27.03.2021 в 13:48:37
Подскажите, для щита в частном доме с новой проводкой (трёхфазный ввод, АВ 32А) достаточно автоматов с отключающей способностью 4,5 кА или лучше 6 кА? Самые мощные потребители: котёл 9 кВт (3 фазы) и варочная поверхность 6,2 кВт (2 фазы).
27.03.2021 в 13:54:08
lazybeard написал: 4,5 кА или лучше 6 кА?
И те, и другие можно и с этим
lazybeard написал: Самые мощные потребители: котёл 9 кВт (3 фазы) и варочная поверхность 6,2 кВт (2 фазы).
Никак не связано...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2021 в 13:59:23
MaSeVi написал:
Alekss написал: Составили б что ли рейтинг модульки, раскрыли бы глаза общественности.
Это вкусовщина, не более того...
MaSeVi, в таком случае об этом следует упоминать. В данном случае подано как истина в последней инстанции. По каким параметрам сравнивалось не озвучено.
27.03.2021 в 14:05:52
Alekss написал: В данном случае подано как истина в последней инстанции.
С чего Вы так решили?))) Самые распространенные бренды известны уже пиццот лет, далее вопрос выбора упрётся в бюджет, личные предпочтения, доступность и не более того...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2021 в 14:46:25
Alekss, Ну, Вы также можете это написать. У нас этот, как его... ПлюрализЬм
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2021 в 14:53:41
MaSeVi написал: Alekss, Ну, Вы также можете это написать. У нас этот, как его... ПлюрализЬм
Могу, но добавлю, что это моё личное мнение.
27.03.2021 в 16:30:28
Radio написал: Я всерьез не понимаю, зачем в простейших и очевиднейших изделиях лепить маркировку на модули. Визуальный мусор — бич нашей эпохи.
Вот не поленился - сфоткал щит в процессе сборки :) И это только силовая часть, а ещё 28 клемм для всяких датчиков и прочей фигни типа 485.
Можно конечно и не маркировать, а потом прозванивать линии и вспоминать что куда откуда шло
27.03.2021 в 17:32:09
Dron/9K, Где заглушки на гребёнку?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.03.2021 в 17:39:28
А того, что реально нужно, как раз нету :)
MaSeVi написал: Где заглушки на гребёнку?)))
27.03.2021 в 17:53:43
Radio, Чего же тут нет? Это же не главный щит, а лишь котельной.
27.03.2021 в 18:12:24
Dron/9K написал: Это же не главный щит, а лишь котельной
А зачем в котельной такой щит? Только в кадре 7 автоматов — это что и для чего? 6 розеток, одна лампочка, и на каждую фиговину по автомату? :a
27.03.2021 в 18:18:56
Radio, Три котла, скважинный насос, освещение, дренаж, далее циркуляционные насосы
27.03.2021 в 18:25:17
Dron/9K написал: Radio, Три котла, скважинный насос, освещение, дренаж, далее циркуляционные насосы
Dron/9K, И всё это "богатство" под одним УЗО?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу