23.05.2021 в 11:26:39
Moner написал: Насос и стиральная машина заземлены.
С этого нужно было начинать. Если качественное заземление, УЗО не нужно, оно его не заменит. Но учтите ещё одно но. Китайская техника тотально вся с большими утечками, потому, замаетесь УЗО включать. Не индукционные кухонные плиты, холодильники, даже оплётка провода от БП к ноутбуку и то с утечкой более 10 мА (проверял).
23.05.2021 в 12:25:50
AKI, Забыли ещё одну характеристику - удобство и изящество мо монтажа . В промсериях она выше . Здесь как говориться за что заплатили-...
23.05.2021 в 12:32:34
dokar, специально не стал вписывать это в "потребительские свойства". Ибо вызовет холивар: заказчику на удобство монтажа - фиолетово, ему тугой рычажок важен и красивые наклеечки. А монтажнику, да - сборка, доступность в гамазинах, полнота серий "от гильзы до щитка" и доступность отдельных позиций (не под лютый трехмесячный заказ). Но и заказчик и монтажник - потребители продукции.
23.05.2021 в 13:42:55
dokar написал: В промсериях она выше . Здесь как говориться за что заплатили-...
Только не у хагера. В отличие от абебе, хагер не выпускает модульное оборудование в ущербных недокорпусах. Самый дешевый автомат можно спокойно разместить на одной гребенке с самым дорогим.
23.05.2021 в 15:03:28
AKI написал: ему тугой рычажок важен и красивые наклеечки.
У меня дома в коробочках вообще красота. Всё на болтах стянуто через шайбы и синей или чёрной изолентой замотано. Понадёжнее ваших ваго будет. А сверху выглядит как у всех - крышечка. Накинул, короче.
23.05.2021 в 15:07:14
Fedor_Rus написал: У меня дома в коробочках вообще красота. Всё на болтах стянуто через шайбы и синей или чёрной изолентой замотано. Понадёжнее ваших ваго будет
Сочувствую. :cool:
23.05.2021 в 15:29:59
Radio, Вы не внятно не можете объяснить негатив к данному бренду. Да и не надо. Хотя очень напоминает ясельную группу ...
Radio написал: Сочувствую
+5
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.05.2021 в 15:35:05
menket написал: УЗО от ABB стоит в два раза дороже Hager. За счёт чего такая разница и стоит ли она того?
menket, С чего бы это? Обе компании ценник имеют одинаковый, в районе 2т рублей. Лучше они или хуже не знаю, но точно могу сказать, что в моём городе их не продают.
AKI написал: Ответы на вопрос чем конкретно отличается та или иная модулька... почти не обсуждаются. Ибо физика, материаловедение и прочие скучности.
Тем не менее это весьма интересно.Мне,как человеку далёкому от электрики, не понятно в чём различие у того же АВВ в сериях basic M ( 1700р ), серии FH ( от 1900р. Причём почему 2 автомата серии FH стоят сильно по разному. ABB 2CSF202004R1630 FH202 - цена 3400. Тот что я собираюсь покупать ABB УЗО 2п 40А 30мА FH202 2CSF202004R1400 1950. В чём отличие-то.), и чем серия F лучше первых 2х с ценой в 4т. На оф. сайтах пытался смотреть - везде характеристики под копирку и то не все, зачастую даже не указывается время срабатывания. Пробовал найти сравнения-разборки, снова пусто ( может вопрос не так задаю ). Всё же не конфеты покупаются... АВВ рассматриваю, т.к. из поставщиков в городе- Все инструменты и ДНС. Есть ещё Озон, но с него ничего не заказывал. Якутск сайт определил- я не оттуда.
23.05.2021 в 15:47:36
Fedor_Rus написал: Если качественное заземление, УЗО не нужно, оно его не заменит. Но учтите ещё одно но. Китайская техника тотально вся с большими утечками, потому, замаетесь УЗО включать. Не индукционные кухонные плиты, холодильники, даже оплётка провода от БП к ноутбуку и то с утечкой более 10 мА (проверял).
Рассматривал как страховку на всю квартиру. Например, на случай повреждения изоляции провода. 2е понял, что в целом будет лишним. Но и как-то не очень по себе
23.05.2021 в 15:47:54
Moner написал: Вводной автомат 25А
Moner написал: собираюсь покупать ABB УЗО 2п 40А
Л. Логика. А ничего, что чем дальше от ввода к потребителю, тем ток срабатывания ниже должен быть? Работать они по любому будут. А как долго проработают это вопрос для провидцев.
Например, на случай повреждения оплётки.
Это нужно на 200-300 мА ток утечки брать, а не 10-30. К тому же они дешевле.
По мне так вообще интереснее бренд Gewiss. Надёжнее, но дорого. Например, GW94629 или GW94628.
Radio написал: Сочувствую.
А оно уже больше 20 лет работает и проблем не знаю. За эти годы уже все розетки сменены не по первому кругу. А болты без проблем...
23.05.2021 в 15:56:55
Fedor_Rus написал: Л. Логика. А ничего, что чем дальше от ввода к потребителю, тем ток срабатывания ниже должен быть? Работать они по любому будут. А как долго проработают это вопрос для провидцев.
23.05.2021 в 15:58:06
Fedor_Rus написал: 20 лет работает и проблем не знаю. За эти годы уже все розетки сменены не по первому кругу
Сочувствую, плохие у вас были розетки. Для нормальных розеток 20 лет не круг.
23.05.2021 в 16:09:50
Moner, вам УЗО нужно от пожара, а не от травмы током. Это нужно смотреть на ток срабатывания от 100 до 300 мА. Такие УЗО дешёвые. На ток утечки 10-30 мА нужно оборудование из ЕС с надёжной защитой, а не китайский хлам, который будет вырубать линию даже от пара воды в душевой кабинке (красивый пример, где УЗО необходимо). Заземление у вас есть, главное, чтобы оно было надёжным. УЗО не способно заменить заземление. Если бы было всё так просто, щитки бы не заземляли, а ставили бы УЗО. И контур не делали бы. Касаемо ограничения по току потребления. Если у вас на вводе стоит автомат 25 А, а на ответвлении стоит на 40 А, то кто первым отключится? Само собой на вводе. Ну и смысл в этом автомате на 40 А, когда он никогда не сработает?
плохие у вас были розетки.
Уж какие в магазине продают.
P.S. ох и жопа этот мракдаун код