14.03.2021 в 18:44:57
megrad написал:
vena52 написал: Если я правильно понимаю,то этим инструментом можно и пресовать втулочные НШВИ и снимать изоляцию?
Да.
vena52 написал: WS-12 взять
megrad, Тему прочитал,все доходчиво и в картинках.Вот я по каталогу посмотрел и вижу ,что WS-11 имеет вроде все тоже самое,только у него режущая часть лучше,так может его сразу взять?
14.03.2021 в 18:52:10
megrad, Да я в курсе, что есть соединители и прочие фигурные элементы. И даже с ПУЭ ознакомился. Мне хотелось бы понять, это мои придирки, или это опасная халтура? И возможно ли сделать на том этапе, когда всё смонтировано и подключено?
14.03.2021 в 20:05:45
vena52, попробуйте в руке тогда и поймёте.
грохотайло написал: И даже с ПУЭ ознакомился.
А надо со СНИПом или СП.
грохотайло написал: Мне хотелось бы понять, это мои придирки, или это опасная халтура?
Ну укладка так себе, главное контакты.
грохотайло написал: я в курсе, что есть соединители и прочие фигурные элементы.
Но у Вас их не стоят. Обратите внимание на кромки,
они должны быть обработаны или на них должны быть одеты экраны.
Типа
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.03.2021 в 20:25:10
грохотайло написал: Мне хотелось бы понять, это мои придирки, или это опасная халтура?
Ну примерно так везде и ваяют.... как умеют. Халтура, местами опасная.
Можно позвать самим электролабораторию/экспертизу - и напишут нарушений "мама не горюй". Но что с этим делать? Подавать в суд? Хватит-ли пороху на это?
14.03.2021 в 21:36:43
И как правильно подобрать ток АВ по мощности нагрузки в однофазной цепи 220 В? Сечение кабеля 2,5 кв мм.
Лучшее враг хорошего
14.03.2021 в 21:37:06
BV, Торчащее мехом наружу, это предположительно будет закрыто либо жестью, либо сеткой оцинкованной от зверьков. Это обсуждали сегодня. Что с этим делать - мы можем подписывать, а можем не подписывать. Можем написать в замечаниях, что ваша работа слишком виртуозна, но увы, мы не можем оценить её по достоинству. Завтра придёт ФКР и вот я задаюсь вопросом - стоит ли обращать их внимание на это, писать в журнал замечание, либо это мой перфекционизм как обычно бьёт жёлтой субстанцией в мозг и пусть себе лежит?
14.03.2021 в 21:47:33
грохотайло написал: вот я задаюсь вопросом - стоит ли обращать их внимание на это,
ну, вам сделали на отъе...сь вот и решайте сами по факту, что и как (вентиляция, думаю, достаточна для охлаждения кабелей, но все равно нужно будет потом мониторить с тепловизором), поскольку раньше нужно было смотреть и тормозить такие "работы"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.03.2021 в 21:55:15
грохотайло написал: это предположительно будет закрыто либо жестью, либо сеткой оцинкованной от зверьков.
мелкой. Но все равно - все не закроете, или задолбаетесь закрывать :)
грохотайло написал: Завтра придёт ФКР и вот я задаюсь вопросом - стоит ли обращать их внимание на это, писать в журнал замечание,
Обязательно!!! И еще скажите что будете судиться
15.03.2021 в 09:02:23
грохотайло, если можете не подписывать, не подписывайте! Кабели, при укладке в такие кабеленесущие системы 100% были повреждены. Не удивлюсь, если там крышка кое-где саморезом была прихвачена, потом саморез выкручен. ФКРу пофиг что принимать, лишь бы средства освоить, поэтому запаситесь терпением, и подготовьте обоснованные замечания. В последующей эксплуатации эта укладка вызовет постоянные проблемы, и аварийные ситуации.
15.03.2021 в 12:46:13
megrad написал: прокат скорей есть, но такой экзотики нет
а не подскажите - где ? :confused:
И это пройдёт ...
15.03.2021 в 19:36:56
Мужики, а подделка китайская KBT -04A бывает? И если да,то как отличить ее.А то завтра пойду забирать ,вот и хочу проверить на всякий случай.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу