05.01.2021 в 15:40:16
Alex___dr, Добрый день, заказывая лампочки, подумал, что если они неполярные, так может не надо диодный мост? Или всё равно требуется?
05.01.2021 в 15:56:59
Вот, посмотрите пожалуйста. Перерисовал. Цель - датчик движения управляет двумя лампами (лампы между собой шлейфом не соединены, а от каждой в коробку идет свой кабель, но возможно схематично это одно и то же, не уверен). Когда свет не требуется, 1к выключатель отключает схему.
05.01.2021 в 16:00:42
Serjkkk, ну и хорошо. Собирайте.
05.01.2021 в 16:09:23
Radio, Надеюсь сейчас без стеба, и ошибок действительно нет. Спасибо.
05.01.2021 в 16:12:29
Serjkkk, да и раньше без стеба было. Нарисовано правильно.
05.01.2021 в 17:00:45
Serjkkk, Я бы еще добавил вторую клавишу, включающую свет независимо от датчика, как на схеме Alex___dr.
05.01.2021 в 17:14:31
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. От распред коробки идёт кабель (медный) в ванную 3х2.5, АВ 16А, УЗО 25А/30мА. 2 розетки по 16А, в 1 розетку подключена Стиральная машина. Стиралка 2400W то есть по нагрузкам все в идеале порог в 3,5 кВт для кабеля не превышает. Но в ванной так же сушат волосы Феном которы употребляет 2200W. В сумме это 4,6 кВт если включить их вместе. То есть допустимый порог в 3,5 кВт для этой проводке превышен.
ВОПРОС: В данной сетуаци мне нужно проводить от распред. щитка ещё один кабель для фена ??? Или же я что то неправильно рассчитал ???
05.01.2021 в 17:27:08
Макс05, достаточно. Даже если СМ и фен включат одновременно. Кратковременно кабель 3х2.5 держит 25 А. То есть со временем и сдохнет, только это будет достаточно продолжительное время. Как вариант можно рассчитать вероятность одновременного включения оборудования при мах. мощности. При коэффициенте одновременности и коэффициенте максимального использования. А что за фен такой? Хотя для паранои может проложить кабель на 4 кв и поставить АВ на 20 А. Но это уже параноя, при условии честного сечения кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.01.2021 в 17:37:59
megrad написал: Кратковременно кабель 3х2.5 держит 25 А
Вообще-то длительно.
05.01.2021 в 18:07:15
Radio, порадуйте автора. :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.01.2021 в 18:10:08
Макс05 написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить. От распред коробки идёт кабель (медный) в ванную 3х2.5, АВ 16А, УЗО 25А/30мА. 2 розетки по 16А, в 1 розетку подключена Стиральная машина. Стиралка 2400W то есть по нагрузкам все в идеале порог в 3,5 кВт для кабеля не превышает. Но в ванной так же сушат волосы Феном которы употребляет 2200W. В сумме это 4,6 кВт если включить их вместе. То есть допустимый порог в 3,5 кВт для этой проводке превышен.
ВОПРОС: В данной сетуаци мне нужно проводить от распред. щитка ещё один кабель для фена ??? Или же я что то неправильно рассчитал ???
Макс05,
у Вас автоматический выключатель на 16А будет отключаться только если нагрузка долговременно превысит 18А, т.е. около 4,2 кВт
на практике фен и стиралка никогда в жизни не приведут к срабатыванию этого АВ, а кабель как уже написали выше, вообще рассчитан на такие токи.
05.01.2021 в 18:11:17
Radio,
Спасибо.
bnmuyt,
Это вот так будет выглядеть? Выключатели нарисовал упрощенно чтобы не нагромождать, а так они буду распаиваться также в распред. коробке.
05.01.2021 в 18:24:05
Alex___dr, Спасибо, надеюсь будет нормально.