Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

05.03.2021 в 16:14:51

#6964637

gadpaw написал: сделать tn-c-s в подъездном щитке для своей квартиры (спорно будет ли это tn-c-s или tn-c, еще не разобрался с вопросом)

Вот это как правило можно в домах с электроплитами, и как правило нельзя в домах с газ плитами. Надо смотреть по сечению стояка и его состоянию на месте.

Остальное, как правило можно без согласований, если не очень сильно замороченная УК. Кабель вести - чем выше-тем лучше - куда ни руки не мебель не достанет.

Бывает, что можно перетянуть старый кабель - опять же по месту - и это лучший вариант.

Если подробней - тынц по подписи - там телефон. Может могу и сделать - но нужны детали...

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

05.03.2021 в 17:12:29

#6964661

По моей ссылке и ПНД есть.

Но ПНД, как и все полимеры, поддерживает горение.

«К недостаткам можно отнести способность труб ПНД поддерживать и распространять горение. Поэтому они должны быть замоноличены внутри огнестойких материалов, например бетонной стяжки, цементного раствора, или проложены в земле.»о

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

05.03.2021 в 19:16:01

#6964708

VLAVIC написал: ПНД поддерживать и распространять горение.

это не новость :)

0
Аватар пользователя
Koti

Местный

Регистрация: 28.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

05.03.2021 в 20:18:15

#6964723

Но ПНД, как и все полимеры, поддерживает горение.

VLAVIC, ПВХ тоже полимер

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

06.03.2021 в 00:22:57

#6964792

Koti, С Вашим вопросом получается какая-то путаница. Изначально Вы спрашивали про цветную гофру из ПВХ. Потом BV справедливо заметил, что материал должен защищать от распространения уже возникшего огня. Теперь Вы согласились, что все полимеры горючи и имеют свойство поддерживать распространение горения

Возникает вопрос: из какого материала Вам нужна гофра или уже не нужна совсем и эту переписку можно считать закрытой?

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

06.03.2021 в 02:44:57

#6964812

VLAVIC написал: Теперь Вы согласились, что все полимеры горючи и имеют свойство поддерживать распространение горения

С выделенным у Вас ошибочка вышла :)

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

06.03.2021 в 11:25:12

#6964871

В чем ошибочка? Про горючесть полимеров никто не возразил.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

06.03.2021 в 18:42:47

#6964969

VLAVIC написал: В чем ошибочка? Про горючесть полимеров никто не возразил.

VLAVIC, полимеры с добавками не поддерживают горение, но горят в огне

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

07.03.2021 в 11:49:04

#6965121

Ну и ладно. Зря я в эту дискуссию влез. Хотел только человеку помочь цветную гофру найти.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Koti

Местный

Регистрация: 28.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.03.2021 в 14:36:57

#6965477

VLAVIC написал: Ну и ладно. Зря я в эту дискуссию влез. Хотел только человеку помочь цветную гофру найти.

VLAVIC, так мне нужна цветная гофра из ПВХ. Если знаете, где такую найти - скажите Из ПНД не подходит именно потому, что ПНД поддерживает горение.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

08.03.2021 в 15:28:10

#6965488

Koti написал: цветная гофра из ПВХ

но может быть дороже https://www.promrukav.ru/products/truba_gofrirovannaya_pvh/

Цвет: Серый, Чёрный, «Бук», «Сосна»

Да и реально нужна ли Вам гофра, вне зависимости от цвета?

Koti написал: Из ПНД не подходит именно потому, что ПНД поддерживает горение.

Есть и ПНД

в исполнении «Не распространяющая горение» труба соответствует требованиям пожарной безопасности ГОСТ Р МЭК 61386.1 (п. 13.1.3.1, п. 13.1.3.2);

Цвет: RAL 2004 (оранжевый)

https://www.promrukav.ru/products/truba_gofrirovannaya_pnd/

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

11.03.2021 в 23:54:49

#6966466

Имеет ли право на существование и использование в быту такая формула? (где-то вычитал)

Подбор тока автомата I авт по мощности нагрузки Рн в цепи 220 В

для однофазной цепи I авт = Pн (в Вт)/220 = (А)

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108732

12.03.2021 в 02:59:54

#6966510

VLAVIC написал: Имеет ли право на существование и использование в быту такая формула? (где-то вычитал)

Подбор тока автомата I авт по мощности нагрузки Рн в цепи 220 В

для однофазной цепи I авт = Pн (в Вт)/220 = (А)

VLAVIC, почитайте лучше ПУЭ

0
Аватар пользователя
DmitryB

Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 183

13.03.2021 в 18:53:36

#6967073

Уважаемые москвичи и гости столицы! К кому можно обратиться по вопросу производства эл-монтажных работ в этажном ЩС-2М, чтобы качественно и не дорого... можно не быстро? ;) Требуется подключить кабель, проложенный из квартиры, заменить автомат и слегка все окультурить. Территориально - метро Киевская. На этот год в доме запланированы работы по кап. ремонту электрических сетей, в том числе с заменой этажных щитов (судя по документации). По факту, кто сталкивался с данной процедурой в Москве - чего и как там меняют, можно ли на что-то расчитывать в плане улучшения (например, разделение PEN)? Фото щита в аттаче.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.03.2021 в 19:12:36

#6967077

DmitryB, посмотрите другой раздел форума ссылка Либо посмотрите профили участников - там есть ссылка обратится к мастеру

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу