Вопрос к спецам. Насколько безопасно применение автоматов первого класса токоограничения для проводки в жилье ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 16:03:53

dokar написал: Вопрос к спецам. Насколько безопасно применение автоматов первого класса токоограничения для проводки в жилье ?

dokar, А где Вы их возьмете? Это уже музейные экспонаты... или подделки из подвала без дугогасителей.
Настолько небезопасно, насколько:

  • больше будет нагрев изоляции в сравнении с классом 3, (2й класс уже практически не бывает....)
  • настолько, насколько дольше дуга будет грызть контакты
  • насколько дольше будет оставаться напряжение на корпусе устройства при КЗ на корпус - макс время гашения дуги не нормировано...
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20233

21.03.2021 в 16:47:05

А где Вы их возьмете? Это уже музейные экспонаты... или подделки из подвала без дугогасителей. BV, Серьезно? Ну вот например .

Где вы видите квадратик с троечкой ? И это не подвальная подделка .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

21.03.2021 в 16:50:53

dokar написал: Где вы видите квадратик с троечкой ?

О боже... А тут вы его хорошо видите?

Или тут?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20233

21.03.2021 в 16:59:01

Radio, Ну если вы твердо убеждены в том что вам известно из даташитов , допустим , то я например от двух российских представительств жду ответа на этот вопрос . И пока молчат .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

21.03.2021 в 17:04:52

dokar написал: известно из даташитов

Английское слово даташит состоит из двух английских частей: дата - данные и шит - говно. Можно ли доверять подобным данным, тем более — твердо? :confused:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20233

21.03.2021 в 17:09:42

При ближайшем визуальном рассмотрениии - великолепно исполненные автоматы . По приятной цене.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

21.03.2021 в 17:21:17

dokar написал: При ближайшем визуальном рассмотрениии - великолепно исполненные автоматы

Так это же прекрасно! Что вам еще нужно для счастья? Шашечки квадратики? :confused: Так их не везде рисуют, велика важность.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 17:22:51

dokar написал: А где Вы их возьмете? Это уже музейные экспонаты... или подделки из подвала без дугогасителей. BV, Серьезно? Ну вот например .

Где вы видите квадратик с троечкой ? И это не подвальная подделка .

dokar, Вопрос не ко мне, а к производителю. На корпусе указано: IEC 60898-1

'5 Характеристики автоматических выключателей '5.1 Перечень характеристик

Характеристики выключателей должны быть выражены следующими определениями: .... ....

  • характеристика I2t(см. 3.5.13)

  • классификация по I2t (см. 4.7).

.... По запросу изготовитель должен предоставить характеристику I2t(см. 3.5.13).

Изготовитель может указать классификацию по I2t (см. 4.7) и нанести на выключатель соответствующую маркировку.

..... а может и не нанести, но это не значит класс 1

http://docs.cntd.ru/document/1200174659

И по факту там скорее всего тройка.

Так что лучше переформулировать Ваш вопрос из ".....класса 1" в "....производители А и Б не указали классы... " И это полностью меняет смысл.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20233

21.03.2021 в 17:25:20

Radio, Вы прям парИте , над моими сомнениями. Нимб вам к лицу . )))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20233

21.03.2021 в 17:29:30

BV, Мерси этот стандарт смотрел, но тяжко. За уточнение по пунктам - благодарю .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 17:41:07

dokar, то есть Ваше утверждение "нет маркировки класса - значит это класс 1" - не верно. Если хочется формализма - ждите ответ, если шашечки не нужны, и это модульные автоматы В и С - считайте, что это класс 3 и не парьте себе мозги :) Если пром, и не модуль - надо ждать ответа

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 17:54:45

И если вышестоящий АВ способен без потерь для себя разорвать максимальный ТКЗ, то в общем говоря, этот параметр для нижестоящего, ИМХО, не столь важен

0
Аватар пользователя
Mirnyi88

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Москва

Сообщений: 13

21.03.2021 в 20:55:08

Всем привет. Подскажите, купил метр ленты, короб, блок питания, клеммы. Все соединил, но лента не работает. Ток есть (отвертка показывает) на всех участках цепи. Кроме того, при касании участка ленты рукой - очень тускло светится три диода. Но сама лента не светится. Не могу ничего понять..что не так?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 20:59:43

Mirnyi88 написал: Ток есть (отвертка показывает) на всех участках цепи.

Отложить отвертку подальше, а потом почитать как ей пользоваться.

Все разобрать и собрать заново соблюдая полярность ленты и источника питания.

0