабель на 4 кв и поставить АВ на 20 А. Но это уже параноя, при условии честного сечения кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.01.2021 в 17:34:44

megrad написал: Кратковременно

30 лет

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

05.01.2021 в 17:37:59

megrad написал: Кратковременно кабель 3х2.5 держит 25 А

Вообще-то длительно.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2021 в 18:07:15

Radio, порадуйте автора. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

05.01.2021 в 18:10:08

Макс05 написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. От распред коробки идёт кабель (медный) в ванную 3х2.5, АВ 16А, УЗО 25А/30мА. 2 розетки по 16А, в 1 розетку подключена Стиральная машина. Стиралка 2400W то есть по нагрузкам все в идеале порог в 3,5 кВт для кабеля не превышает. Но в ванной так же сушат волосы Феном которы употребляет 2200W. В сумме это 4,6 кВт если включить их вместе. То есть допустимый порог в 3,5 кВт для этой проводке превышен.

ВОПРОС: В данной сетуаци мне нужно проводить от распред. щитка ещё один кабель для фена ??? Или же я что то неправильно рассчитал ???

Макс05,
у Вас автоматический выключатель на 16А будет отключаться только если нагрузка долговременно превысит 18А, т.е. около 4,2 кВт на практике фен и стиралка никогда в жизни не приведут к срабатыванию этого АВ, а кабель как уже написали выше, вообще рассчитан на такие токи.

0
Аватар пользователя
Serjkkk

Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

05.01.2021 в 18:11:17

Radio, Спасибо. bnmuyt,
Это вот так будет выглядеть? Выключатели нарисовал упрощенно чтобы не нагромождать, а так они буду распаиваться также в распред. коробке.

0
Аватар пользователя
protsay

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 301

05.01.2021 в 18:24:05

Alex___dr, Спасибо, надеюсь будет нормально.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу