Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.08.2021 в 23:04:09

#7016487

Radio, Дело не в этом... У меня не те объемы,да и по профилю работы не столько электромонтажа,как у местных мастеров. Потому интересуюсь собственно...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.08.2021 в 00:25:20

#7016500

dv_sudya написал: Фото всего безобразия

PE зачётно :net:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

25.08.2021 в 00:57:59

#7016505

Дымчатый написал: В офисном щитке (на вводе) сделал замер напряжения между L-N = 230V, L-PE = 120V, N-PE (между шинами) = 45V. Где нужно (и нужно ли) искать причину такого "светофора"?

Дымчатый, не подключен РЕ

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

25.08.2021 в 04:48:45

#7016518

Иркут, есть большая хорошая тема про опрессовку: https://mastergrad.com/forums/t40650-soedinenie-opressovkoy-metody-instrumenty-i-materialy/

Насколько я помню, там и про ГМЛ-П были обсуждения.

Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 499

25.08.2021 в 06:53:23

#7016529

serj12 написал:

dv_sudya написал: Фото всего безобразия

PE зачётно :net:

serj12, это вы про царь-скрутку?))

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.08.2021 в 08:56:40

#7016545

dv_sudya написал: это вы про царь-скрутку?))

да.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

25.08.2021 в 12:24:39

#7016605

Как скучно я живу. :D

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.08.2021 в 15:47:39

#7016652

Andrey80 написал: У меня не те объемы,да и по профилю работы не столько электромонтажа,как у местных мастеров.

И что меняется от того, что у кого-то больше электромонтажа, чем у вас? Ведь надо понимать, что автомат раскрывает свою сущность вовсе не в момент монтажа. Смонтировать можно что угодно с абсолютно одинаковым успехом, но это НЕ даст представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Разве что ресурсные испытания могут в какой-то мере подлить масла пролить свет на то, что там и как на самом деле. :popcorn

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

25.08.2021 в 16:14:43

#7016660

Radio, Хорошо,выразился не совсем корректно. Ваши предложения по поводу выбора перечисленных мной автоматов? Знаю,что вы предпочитаете ИЭК и Хагер... :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.08.2021 в 18:45:13

#7016705

Andrey80 написал: Знаю,что вы предпочитаете ИЭК и Хагер... :)

Замечательно, значит берите хагер. Ну или иек. Ну или хагер. :popcorn

Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 440

25.08.2021 в 22:25:45

#7016761

Здравствуйте. посоветуйте хорошую алмазную коронку для подрозетников. Хорошую. Сегодня коронкой Борисов.про до одурения коронил 6 подрозетников. Попавшуюся арматуру 8 или 10 перетёр минут за 20. Может есть что-то более продуктивное? Вопрос не в цене, а в скорости сверления, т.к. впереди ещё 31 подрозетник в бетоне. Благо, без углублённых.

И ещё вопрос - резьба на хвостовике у всех одинаковая или у каждого производителя своя?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.08.2021 в 23:58:11

#7016792

Виталий_Мск написал: не в цене, а в скорости сверления

Чем сверлите?

Как-то наблюдал электрика, который стоял и бесконечно долго крутил на одном месте (в кирпиче!) неплохой, в общем-то, коронкой, заправив её в перфоратор (Карл!). Удивительно, что многие не понимают таких простых вещей. :confused:

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2021 в 09:09:07

#7016841

Виталий_Мск написал: посоветуйте хорошую алмазную коронку для подрозетников.

Цена вопроса

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 440

26.08.2021 в 19:00:09

#7017015

Radio написал:

Виталий_Мск написал: не в цене, а в скорости сверления

Чем сверлите?

Как-то наблюдал электрика, который стоял и бесконечно долго крутил на одном месте (в кирпиче!) неплохой, в общем-то, коронкой, заправив её в перфоратор (Карл!). Удивительно, что многие не понимают таких простых вещей. :confused:

Radio, дрель, примерно 950-1000 об/мин. Без удара.

Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 440

26.08.2021 в 19:01:30

#7017016

Radio написал:

Виталий_Мск написал: не в цене, а в скорости сверления

Чем сверлите?

Как-то наблюдал электрика, который стоял и бесконечно долго крутил на одном месте (в кирпиче!) неплохой, в общем-то, коронкой, заправив её в перфоратор (Карл!). Удивительно, что многие не понимают таких простых вещей. :confused:

Radio, кстати сам производитель вполне допускает использование перфа в безударном режиме.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.08.2021 в 19:01:57

#7017017

Виталий_Мск написал: примерно 950-1000 об/мин.

Конечно мало. 2000 надо хотя бы.

Аватар пользователя
Виталий_Мск

Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 440

26.08.2021 в 19:05:12

#7017018

megrad написал:

Виталий_Мск написал: посоветуйте хорошую алмазную коронку для подрозетников.

Цена вопроса

megrad, думаю, 4 - 4,5 тысячи за коронку без хвостовика.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.08.2021 в 19:17:19

#7017023

Виталий_Мск написал: 4 - 4,5 тысячи за коронку без хвостовика.

ссылка ссылка Хотя я такой обошёлся ссылка

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
aaaaaaaaaabbbbbbbbbb

Местный

Регистрация: 26.08.2021

Москва

Сообщений: -1

26.08.2021 в 19:45:00

#7017032

Здравствуйте, при включении в розетку любого прибора будь то в комнате , коридоре , кухне( достаточно зарядного устройства без всего) , моргает одна и та же лампочка в коридоре. На сколько знаю в щитке линия отвечающая за свет во всей квартире лежит на одном выключателе iek 16A Розетки комнаты и коридора и одной розетки для вытяжки над плитой используется автомат iek 16A Розетки на кухне за это отвечает автомат abb 16A Так же есть отдельная линия которая протянута через кабель канал для пк abb 16A Главный выключатель abb 25 A И всё это вроде питается через узо iek 25 A

Сам свет на натяжных потолках , состоит из 6 лампочек выстроенные в длину по коридору , такие же лампочки на кухне и в ванной , а в комнате лед люстра на пульте управления

Я не электрик , просто после того как родители сделали ремонт компьютерная техника стала работать неправильно, об этом не буду ничего говорить всё равно не поймете, просто подумал что вот такие казусы со светом не являются нормой и возможно может быть вы дадите какой то совет ? Для справки указал автоматы т.к часто на форумах видел что проблема в неграмотном подборе . Всем спасибо

ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ ЗА СКРИНШОТ , НЕТУ ТЕЛЕФОНА , СНИМАЛ С ВЕБКИ Смех

Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

26.08.2021 в 21:38:21

#7017072

как вам такое подключение свежеустановленных "вводных"(между стояком и счётчиком) автоматов этажного щитка, в исполнении "электриков" управляшки?

о! тока щаз заметил, что автомат там один... интересно - это такое "техническое решение" или "что было - то и поставили"? надо на других этажах посмотреть...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.08.2021 в 22:45:37

#7017100

aaaaaaaaaabbbbbbbbbb, замените для начала мигающую лампочку на заведомо исправную

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

27.08.2021 в 02:36:19

#7017133

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, наличие релейного обычного стабилизатора (Ресанта) на 10 кВт как сильно влияет на расход электроэнергии? В доме сплит вроде 1,3кВт, стиралка на 2, духовка (2,3 вроде), три холодоса, три телека ЖК с ресиверами, комп и прочее. Холодильники и телеки с компом работают почти постоянно. Просто счет какой-то дикий пришел за месяц, на 8К. кВт/час стоит 3 рэ и 4,17 сверх нормы. Ищу откуда такой расход. Кондей работал в этом месяце почти постоянно (12шка, обычный, LG G12LH), т.к. жара была. Комп почти всегда в режиме простоя (обычный, древний). Стирали часто, на 40 градусах. Но, в принципе, всё как и раньше. Единственное кондей. Но, все равно.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2021 в 05:32:36

#7017138

state, стаб естественно потребляет - Высчитать, сколько энергии потребляет стабилизатор напряжения, несложно. Достаточно мощность устройства умножить на процент потерь. Эти параметры являются ключевыми и указываются в техпаспорте. Однокиловаттному прибору с КПД 97% для преобразования понадобится 30 Вт в час (3%).

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

27.08.2021 в 08:47:20

#7017167

Radio, Вы какую серию ИЭК используете- 47-29 или 47-60м, на сколько на ваш взгляд между ними разница? У автоматики ИЭК при затяжке клемм до сих пор наблюдается "располовинивание" корпуса ?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

27.08.2021 в 10:15:44

#7017184

state написал: счет какой-то дикий пришел за месяц, на 8К

счётчик ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

27.08.2021 в 13:08:15

#7017232

serj12 написал:

state написал: счет какой-то дикий пришел за месяц, на 8К

счётчик ?

serj12, Меркурий 202.5.

Сегодня разбирали счета и вроде там ошибка была, уточняют уже. На начало этого месяца написано тоже значение показаний, что и на начало прошлого. Т.е. получается, что двойной счёт. Посмотрим, что скажут.

Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

27.08.2021 в 13:16:58

#7017234

megrad написал: state, стаб естественно потребляет - Высчитать, сколько энергии потребляет стабилизатор напряжения, несложно. Достаточно мощность устройства умножить на процент потерь. Эти параметры являются ключевыми и указываются в техпаспорте. Однокиловаттному прибору с КПД 97% для преобразования понадобится 30 Вт в час (3%).

megrad, благодарю. Т.е. в моем случае (стаб 10 кВт, кпд по паспорту 97) получается 300 Вт/час, верно? И если он включен постоянно, то (300×24×30) в месяц 216 кВт получается.

Зависит ли это значение (кВт) от того, сколько в сети? Т.е., например, 180В или 230? В первом случае он будет "работать", во втором быть почти байпассом, т.к. стабилизировать нечего (вроде, релейный всё таки).

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2021 в 13:23:19

#7017237

state, посмотрите ток холостого хода

state написал: то (300×24×30) в месяц 216 кВт получается.

:confused: 216 чего? - расчёт с реальностью совпадает?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

27.08.2021 в 14:49:12

#7017247

megrad, кВт. ) Ну, я посчитал, как вы сказали. У меня стаб на 10 кВт. Понятно, что он не нагружен на максимум. Просто посчитал этот возможный максимум.

Как "вычленить" потребление именно стаба из итогового показания счетчика, не знаю. :confused:

По счетам за электричество разобрались. Неправильно напечатали в электросетях квитанцию. Итоговый счёт оказался около 3К. Сказали, что переплату вернут.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2021 в 16:04:32

#7017261

state написал: Как "вычленить" потребление именно стаба из итогового показания счетчика, не знаю.

Токовыми клещами или амперметром, отключив остальную нагрузку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу