Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

11.02.2021 в 19:56:33

#6957796

Хотел сегодня завести в гофру 16 мм кабель 3х2,5 NYM производитель РЭК Призма ,а он не лезит. До этого заводил тоже NYM из Леруа 3х2,5 так зашел без проблем.Оказалось у старого из Леруа диаметр 9 мм,а у РЭК 11 мм., хотя на сайте было написано 10 мм.Толстенный кабель оказался.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.02.2021 в 20:57:31

#6957832

Глупостями занимаемся. Есть диаметр всегда рекомендуемый для 3х2,5, это 20 . Нет надо подумать себе гемморой. )))

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

11.02.2021 в 22:59:24

#6957855

А в чем глупость,если гофра позволяет убрать кабель без проблем.Ну у этого кабеля оказалось завышенный диаметр,у другого меньше.Я лично никакого геморроя не испытывал,когда другой кабель вставлял в 16 диаметр.Я к примеру от щита веду кабель и делаю штробу в стене ,где находится тоннель вытяжки,чуть больше сделаешь штробу и провалишься в пустоту.А 16 диаметр самое то,что надо.Я же не просто так ее брал.Конечно в 20 гофре кабель забежит на ура,тут бесспорно.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

11.02.2021 в 23:02:21

#6957859

Кстати вот таблица и я не увидел где рекомендовано на 3х2,5 20 диаметр ПВХ гофру. https://c.radikal.ru/c04/2102/d2/32bfc1754bc3.png

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

11.02.2021 в 23:35:04

#6957867

зачем там в стене эта гофра вообще нужна?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

12.02.2021 в 00:54:04

#6957876

Vena 52 где взяли таблицу ? Она во-первых ни о чем , во- вторых где слово гофрированные ? У которых внутренний диаметр разительно отличается от аналогичных, но гладкостенных. Но даже в гладкостенноой трубе д16 и плавных поворотах мука смертная прокладывать кабель 3х2,5 и речь может идти только прокладке кабеля заранее засунутого в гофру. А здесь как раз двадцатка -рулит.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

12.02.2021 в 09:55:30

#6957901

Странно я кабель 3х2.5 протащил в 10 м. гофру 16 диаметра ,без проблем.Никаких мучений не было. Вот еще таблица другая ,где написано слово гофрированная. https://c.radikal.ru/c26/2102/fd/93c50886a1be.jpg

0
Аватар пользователя
Charli_XCX

Местный

Регистрация: 02.12.2020

Могилёв

Сообщений: 65

13.02.2021 в 02:58:06

#6958108

С каким номиналом покупать лучше двухполюсной автомат на ввод в квартиру при условии , что ещё будет стоять выключатель нагрузки так как сам стояк находится в самой квартире?.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

Аватар пользователя
ssscream

Местный

Регистрация: 20.01.2020

Киев

Сообщений: 56

14.02.2021 в 12:27:39

#6958332

Вопрос мелкий, в офисе стоят (подушатанные) розетки Вико, две розетки в одной рамке. Есть ли двойные розетки (интересует серия и производитель) которые можно в одну рамку вставить?

0
Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

14.02.2021 в 16:24:21

#6958397

Подскажите как лучше подключить проточный водонагреватель 5.7 кВт. В щите уже все подготовлено УЗО, автомат, до сантех.шкафа проложен кабель 3x6 У проточника идет вывод кабеля примерно пол метра. Многожилка обжатая с завода гильзами. Как правильнее и проще выполнить соединение кабеля от проточника и кабеля от щитка?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

15.02.2021 в 15:00:21

#6958679

Может кто подскажет, есть ли в ПУЭ (или других документах) регламент установки\снятия плавких вставок (типа ППН (250в\60А), предписывающий в обязательном порядке обесточивать ножевые контакты перед проведением работ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

15.02.2021 в 15:35:26

#6958696

В ПУЭ регламентов нет. Инструкцию производителя почитать не судьба? http://nva-korenevo.ru/download/catalog/manual/PPN.pdf

0
Аватар пользователя
GAP5

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

15.02.2021 в 16:10:13

#6958704

Спасибо. Но в инструкции, например, не рассмотрена возможность применения так называемого "утюга". Кроме того, у каждого производителя может быть своя инструкция (не факт, что получится найти инструкции от конкретного ППН с именно такой оговоркой).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

15.02.2021 в 17:12:31

#6958724

Смотрите в инструкции на что ссылаются.... Еще ПТЭЭП . Насчет утюга - смотрите его инструкцию, и решайте - какая "главнее". Вообще-то подавляющее большинство работ "со снятием". Без снятия, если что пойдет не так - кому из допускающих охота под суд? Ну в общем ... гугл в помощь :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.02.2021 в 19:08:23

#6958763

GAP5 нашёл такое: "ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" (УТВ. МИНТРУДОМ РФ ОТ 02.08.2002, МИНЭНЕРГО РФ ОТ 25.07.2002) ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

4.35. При замене высоковольтных предохранителей необходимо: отключить коммутационный аппарат; проверить отсутствие напряжения; установить заземления. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снимать напряжение. Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов напряжения. 4.36. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться следующими средствами защиты: в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками и защитными очками; в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 4.37. Снятие и установку предохранителей должны производить работники, имеющие группу III. 4.38. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Charli_XCX

Местный

Регистрация: 02.12.2020

Могилёв

Сообщений: 65

18.02.2021 в 00:47:51

#6959466

ssscream написал: Вопрос мелкий, в офисе стоят (подушатанные) розетки Вико, две розетки в одной рамке. Есть ли двойные розетки (интересует серия и производитель) которые можно в одну рамку вставить?

ssscream, Производитель "ABB" , серия "Basic 55". Есть ещё и покруче - это производитель "Hager". Можно взять ещё и "Legrand".

Качеством "ABB" немецким очень доволен как и самими контактами , но я Вам не смогу точно подсказать где их можно купить в Киеве так как я их у себя в РБ с очень большим трудом нашёл и купил , но очень доволен данным немецким производителем и пока он меня ни разу не подвёл.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 09:59:59

#6959527

Приветствую! Подскажите мне ,какой длины оставлять концы кабелей для щита.Щит к примеру Hager Volta 24 АТ встраиваемый с размером посадки в нишу 288х445х89 (348х505 общий) ? От пола беру 1,50 до короба.Как я понимаю,кабель должен свисать где то на 50 см. ниже нижней стенки короба ,чтобы был запас.Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2021 в 11:43:25

#6959554

vena52, всё зависит от монтажника. Плюс расположение групп и клеммников земля\ноль.

vena52 написал: кабель должен свисать где то на 50 см.

Я обычно оставлял до пола - чем сильно расстраивал заказчика, после нескольких наращиваний, после гениальных прозрений - моя вспомнила, претензий больше не было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 11:48:28

#6959555

megrad написал: vena52, всё зависит от монтажника. Плюс расположение групп и клеммников земля\ноль.

vena52 написал: кабель должен свисать где то на 50 см.

Я обычно оставлял до пола - чем сильно расстраивал заказчика, после нескольких наращиваний, после гениальных прозрений - моя вспомнила, претензий больше не было.

megrad, Ноль и Земля будет сверху

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2021 в 11:59:03

#6959558

vena52. Ещё раз - всё зависит от монтажа

vena52 написал: Ноль и Земля будет сверху

А кабели тоже придут сверху?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

18.02.2021 в 12:00:44

#6959559

vena52 написал: Приветствую! Подскажите мне ,какой длины оставлять концы кабелей для щита.Щит к примеру Hager Volta 24 АТ встраиваемый с размером посадки в нишу 288х445х89 (348х505 общий) ? От пола беру 1,50 до короба.Как я понимаю,кабель должен свисать где то на 50 см. ниже нижней стенки короба ,чтобы был запас.Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?

vena52, запас - высота щита.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.02.2021 в 12:02:11

#6959560

BV написал: запас - высота щита.

От нижнего края?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.02.2021 в 12:21:52

#6959564

vena52 написал: Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?

чтобы голову не ломать, то 2 ширины + 1 высота

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.02.2021 в 13:05:50

#6959587

BV написал: запас - высота щита.

При горизонтальных щитках на 18 групп,и не только, даже

megrad написал: От нижнего края

, может не хватить для прокладки по внутренннему периметру, придется лезть под динрейки .

ZooZoo написал: 2 ширины + 1 высота

Наиболее универсальное решение .

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 15:25:18

#6959637

megrad написал: vena52. Ещё раз - всё зависит от монтажа

vena52 написал: Ноль и Земля будет сверху

А кабели тоже придут сверху?

megrad, Все кабеля идут сверху.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 15:27:13

#6959638

ZooZoo написал:

vena52 написал: Вообще как расчитывают выпуск длины кабеля для щита?

чтобы голову не ломать, то 2 ширины + 1 высота

ZooZoo, от какого места считать.От верха щита или от низа щита?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

18.02.2021 в 15:30:40

#6959640

megrad написал:

BV написал: запас - высота щита.

От нижнего края?

megrad, от противоположного края от входа провода.

Лучше так - не менее двух высот или длин (большее из них) щита от входа провода в щит. Лучше - немного больше - на нежданчики.

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

18.02.2021 в 15:30:48

#6959641

Получается так что при размерах щита 490х29 мне не хватит 460 мм конца кабеля ,который ниже нижней полки щита.И поэтому купить новый кабель с запасом и переложить заново.Но тогда придется и гофру снова покупать,потому как зонда то нет и протянуть 11 метров просто так не получится.Сейчас кабель 10 метров в гофре.Жаль,не экономично получится.

0